Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

grzegorz nn

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    5
  • Rejestracja

Informacje osobiste

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Mój klub zainteresowań
    Budowa - wymiana doświadczeń

Dane osobowe

  • Miejscowość
    katowice
  • Kod pocztowy
    40-749
  • Województwo
    śląskie

Profil płatny

  • Kategoria
    usługi

Converted

  • Tytuł
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania

grzegorz nn's Achievements

WITAJ, czytaj i pytaj... :)

WITAJ, czytaj i pytaj... :) (1/9)

10

Reputacja

  1. jeszcze jedna istotna uwaga - zarówno przepona jak i strop są projektowane na szkody górnicze - II kategoria. wysłąłem zapytanie do projektanta.
  2. tutaj są wymiary na boku budynku ale nie widze za bardzo zbrojarza któy będzie siedział z linijką nad rysunkiem i sobie dodawał na kalkulatorze (lub głowie) 24+39 +85+...... cm itd itp.
  3. ok.. dziękuje. nie bardzo wiedziałem jak ugryźć własnie te potrójne pręty - czyli dwa długie i jeden krótki. Musze chyba poważnie pogadać z projektantem co on tam sobie wymyślił. jak coś będę wiedział dam znać.
  4. pokombinuje jeszcze z plikami by zmniejszyć rozmiar a by były czytelne. w każdym razie wszelkie wymiary płyty są i jest uwaga - odgięcia dopasować do 1/5 rozpiętości między podporami.
  5. witam. musze policzyć stal na budowe. Nie mam jeszcze kierownika budowy i powoli licze materiały. czy mogę prosić o pomoc w rozszyfrowaniu rysunku zbrojenia stropu i płyty przepony nad fundamentem? ? strop żelbetowy o grubości płyty 12 cm, krzyżowo zbrojony. Pręty fi 10. płyty styropowe dwukierunkowo zbrojone, czterostronnie utwierdzone, wieniec 4 pręty fi 14, strzemiona fi 6 co 30 cm.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...