Krokiew o wysokości 20 cm świadczą o tym, że projektant był świadomy tego co robi, ale faktycznie może być różnie, jak zostawisz drewno na więźbę na 2 tygodnie pod domem to ci się wypaczy w każdą możliwą stronę. Reasumując na takiej rozpiętości, przy takim przekroju jak masz nic nie powinno się stać. Dodatkowo usztywniając dolną część krokwii gęsto wiatrownicami nie będą się wypaczać (twój przekrój krokwii jest dosyć smukły). Teraz, jak facet zasiał ci wątpliwości do du...a. To jakby wędkarz powiedział, że w jeziorze żyje krokodyl, będziesz wiedział że go tam nie ma, ale dziecka i tak nie wpuścisz. Jak masz spać spokojnie, to zapytaj jaka ma być różnica w cenie. http://www.mzprojekty.pl
- 12 odpowiedzi
-
- krokwi.
- porade/długość
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jeżeli szukasz głosu, który powie, że to w takim stanie jest ok, to mało prawdopodobne żebyś go znalazł. Moim zdaniem istnieje realna zagrożenie, że krokwie w miejscu zacięcia mogą się najzwyczajniej złamać, a wypuszczenie dachu stworzyło „wagę” gdzie zewnętrza część dachu ciśnie w dół, a wewnętrza jest wypychana. Ja widziałbym dwa rozwiązania: 1. Najmniej inwazyjną metodą byłoby podparcie krokwii w miejscu zacięcia, a płatew ustabilizować możesz od zewnątrz mieczem podpierający płatewkę o elewację, od wewnątrz natomiast może uda się podeprzeć ją jakość o belkę stropową. Pomysł tańszy, ale mniej pewny. 2. Podeprzyj wszystko tymczasowo, wyciągnij belką, zrób nakładki obustronne na krokwiach w miejscach zacięcia, zrób podparcie tylko dla krokwii zewnętrznej z ramki w kształcie trójkąta, tzn. kawałek poziomy na którym opiera się płatew, pionowy przykotwiony śrubami do muru i ukośny podpierający końcówkę poziomej części o końcówkę pionowej. Ale powtarzam ściągnij kogoś z uprawnieniami budowlanymi, może uda się że układ konstrukcyjny więźby jest inny niż podpowiada mi wyobraźnia. http://www.mzprojekty.pl
-
Ale różne tajemnicze wynalazki stoją latami. http://www.mzprojekty.pl
-
O ile dobrze rozumiem zdjęcie i opis, to nie chodzi wcale o murłatę, ale o kawałem belki - płatwi wystawionej za lico muru, bo murłata biegnie niżej. O ile dobrze rozumiem całe zjawisko, to teraz z około 16 cm wysokości przekroju krokwii, po jej nacięciu zostało ci 6 cm. Nie widzę całości więźby i nie wiem jak ona pracuje, ale na chłopski rozum, w miejscu zacięcia zamiast kijaszka grubego na 16cm, masz kijaszek gruby na 6cm. Kwestia wytrzymałości samej konstrukcji belki nazwanej przez ciebie murłatą dyskusyjna. Stało się tam coś bardzo dziwnego ściągnij tam kogoś z uprawnieniami, bo OMG.
-
czy tak można ułożyć nadproże nad drzwi
mzprojekty odpowiedział romanzc → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nie wiem jaki to typ nadproża, ale belki Porotherm 23,8 układa się na stojąco (ale one mają szerokość 70mm). Sugerowałbym to zweryfikować, bo nie wszystkie nadproża Porotherm układa się na leżąco z nadmurówką. Nie mówię, że zrobiłeś coś źle, ale wydaje mi się to dziwne, że nadproże o wysokości 23,8 leży. http://www.mzprojekty.pl -
Betonowanie stropu Teriva - kilka praktycznych pytań
mzprojekty odpowiedział Sebasttian → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Szalunki boczne można rozebrać, górną warstwę betonu zaciera się samymi pacami styropianowymi (wypalanki o którą prawdopodobnie ci chodzi nie ma najmniejszego sensu robić), beton po 1,5 godziny przewiąże się z nowym, zastosowanie opóźniacza uzasadnione (betonowanie dużych powierzchni przy wysokiej temp.). W8 na strop - dziwne, ale jeżeli to porada technologa to możliwe że dodatki uszczelniające zmniejszają również skurcz betonu. http://www.mzprojekty.pl- 6 odpowiedzi
-
- ściany kolankowe
- strop
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
W zdaniu "Zadzwoń do chłopa" chodziło mi o projektanta, a nie o wykonawcę.
