Poniżej z instrukcji Kaisai Arctic Split
Poprawny montaż instalacji hydraulicznej
•
• Wykonać płukanie instalacji hydraulicznej
Zamontować filtr siatkowy oraz filtr magnetyczny (min. 9000 Gauss’ów)
• Wykonać próbę szczelności instalacji hydraulicznej 2,5 bar/24h
• Napełnić instalację hydrauliczną
••
Odpowietrzyć instalację hydrauliczną
Zapewnić minimalny zład wody
06/08/10 kW → 80 ÷ 100 L zbiornik buforowy
12/14/16 kW → 1 00 ÷ 150 L zbiornik buforowy
22/30 kW → 200 ÷ 300 L zbiornik buforowy
•
Zapewnić minimalną wielkość wymie nnika CWU
Zalecana 0,25 m² / 1 kW nominalnej mocy grzewczej. Nie mniej niż:
06/08/10 kW → 1,4 m² (stal 316L) / 2,0 m² (emalia)
12/14/16 kW
→ 1,6 m² (stal 316L) / 2,5 m² (emalia)
22/30 kW → 3,5 m² (stal 316L) / 5 m² (emalia)
•