Witam Ponownie, Miałem wizytę serwisanta, naprawił ruszt, naprawił wentylator, który nie chciał czasem rozpalać na PID. Teraz już wszystko śmiga na PID. Zamontował mi termostat pokojowy comfort wt-02 bezprzewodowy, który obniżył dość znacząco moje spalanie peletem. Termostat ustawiony mam w najzimniejszym pokoju na 22' - jak pójdzie sygnał do pieca to wyłącza pompę, a nie kocioł ponieważ na moim sterowniku TECH ST450 z PID nie mógł wyłączyć kotła, a tylko działa, że wyłącza pompę. Nie wiem za bardzo jaka różnica jest między tym, a tym ale po prostu nie dało się tak ustawić. Ważne, że spalanie jest dużo mniejsze. Można jakoś ograniczyć jeszcze spalanie peletu? Moje ustawienia Piec sas slim 14kw st-450 z Pid Menu serwis->Ustawienie Pelet->praca Min praca - 1s Maks praca pod - 3s Min przerwa pod - 17s Maks przerwa pod - 40s Min. went. roboczy - 25 Maks. wnet. roboczy - 30 Min obroty - 600 Maks obroty - 1600 Menu serwis->Ustawienie Pelet->Rozpalanie Czas podsypu - 35s Próg rozpalania - 70' Temp. wzrostu wył. grzałki - 10' Czas opóźnienia - 3 minuty 0s Czas podawania - 2s Przerwa podawania - 20s Obroty wentylatora - 25 Zabezpieczenie grzałki - 20 minut 0s Menu serwis->Ustawienie Pelet->Wygaszanie Próg wygaszania - 50' Czas wygaszania - 430' Obroty wentylatora - 50 Zabezpieczenie rusztu - 25s Jakieś rady? Porady? Dom 125m2 - podłogówka na dole, na górze tylko w łazience plus grzejniki w pokojach Dom ocieplony 15stką