- 12 odpowiedzi
-
- krokwi.
- porade/długość
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie widzę na projekcie gdzie są krokwie o długości 5,5m bez podparcia. W dolnej cześci rysunku między murłatami w rzucie jest chyba 5,5m, co przy kącie dachu 35 stopni daje 6,7 m rozpiętości krokwii. Głównym parametrem odpowiadającym za przeciwdziałanie ugięciu jest wysokość przekroju krokwii, jeżeli masz krokwie o dużej wysokości przekroju to masz odpowiedź że projektant to przewidział. Natomiast jak powiedział przedmówca od tego typu rzeczy jest projektant, jeżeli masz wątpliwości, to zadzwoń do chłopa i porozmawiaj o tym. Projektanci są różni, a doświadczenie rzemieślników warto jest brać pod uwagę, tym bardziej że na budowę nie dostaniesz wysezonowanego drewna, ale pachnące lasem, które zachowuje się różnie, szczególnie na znacznych rozpiętościach. http://www.mzprojekty.pl
- 12 odpowiedzi
-
- krokwi.
- porade/długość
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zarówno jeden, jak i drugi nie zawiera rozpuszczalników (dyspersje wodne), więc nie jest agresywny w stosunku do styropianu. Jeden i drugi to ochrona przeciwwilgociowa, reasumując jeżeli jest różnica to niewielka i nie ma o co kopii kruszyć. Jeżeli nie masz piwnicy, to nie do końca rozumiem po co folia kubełkowa. Wszyscy namiętnie ją pchają do wykopu nawet przy budynkach niepodpiwniczonych, czego celowość stoi pod znakiem zapytania. W budynku nie podpiwniczonym posłuży ci tylko jako ochrona przed mechanicznym uszkodzeniem warstwy ocieplenia podczas zasypywania fundamentów oraz ewentualnie osłoni styropian przed gryzoniami. Folia ma sens przy budynkach podpiwniczonych, ze względu na tłoczenia które umożliwiają odprowadzenie pary wodnej przenikającej do przegrody z pomieszczenia piwnicy. Natomiast jak masz piwnicę, to proponowałbym zainwestować w ciężką izolację przeciwwodną, bo żadne dyspersyjne preparaty nie ochronią ściany przed napierającą wodą gruntową. Ale stosowanie kubła jest tak powszechne, że zastanawiam się czy u siebie też go nie założyć ;-D, pomimo że jest to raczej bezzasadne. http://www.mzprojekty.pl
-
Budowa domu - zamiana Porotherm 15 Mpa na Termalica 3 Mpa
mzprojekty odpowiedział bitoff → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nie bardzo rozumiem, przecież wytłumaczyłem o co mi chodziło w wypowiedzi, a widziałem posty fotohobby i wiem że ma on wiedzę na temat wytrzymałości BK, co tym bardziej przekonało mnie, że jego pytanie nie było spowodowane brakiem posiadanych informacji, tylko złym kontekstem mojego posta. -
Dyskusja nie któży z lenistwa nie dają chudego betonu .
