  1. te "cyferki" właśnie określają stan gruntu, w projekcie właśnie masz podane te "cyferki". Geolog też podaje jako wynik badania te "cyferki". Ale do kogo jak piszę, do gościa który twierdzi że pioruny zagęszczają ziemię. PS. glina nie ma Id tylko jej stan określa IL
  2. Pioruny nie zagęszczają gruntu, tyle w temacie. Gdyby tak było wszystkie grunty były by dobrze zagęszczone, a przecież nie są. Zdarzają się luźne rodzime piaski o Id=0,3 i jakoś ich pioruny nie zagęszczają
  3. idź wyrzucić, jak masz wypisywać bzdury to lepiej nic nie pisz bo ktoś jeszcze uwierzy
  4. kolejny kwiat;) Is=0,9 to już całkiem przyzwoicie zagęszczony nasyp. po posadzkę 0,95 wystarczy.
  5. pioruny? ruszanie ziemią? WTF nie wiem co brałeś ale nieźle kopie:bash:
  6. no i ...wprowadzałeś ludzi w błąd dlatego napisałem co i jak. Gdzie napisałem że w naturze jest 0,67?
  7. Trochę zagalopowałeś się. Jak to nazywasz "ziemia odkrywkowa może mieć rzeczywiście stopień zagęszczenia Id około 0,45 (najczęściej od 0,3 do 0,6). Grunty po zagęszczarce (nasypy budowlane) to już podajesz wskaźnik zagęszczenia czyli Is (dobrze zagęszczone to co najmniej 0,9). Porównywanie przez Ciebie wartości Id do Is mają się nijak. Id to grunty rodzime, Is to grunty nasypowe, jedno i drugie ciężko porównać. PS. W grubym uproszczeniu to Id=0,6 to mniej więcej Is=0,95
  8. Z daleka wygląda to na piasek gliniasty, także na zasypki nadaje się. Kwestia dobrego zagęszczania. Twoje uginanie się gruntu pod zagęszczarką może wynikać z tego ze grunt jest teraz nawodniony (tak zachowują się grunty z domieszką gliny). Musisz zaczekać aż to wszystko przeschnie i wtedy dogęścić. Kupno piasku na zasypkę, jak ma sie coś takiego na działce to nieporozumienie, przypuszczalnie i tak dostał byś coś niewiele lepszego. PS. Zdecyduj się teraz jaką grubość tego piasku wsypałeś. Jeżeli jest to max 60cm to zagęszczarka 500kg powinna dać radę dogęścić. Jeżeli więcej to niestety trzeba trochę gruntu ubrać, zagęścić i wtedy dosypać.
  9. z tego co opisałaś niewiele wynika. Niech ten Twój inspektor przygotuje szkic ile i gdzie jest przesunięte (najlepiej na rysunku fundamentów). Są metody wykonywania doklejek do ław, stóp (powiększania fundamentów) przez wklejanie prętów zbrojeniowych w wylany już fundament + za zbrojenie dolewki i zalanie betonem nowej części. Kumaty projektant powinien ogarnąć temat doprojektowania doklejek do ław i ścian. Wylanie płyty nie bardzo sobie teraz wyobrażam, być może jeżeli wykonają projekt też będzie to do zrobienia.
  10. 11 m bez podparcia w środku? Tak w ramach ciekawości dla żelbetu sensowne klasy betonu to B20-B30, powyżej nie ma już sensu rozpiętość belki to 562cm także wysokość mieści się w granicach rozsądności
  11. dogęszczanie słabo zagęszczonych gruntów jest jak najbardziej poprawną metodą jednak są potrzebne do tego odpowiednie grunty (najlepiej piaski grube, średnie, gliniaste, pospółki itp.) Tutaj z badania wynika że do 2,5m mamy pisaki drobne, piaski gliniaste i jakąś domieszkę żwiru, czyli generalnie ok, powinno się dać zagęścić ten grunt. Problem pojawia się głębiej (od 2,5 do 4,1) bo pojawiają się piaski drobne próchnicze i domieszki humusu. Generalnie do budowy nasypów nie można stosować gruntów próchnicznych, ale tutaj pojawia się pytanie ile tej domieszki tutaj jest. Do tego mamy jeszcze wykres z sondowania który pokazuje że z zalegającym nasypem nie jest aż tak źle, tylko że badanie masz wykonane w tym miejscu a nasyp niekontrolowany ma to do siebie że w każdym punkcie może mieć inne parametry. Jedyne rozwiązanie jakie tutaj widzę to prosić o poradę geologa (widział grunt jaki nawiercił) czy da się to dobrze dogęścić i uzyskać sensowny wskaźnik zagęszczenia (0,95 powinno spokojnie wystarczyć). Oczywiście po dogęszczeniu sprawdzenie zagęszczenia płytą obowiązkowe.
  12. jeżeli na piętrze ściana przenosi tylko swój ciężar to nic nie powinno sie dziać
  13. nośna przenosi obciążenia a działowa nie, jeżeli przewiążesz działówkę z nośną to działówka też zacznie przenosić część obciążeń i może rysować się.
  14. działówek nie przewiązuje się z nośnymi, łączy się je łącznikami.
  15. wewnętrzna nośna gr. 12cm?
  16. czy ktokolwiek poza murarzem na to patrzył?
  17. Czy strop juz rozszafowałeś? normalnie to już można rozszalować i podeprzeć wtórnie.
  18. z tego co wiem to masz strop grożący zawaleniem i ciągniesz robotę dalej? zapodaj projekt więźby czy słupy opierają się na stropie.
  19. Już CI pisałem, Idź do biura (architekta) w którym robiłeś adaptację projektu, przedstaw im jak wygląda sprawa i że chcesz żeby ktoś zerkną na to i przeliczył co trzeba i wydął opinię dotyczącą dalszego postępowania. Jeżeli nie ma u siebie konstruktora to na pewno współpracuje z jakimś i da CI namiary.
  20. Projekt projektem, optymalizowany to on na pewno nie był, tylko jest zaprojektowany na bezpiecznie;) co jak co ale kilka stówek za sprawdzenie nośności w porównaniu do kilkunastu tysięcy za wykonanie nowego stropu powoduje że jednak warto sprawdzić.... dach można tak zmienić żeby opierał się tylko na ścianach.
  21. widzę że kilka stówek na sprawdzenie nośności stropu szkoda Ci? a potem ewentualnych kosztów związanych z naprawą to nie szkoda? nośność stropu się oblicza a nie określa na oko kierownika.
  22. niezawiadomienie bezpośredniego nadzoru budowy o prowadzeniu dalszych robót przez inwestora i nieuzupełniony dziennik budowy załatwiają sprawę. Dodatkowo jak dziennik jest u kierownika wpisuje rezygnację z dogodna dla niego datą i po ptakach. Jak inwestor chce pozywać kierownika to będzie miał wstrzymaną budowę przez kilka lat, dodatkowe koszty sądowe a może i nakaz rozbiórki stropu, a w tym czasie pozwolenie na budowę wygaśnie... ciekawe czy się opłaci. ciekawi mnie czy na swojej budowie czesałaś tak kierownika kolejna sprawa to zapraszam na 5 lat na politechnikę, potem kolejne kilka lat na budowie i egzamin i wtedy będziesz brała „odpowiedzialność” za nieodpowiedzialnych ludzi.
  23. dodaj ile kosztuje to branie odpowiedzialności? 500, 1000zł
×
×
  • Dodaj nową pozycję...