Wymiana wymiennika zwykłego na entalpiczny.
Ronifcb odpowiedział Stermaj → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ok dzięki wielkie. Zrobię pewnie to samo .Ogólnie po wymianie jesteście zadowoleni? -
Wymiana wymiennika zwykłego na entalpiczny.
Ronifcb odpowiedział Stermaj → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jest tylko 366x366x378 czyli 22 mm krótszy . -
Axia Vent kinetic advance S Proszę o pomoc
Ronifcb odpowiedział Ronifcb → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Przy tej wilgotności jest dramat .Suche usta popękana skóra na palcach kostkach dłoni ect . -
Wymiana wymiennika zwykłego na entalpiczny.
Ronifcb odpowiedział Stermaj → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Orientuje sie ktos gdzie kupic taki wymiennik ?Obecnie mam core o wymiarach 366 x366 h 400 .Nigdzie ie moge takiego znalezc .Na jeden stronie niby sa ,ale brak dostepnosci. -
Axia Vent kinetic advance S Proszę o pomoc
Ronifcb odpowiedział Ronifcb → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Przy 150m3 miałym 25% wilgotnosci w domu.Ustawiłem 90m3 i przewietrzanie co godzine na 5min i dzis wyglada to juz duzo lepiej. -
Axia Vent kinetic advance S Proszę o pomoc
Ronifcb odpowiedział Ronifcb → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wymiennik jest 2x większy prawie niż w zwykłym kineticu.Patrzac na środek wydaje się że jest bardzo dobrze spasowany. -
Axia Vent kinetic advance S Proszę o pomoc
Ronifcb odpowiedział Ronifcb → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Gdzie generalnie patrzeć ? Wymiennik w każdym miejscu wydaje się szczelny i Kolana również .Chyba że u góry i na dole wymiennika dokleić jakaś taśmę uszczelniająca żeby wchodzić ciaśniej ? Rano dziś nawiew już był wyłączony .Włączyłem na chwilę przewietrzanie i od razu z rurki leciało dużo wody. -
Axia Vent kinetic advance S Proszę o pomoc
Ronifcb odpowiedział Ronifcb → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mam tez zwyklego kinetica w ktorym padł wentylator i dlatego kupilem tego.Jakosc wykonania tego advanca to przepasc .Wgladaja jakby byly z innych epok.Przy tym starym kineticu nigdy nie sprawdzałem temp ect bo nie miał chyba takich opcji.Moze to była zaleta bo teraz slak mnie trafia jak widze ze nawiew jest 10 stopni.Poustawiałem wszystko jak mowili koledzy i zobaczymy co bedzie.Jezeli nic to nie da kupie wymiennik entalpiczny na wiosne .Moze to cos pomoże. W najgorszym wypadku sprzedam i kupie cos innego. -
Axia Vent kinetic advance S Proszę o pomoc
Ronifcb odpowiedział Ronifcb → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Leci ,ale nie wszystko moze z 25%.Reszta zostaje w wymienniku. -
Axia Vent kinetic advance S Proszę o pomoc
Ronifcb odpowiedział Ronifcb → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mam ustawione przewietrzanie 5x dziennie po 10min -zwieksze do 15min Obroty na noc mialem mniejsze-70m3 w dzien 140m3 -Czyli zamienic? Rekuperator jest w poziomie...Instrucja nic nie mowi ze powienien byc pochylony z tego co sie orientuje. W domu mam 2 dorosle osoby 3 latka i 4msc dziecko. btw dziekuje za odpowiedz -
Axia Vent kinetic advance S Proszę o pomoc
Ronifcb odpowiedział Ronifcb → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tak? 350m3 nawiew/ wywiew przez 45 min i potem 4h na 170m3 naw/wyw Efekt temp nawiewu spadła z 15.6 stopni na 11.5 stopnia .W wymienniku znow gromadzi sie woda ...Przez rurke poleciało moze z 0.5 litra .Duzo wiecej przez ten czas zgromadzilo sie w wymienniku,Wilgotnosc w domu to około35 % -
Axia Vent kinetic advance S Proszę o pomoc
Ronifcb odpowiedział Ronifcb → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie widze odpowiedzi na swoje pytanie przeczesujac internet.Wczoraj wnocy na plusie i dzis sprawdzam niedawno temp nawiewu na reku ,a tam 10stopni.Wyjąłem wymiennik i poleciało około2 l wody ,a we wiaderku było moze max 300ml .... Nie mam juz sił na to.... -
Axia Vent kinetic advance S Proszę o pomoc
Ronifcb odpowiedział Ronifcb → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czyli możliwe że chodzi na za niskich obrotach i dlatego nie wywala wody ? Obecnie około 100m3 mam ustawione , a w nocy na 70m3 .Problem w tym że po 24 h jest tyle wody w wymienniku że temp nawiewu jest okolo10 stopni tylko . -