mzprojekty odpowiedział smigloxxx → na topic → Fundamenty i piwnice
Ale jaj, dopiero teraz widzę, jaki problem jest w tytule. Nic się nie martw, większość z nas tworzyłaby jeszcze lepszą magię, gdyby nie autokorekta w wordzie, czy na tej stronie. Ze mnie również żaden polonista, pozdrawiam. http://www.mzprojekty.pl -
Wytrzymałość siatki ułożonej skośnie
mzprojekty odpowiedział Henrykk → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Nie da się określić o ile wzrasta wytrzymałość, siatka ułożona skośnie w narożnikach niweluje naprężenia, które na ostrych krawędziach się kompensują np. ze skurczu zaprawy tynkarskiej. Ponadto dzięki zastosowaniu siatki zatapianej w tynku jest szansa, że drobne pęknięcia przegrody nie pojawią się na samym tynku.- 3 odpowiedzi
-
- siatka do styropianu z włókna szklanego
- ułożenie skośne
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Stal 18G2-b (AII) - jaki jest teraz odpowiednik tej stali?
mzprojekty odpowiedział MaaarO → na topic → Fundamenty i piwnice
Generalnie masz w projekcie stal AII, czyli stal żebrowaną, zamówisz jakąkolwiek stal żebrowaną i będzie dobrze, naturalnie najpierw skonsultuj to z kierownikiem budowy. Ale stal 18G2-b, to stal o granicy plastyczności (wytrzymałości) 355MPa, każda stal żebrowana ma równą lub większą od niej wytrzymałość. A ponadto przy prostych warunkach fundamentowych i prostej konstrukcji obiektu, wytrzymałość stali zbrojeniowej w fundamentach nie ma, aż tak kluczowego znaczenia jakby wydawać się mogło, co innego w podciągach, lub innych elementach pracujących na zginanie. Ale uprzedzam każdą zmianę materiału w szczególności elementów konstrukcyjnych należy konsultować na wstępie z kierownikiem budowy lub projektantem, nawet w rzekomo prostych przypadkach. http://www.mzprojekty.pl -
Dyskusja nie któży z lenistwa nie dają chudego betonu .
mzprojekty odpowiedział smigloxxx → na topic → Fundamenty i piwnice
Chudy beton to warstwa wyrównawcza, a nie konstrukcyjna, norma do żelbetu mówi, że jeżeli beton jest układany bezpośrednio na gruncie to otulina zbrojenia powinna mieć minimum 7 cm, natomiast jeżeli na chudym betonie, to 5cm. W każdym przypadku odstępniki z kostki betonowej typu polbruk spełniają zapisy normy, pod warunkiem że lejąc w wykop stosuje się kostkę gr. 8cm. Nawet jak dasz 6cm, to mogę się mylić ale budynek nie zapadnie się pod ziemię, ważne żeby stal zbrojeniowa miała logiczną otulinę i układana była w osi ściany (chyba że projekt przewiduje inaczej). Głównym parametrem ławy fundamentowej jest jej szerokość, zbrojenie ław fundamentowych przy prostych konstrukcjach budowlanych najczęściej zabezpiecza je przed pęknięciem fundamentu na skutek nierównomiernego osiadania, więc najczęściej aż tak dokładne ułożenie zbrojenia w wykopie nie do końca ma znaczenie, czy idzie 1 cm w tą czy 2 cm w tamtą stronę. Moim zdaniem lepiej zainwestować nadmiar betonu w szerokość fundamentów niż w chudziaka, tym bardziej że różnica w cenie za 1m3 to tylko 20zł. Naturalnie jeżeli grunt jest spoisty np. glina to chudziaka trzeba wykonać zanim glina dostanie wody i zacznie pływać. http://www.mzprojekty.pl -
Dla wszystkich materiałów izolacyjnych najważniejszy jest współczynnik przewodności cieplnej lambda ( który np. dla styropianu wynosi od 0,032 do 0,040), w zależności od grubości izolacji daje odpowiedni współczynnik oporu cieplnego. Ponadto różne styropiany stosuje się w różnych przegrodach budowlanych w zależności od ich przeznaczenia i stopnia twardości samego styropianu. EPS 200 – 036 i EPS 100 – 038 – na fundamenty i pod posadzkę na gruncie EPS 70 – 040 – na elewację Najłatwiej powiedz w hurtowni, że chcesz styropian fasade na ściany i styrodur na fundamenty, grubości styropianów masz określone w projekcie. Teoretycznie zmiana grubości termoizolacji budynku wpływa na jego kubaturę (budynek jest większy), co teoretycznie wiąże się ze zmianą pozwolenia na budowę (o ile podchwyci to biurokrata). Są stryropiany zwykłe fasadowe o lambda około 0,04 i grafitowe np. TeroOrganiki o lambda 0,031, na pytanie który lepszy zrobię wklejkę z mojej wypowiedzi w podobnym temacie: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi musisz sobie sam policzyć jaki wyjdzie korzystniej, np. jeżeli zastosujesz styropian na 10m2, 10cm grubości styropian z lambda 0,031 (np. grafitowy, to upraszczając obliczenia, bez oporów przyjmowania i oddawania ciepła, wygląda to następująco: U = 0,031/0,1 = 0,31 W/m2K Jeżeli np. grafitowy styropian kosztuje 200zł/m3, to płacisz na tej powierzchni za 1m3 czyli 200zł. Natomiast jeżeli masz styropian z lambda 0,040 i dasz go 13cm grubości, to wynik jest następujący U=0,04/0,13=0,307 W/m2K Jeżeli kosztuje 130zł/m3, to potrzebujesz 1,3m3 * 130zł = 169zł za izolację powierzchni 10m2. Wszystko zależy od ceny materiału i od tego czy np. możesz wepchnąć izolację o większej grubości w danym miejscu. [Reklama na forum jest płatna - moderator]
- 2 odpowiedzi
-
- domu
- ocieplenie
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi musisz sobie sam policzyć jaki wyjdzie korzystniej, np. jeżeli zastosujesz styropian na 10m2, 10cm grubości styropian z lambda 0,031 (np. grafitowy, to upraszczając obliczenia, bez oporów przyjmowania i oddawania ciepła, wygląda to następująco: U = 0,031/0,1 = 0,31 W/m2K Jeżeli np. grafitowy styropian kosztuje 200zł/m3, to płacisz na tej powierzchni za 1m3 czyli 200zł. Natomiast jeżeli masz styropian z lambda 0,040 i dasz go 13cm grubości, to wynik jest następujący U=0,04/0,13=0,307 W/m2K Jeżeli kosztuje 130zł/m3, to potrzebujesz 1,3m3 * 130zł = 169zł za izolację powierzchni 10m2. Wszystko zależy od ceny materiału i od tego czy np. możesz wepchnąć izolację o większej grubości w danym miejscu. http://www.mzprojekty.pl
-
jajmar ma rację moim zdaniem kotwy wyglądają na 12. Najprawdopodobniej, a raczej na 99% jak wszyscy masz wykonaną więźbę ze świeżego drewna, które pracuje i też traci na objętości wysychając i choćby nie wiem jak dokręcić w niej śrubę to za tydzień będzie luźna, dokręcisz znowu i za tydzień będzie luźna ponownie. W związku z powyższym wszystkie śruby powinno się po montażu systematycznie dokręcać co pewien czas. Prawdopodobnie w twoim przypadku luźne nakrętki nie trzymały murłaty bezpośrednio na wieńcu ale dały jej możliwość obrotu, o ile się faktycznie podniasła/obróciła. Z rysunku wynika, że jest płatew kalenicowa, jej przekrój (14x26) jest na tyle duży, że prawdopodobnie nie pełni ona roli tylko usztywniającej, przez co nie jest to więźba rozporowa, na rysunku są dwa słupy 14x14. W więźbie nie rozporowej wartość siły poziomej przy murłacie jest niewielka i zazwyczaj pomijana w obliczeniach. Możliwe że wieniec był wylany z niewielkim spadkiem w kierunku zewnętrznym i murłata się dostosowała do powierzchni wieńca pod wpływem siły nacisku krokwii. Słusznie wezwałaś kierownika budowy, on ma wgląd do pełnej dokumentacji, warto jest sprawdzić czy murłata trzyma poziom ale na szerokości, tj. prostopadle do muru. Jeżeli nie masz zaufania do kierownika budowy, to dzwoń do projektanta niech jedzie na budowę i oceni. Zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt 4, Prawa budowlanego, projektant ma obowiązek sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie: a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, Jednak zwyczajowo przyjęło się, że taki nadzór jest dodatkowo płatny, ale jak zadzwonisz do chłopa, że jest problem to najprawdopodobniej będzie chciał to zweryfikować, z uwagi na własny interes. http://www.mzprojekty.pl