Witam Posiadam Kinetic advance s bez nagrzewnicy (wersja na Belgię) .Mam problem taki że w wymienniku zbiera się woda i nie wyrzuca jej na zewnątrz .Jaki może być powód ? Syfon podłączony i pod nim wiaderko ,więc widzę ile wody leci.Po 24 h sprawność znacząco spada i nawiew jest około 10 stopni tylko .Po odkręceniu ręku i wyjęciu wymiennika okazuje się że znów jest w nim woda . Za chwilę będą mrozy i to wszystko będzie zamarzać .Jaka może być przyczyną że nie wyrzuca tej wody na zewnątrz jak należy ?Wymiennik jest hrv 366 h400 core. Czy ma sens dokupienia wymiennika entalpicznego o takich wymiarach .Czy wtedy rekuperator będzie działał jak powinien ? Proszę o jakieś rady .Pozdrawiam
-
Kupiłem za mniej niż pół ceny Kinetic advance . Niestety prawa stronę zamiast lewej.Podlaczylem reku rura spiro z ociepleniem (termoflex)Czerpnia i wyrzutnia idzie lekko na skos do góry ,a w instrukcji jest napisane że minimum 0.7m ma iść pionowo w górę .Czy trzeba się koniecznie do tego stosować ? Po uruchomieniu wielką ulga i wydaje się że działa dużo lepiej niż poprzedni kinetic b .Wiele rzeczy można sprawdzić na wyświetlaczu czego nie było w poprzedniku .Posiada nagrzewnice i dzięki temu przy dużych mrozach reku będzie działał bez przerw co się zdarzało w kinetic bo niestety.Zastanawiam się nad modułem wifi bo możnaby sprawdzać wszystko w tel i zmieniać ustawienia .Prosze o poradę dotyczącą montażu kogos kto się zna na tym.
-
Witam.W kinetic b padł mi wentylator,a konkretnie na płytce w wentylatorze cos sie upaliło.Czy mozna to jakos naprawic? Cena na ebayu to około1300zł około... Co jak za chwile padnie drugi ? Wytrzymało to około 4lata .Czy ktos miał podobne problemy z tym rekuperatorem?Nie wiem co robic teraz bo jak wymienie jeden i za chwile padnie drugi to bedzie 2600 zł za same wentylatory .W miedzyczasie rodzina sie powiekszyła z 2 do 4 osob i moze warto kupic od razu cos wiekszego?
-
Rekuperator jakiej firmy?
Ronifcb odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tak ,ale musi być jakaś ramka do tego? Szczerze nie mam możliwości sprawdzenia jak to wygląda teraz bo będę miał dostęp do reku za miesiac(jestem za granicą) . -
Rekuperator jakiej firmy?
Ronifcb odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Na 30% cisza jak makiem zasiał. Nie mam pojęcia czym jest podpięte bo są ocieplone już teraz:) Fotohobby gdzie zamawiasz filtry? Musze wymienić 1 raz i nie wiem co i jak.Pozdrawiam -
Rekuperator jakiej firmy?
Ronifcb odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czyli nie ma się czym przejmować? -
Rekuperator jakiej firmy?
Ronifcb odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witamponownie.U mnie Kinetic działa już od lutego.Teraz pokazuje 68% wilgotność przy 20stopniach na zewnątrz 65% wilgotności na zew. W domu jeszcze nikt nie mieszka.Czy to nie za dużo?Dałem dziś przepływ na 50% i zobacze co będzie za 2 dni;/ Po jakim czasie powinno się wymieniać filtry i gdzie je kupujecie do kinetica? -
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
Ronifcb odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Kase za zainstalowanie kilkudziecieciu sztuk wział ,a teraz ciężko pomóc... Trzeba skasować tego samego klienta kolejny raz.Zenada i pazerstwo.... -
Rekuperator jakiej firmy?
Ronifcb odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jeszcze decyzji nie podjąłem i cały czas myślę o tym kineticu .Zobaczymy jaką będę miał ofertę na brinka ex 300 . Choć to też 300m3/h tak samo jak komfovent. -
Rekuperator jakiej firmy?
Ronifcb odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pewnie każdy instalator poleci co innego .Czytam o airpacku i tez niby zamarza ,także nie wiem jak to bedzie u mnie .Widze że u Cb rekuperator jest w szafce w kotłowni pewnie gdzie temp jest około20stopni.U mnie bedzie w garazu nieogrzewanym gdzie tem bedzie około5stopni.Także trochę się o to boję. -
Rekuperator jakiej firmy?
Ronifcb odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czyli jeśli dobrze rozumiem przy 50% będzie jeszcze lepszy odzysk ciepła? Kolejny argument jest taki że to nie jest rekuperator do naszego klimatu i będzie w temp ponięj zera działał sam wywiew... -
Rekuperator jakiej firmy?
Ronifcb odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mój instalator nadal upiera się nad większym rekuperatorem.Powiedziałem że chce kinetica 250 to powiedział ze może najwyzej zainstalować kinetica plus 400 który ma 400m3/h ... do domu 100m2 i 4 osób max (obecnie 2).Ciekawe co daje do domów 200m2.....