-
Fundament - dobrze, ale bez zbędnych kosztów
mzprojekty odpowiedział sylwekr → na topic → Fundamenty i piwnice
Jeżeli masz wodę gruntową na -1,5, to wody obawiać się nie musisz, bo strefa przemarzania zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi maksymalnie 1,4 m p.p.t. i to tylko na północnym wschodzie kraju, czyli poziom posadowienia fundamentów powinieneś mieć wyżej (standardowo wszyscy tłuką -1,2m), ale to określa projekt. Beton lubi wodę (o ile woda nie zawiera agresywnych związków chemicznych), więc nie musisz się bać, że coś się stanie z ławą fundamentową. Jeżeli mimo wszystko będziesz spać lepiej, jeżeli fundamenty będą zabezpieczone przed wodą, to zamów beton W6 lub W8 (nie wiem jaka jest różnica w cenie za 1m3, w stosunku do zwykłego betonu, możliwe że niewielka). Jeżeli chodzi o betonowanie na „buca”, czyli bezpośrednio w wykop, jak masz grunt nie spoisty, możliwe że będzie się obsypywać co utrudni ci roboty i w rezultacie i tak będziesz musiał zrobić szalunek. Jeżeli jednak wykop trzymać będzie kształt, to musisz dać folię, bo fundamentu nie wykopiesz za jeden dzień, a tym bardziej ręcznie. Otwarty wykop narażony na deszcz po jakimś czasie zetnie ci skarpy, a ty będziesz miał luźny grunt w wykopie. Jak wyłożysz wykop folią, i wywiniesz ją na zewnątrz to ściany wykopu spływać nie powinny. Ponadto folia zabezpiecza beton w trakcie betonowani, żeby nie mieszał się z luźnym piachem i nie był porowaty i słabszy na styku z gruntem. Przy betonowaniu na buca i gruncie nie spoistym należy wykonać pomosty robocze (rzucić kilka desek w poprzek wykopu), jeżeli podczas betonowania staniesz na skarpie, a ona się zarwie, to pojawia się problem żeby skarpę wyprostować, a łatwe to nie jest jeżeli w wykopie masz już beton,a gruszkowy wydziera koparę. Zalecałbym koniecznie stosowanie folii atestowanej 0,2mm, albo nawet 0,3mm. Folia nie atestowana nie 0,2 mm (pomimo, że jest 2xtańsza), nie różni się tylko tym, że nie ma papierka, ale jakimś cudem przy tej samej grubości jest o wiele cieńsza i porwie ci się na 100%. Jeżeli będziesz betonował sam, to zamów możliwie najrzadszy beton (konsystencja K5), przy wibrowaniu sam powinien na pewnej powierzchni się rozłożyć (chyba że zamówisz pompę, to nie ma tematu). Pilnuj wysokości górnego lica ławy, zamiast latać ze sznurkami wypożycz sobie niwelator laserowy za 60zł/dobę, przy dobrze wypoziomowanej ławie oszczędzisz sobie nerwów na szalunkach. Jeżeli będziesz robił ściany lane, to koniecznie wykonaj zbrojenie narożników, żeby oszczędzić sobie nieprzyjemności, przy zagęszczaniu zasypki (o ile nie masz jakimś cudem takiego zbrojenia w projekcie). http://www.mzprojekty.pl -
Zależy co rozumiesz pod pojęciem blaszak. Jeżeli chcesz postawić garaż blaszany, to urzędnik który będzie się przyglądał twoim dokumentom ma 2 możliwości interpretacyjne: 1. Facet chce postawić garaż – garaż jest na pozwolenie na budowę, należy pozyskać mapę do celów projektowych, wykonać projekt budowlany, wydać pozwolenie na budowę, wydać dziennik budowy, zatrudnić kierownika budowy, zgłosić zamiar przystąpienia do budowy w nadzorze budowlanym, zrealizować inwestycję budowlaną, czyli ściągnąć blaszak z samochodu, wykonać mapę powykonawczą, zgłosić zakończenie budowy do nadzoru i na koniec w świetle poprawności administracyjnej włożyć bezpiecznie taczkę do środka. albo 2. Facet chce zgodnie z art.29, ust 1, pkt 12 zrobić tymczasowy obiekt budowlany, niepołączony trwale z gruntem i przewidziany do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; - czyli jako starostwo powiatowe muszę przez 30 dni nie wnosić sprzeciwu do zgłoszenia, a gość niech sobie ściągnie budę z tira i zadowolony trzyma w środku swoje skarby. Naturalnie jak nie sprecyzujesz o co ci chodzi, to patrz pkt.1. Możliwe jednak, że masz wyjątkowe starostwo powiatowe i jest tam zatrudniony uczynny człowiek, który w swojej nieograniczonej dobroci, potrafi pokusić się na narażenie urzędu starostwa na niepowetowane straty finansowe, wyłączyć się z przytłaczającego ogromu obowiązków służbowych, zwrócić uwagę na petenta i cichym głosem zmęczonego człowieka, którego życie zawodowe nie oszczędza, wyszepce ci do ucha: „jest inne rozwiązanie mój synu”. Życzę ci jak najlepiej, ale nie liczyłbym na taki bieg wydarzeń, jeśli nie opiszesz tego dokładnie w zgłoszeniu. Możesz również zgodnie z art.30, ust.1 , pkt 1, w powiązaniu z art. 29, ust.1, pkt 2 dokonać zgłoszenia budynku gospodarczego o powierzchni do 25m2. Co do likwidacji pozwoleń na budowę domków, to trwają zaciekłe, mozolne i tytaniczne prace nad tzw. kodeksem budowlanym, którego projekt już jest, nie znam jego treści, nie mam na razie ochoty jej poznawać i się denerwować. Podobno ma być prościej, ale ostatnio jak miało być prościej, to z 1 strony wniosku o pozwolenie na budowę zrobiły się 4 strony. Jak zmienili prawo geodezyjne miesiąc temu, to wypis za rejestru gruntów zamiast 3,6zł zapłacić trzeba 50zł, a znajomi geodeci chodzą i łapią się za głowę z jednym zdaniem na ustach: „teraz to będzie dopiero masakra”. http://www.mzprojekty.pl
- 2 odpowiedzi
-
- rzeczywistośc
- skrzecząca
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Budowa domu - zamiana Porotherm 15 Mpa na Termalica 3 Mpa
mzprojekty odpowiedział bitoff → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
W zdaniu odniosłem się do betonu towarowego C20/25, to wg starego oznaczenia B25, czyli beton o wytrzymałości na ściskanie 25 MPa. Natomiast Beton Komórkowy naturalnie ma dużo niższą wytrzymałość na ściskanie, w zależności od klasy gęstości, dla gęstości 300, wytrzymałość na ściskanie wynosi 1,5 Mpa, a dla klasy 600 wynosi 3 MPa, chyba, że producent deklaruje inne wartości. Reasumując BK nie ma większej wytrzymałości niż ceramika. http://www.mzprojekty.pl -
Strop Ackermana. Gary wypadają ze stropu
mzprojekty odpowiedział stoonka → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Sprawę powinieneś omówić z kierownikiem budowy, na szczęście w stropach gęstożebrowych pustaki pełnią funkcję szalunku traconego, problemem jest to żeby komuś pustak nie spadł na głowę przy niedzielnym obiedzie. Nie widzę tego, jakiej rozpiętości jest strop i jak najlepiej to zabezpieczyć, ale siatka na kleju nie bardzo ci pomoże, jeżeli pustaki się nie trzymają. Może warto jest podwiesić pustaki do stropu, tj. wzdłuż pustaków dać kątownik tak aby podtrzymywał cały rząd, od góry na stropie kątowniki ułożyć prostopadle do żeber ukrytych i połączyć śrubami z kątownikiem dolnym. Może uda się wykonać gęsty rusz dla KG blisko stropu , ale tak żeby nie trzeba było tego rusztu podwieszać o stropu, tylko wesprzeć na ścianach. Może otynkować, ale z siatką rabitza i co jakiś odstęp śruba wierconą na wylot przez strop, z duża podkładką z kawałka stali, tak żeby siatkę punktowo zakotwić . Zanim zdecydujesz się na cokolwiek sprowadź kierownika budowy, niech oceni co z tym zrobić. http://www.mzprojekty.pl -
peknięcia tynku na suficie...
mzprojekty odpowiedział Huryn → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Naprawy stropu raczej sobie daruj, bo i tak nie ma nie inwazyjnej metody, a trzeba znać przyczynę, nie wiem kiedy dom był budowany, ale może warto jest poczekać aż budynek przestanie „pracować”, powodów spękań może być milion, najbardziej prawdopodobny to ugięcie stropu. Zaczekaj rok od wykończenia i wtedy reaguj, jeżeli rysy się nie powiększają to każ nałożyć gładź z wtopioną siatką PCV i powinno być dobrze, jeżeli nie są to drobne rysy, a ich przebieg jest niepokojący, wezwij swojego kierownika budowy. http://www.mzprojekty.pl- 6 odpowiedzi
-
- pęknięcia
- suficie...
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pęknięcie gładzi między oknami
mzprojekty odpowiedział JK2010 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Możliwe, że pęknięcia powstały na skutek zbyt małej powierzchni oparcia nadproży, co w zestawieniu z kruchym materiałem, jakim jest Ytong powoduje pęknięcia w narożnikach ościeży. Proponowałbym na razie zostawić, niech minie jeden sezon lato/zima, jeżeli rysa się nie powiększy, to zdjąć gładź i tynk, otynkować ponownie wtapiając w tynk siatkę do styropianu pod kątem 45 stopni w każdym narożniku. Im większy kawałek siatki wkleisz na pęknięciu tym lepiej. http://www.mzprojekty.pl -
Prośba o pomoc! Jak wymurować okna?
mzprojekty odpowiedział alhaz → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nie ma sensu wykonywać łuku z cegły, ponieważ ściana frontowa i tak będzie tynkowana, więc nie będzie widać nawet najpiękniejszej licówki, a jeśli masz ścianę warstwową, to tym bardziej. Zrobić szalunek i zabetonować, pamiętając o pogrubieniu izolacji termicznej w tym miejscu, tj. nie betonować na pełną grubość ściany. http://www.mzprojekty.pl -
Budowa komina - jakaś alternatywa
mzprojekty odpowiedział sylwekr → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Budowa komina to 5-7 tys. zł , zakup gruntowej pompy wraz z odwiertem i montażem 35-45 tys. Koszt komina w porównaniu do kosztów pompy raczej nie wielki. Jak będziesz potrzebował komina, to na dostawienie go do budynku będziesz musiał uzyskać pozwolenie na budowę. Czyli znowu mapę do celów projektowych, projekt, pozwolenie, kierownik budowy, zgłoszenie do nadzoru o zakończeniu i rozpoczęciu budowy. Po wymurowaniu pustaków jak chcesz zamontować wkład ceramiczny, który jest otulony wkładem z wełny mineralnej i to jeszcze w taki sposób żeby połączenia między rurami ceramicznymi były szczelne? Już nie ważne jak poradzisz sobie z powyższym, ale interesuje mnie jak to zrobisz stojąc na ławie kominiarskiej gdzieś przy kalenicy? [NIE REKLAMUJEMY NA FORUM - moderator]- 11 odpowiedzi
-
- alternatywa