  1. Ja kupilem ekomial rokita z piasta po 505zl/t. Granulacja 0-31,5mm ale z tego co widzialem to w wiekszosci jak ekogroszek z pojedynczymi wiekszymi kawalkami. Na razie schnie w kotlowni. Wczesniej mialem go na próbę od sasiada to ladnie sie palil bez spiekow.
  2. Mylisz sie kolega na ekogrochu nie trzeba wcale az tak wysoko kotla trzymac. Np moj producent zaleca min 55 stopni na zasilaniu i 45 na powrocie. Do tego mam pogodowke ktora steruje silownikiem na zaworze czterodrogowym i on decyduje ile pojdzie na co+podloge a ile na powrót. A gdy zawory na grzejnikach sie pozamykają to pompa elektroniczna dostosuje moc do odbioru i kociol nie bedzie tak szybko stygnal wiec spalanie spadnie. Ryzyka przegrzania nie ma. Gdzies na necie widzialem dokladnie tak samo zrobiona podłogówkę jak jest u mnie. Wydaje mi sie ze jest to prosty sposób i wmiare dobry. Podsylam link do mojego rozdzielacza http://1drv.ms/1D6iLpM Prosze odpisac na pierwszy post dotyczacy instalacji brata bo moja dziala i nie narzekam. Wiem ze jest zrobiona po latwiznie lecz jak dla mnie jest ok. U brata jeszcze na tym etapie mozna zrobic drobne poprawki ale napewno odpadaja jakies dodatkowe sterowniki, elektrozawory uje muje dzikie weze itp
  3. No tak ale najpierw pytam was o zdanie bo jestem pewny ze jak go o to zapytam i mi powie ze tak wszystkim robi, tak jest dobrze i tak ma byc... Wole zebrac wrazie czego inne opinie i sugestie
  4. Zawor termostatyczny na wejsciu pilnuje temperatury zasilania na wejsciu rozdzielacza podlogowki. Ja mam sztywno ustawione ok 28 stopni na wejsciu i w pomieszczeniach mam ok 25. Kociol jest na ekogroch. W reszcie domu sa rowniez grzejniki wiec woda na co bedzie wyzsza niz na podloge. Elektrozaworow na petlach miec nie bedzie. W gre wchodza drobne poprawki w rozdzielaczu ewentuanie w kotlowni.
  5. Witam U brata instalator właśnie zrobił podłogówkę lecz se zastanawiam czy aby poprawnie... I tu dla was fachowców pytanie czy dobrze wykonał czy nie do konca. Pompa od podlogi bedzie sterowana przez sterownik kotła (prawdopodobnie będzie chodzić na stale razem z co). Pompa ta znajduje się przy kotle. W innym pomieszczeniu znajduje się rozdzielacz. Na wejściu zamontowany jest zawór termostatyczny z kapilara a kapilara jest przymocowana do rozdzielacza z powrotu podłogówki. Czy takie połączenie jest poprawne? Czy nie wystąpi moment gdy głowica odczyta ustawiona temperature i się przymknie badz calkowicie zamknie i pompa nie bedzie miala gdzie pompować? Albo bedzie pompować ale przepływ będzie niewielki? U siebie mam tak zrobione ze mam zawór termostatyczny z kapilara na drabince zasilania. Za zaworem jest pompa. Drabinka powrotu jest połączona bypassem z zasilaniem przed pompa czyli cos w formie podmieszania. U mnie gdy calkowicie zamknie się zawór to pompa i tak ciśnie wode w obiegu wewnętrznym podłogówki a zawór delikatnie dopuszcza cieplej wody. Obserwując przepływomierze to gdy zamknąłem ten bypass to przepływ praktycznie spadał do 0 czyli u brata tez pewnie po jakimś czasie jak podłoga się zagrzeje to do tego dojdzie. Prosze o rade poki fachowiec jest na miejscu i może to przerobić.
  6. Dorota86 napisz jakie masz ustawienia na sterowniku.
  7. Problem z temperatura rury podajnika sie uspokoil. Wyczyscilem dokladnie kociol, kanaly powietrzne, zasypalem zbiornik i przy nastawie 5/55 rura ma ok 30 stopni. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/g08 Powyzej link do mojego domku. Czy wynik z ostatnich 2 tyg na poziomie ok. 15kg/24h jest ok? Czy zbyt duzo. Kolejne pytanie to ile stopni utrzymujecie na kotle? Ja mam aktualnie zadane min 58 stopni a powyzej 61 przechodzi w podtrzymanie. Temp na CO wg pogodowki i aktulnie przy ok -1 podaje 50 stopni na grzejniki co przy temperaturze na kotle 58-61 zawor 4D jest dosc mocno otwarty co powoduje ze niewiele wody wraca na dogrzanie powrotu. Czy podniesc temp kotla aby zawor 4D byl bardziej przymkniety?
  8. Mam problem z temperatura rury podajnika. Pomimo tego ze podczas pracy mam kopczyk to rura podajnika w polowie dlugosci dzis jest na poziomie 53stopni. 60 stopni to nastawa graniczna powyzej ktorej nastapi wypchniecie zaru. Obawiam sie ze moze za jakis czas do tego dojsc. Dziwi mnie to bo bym rozumial jakbym zar mial zapadniety wiec widac byloby ze sie cofa. Gdy otworze zasobnik to wydymia z niego. Dodam ze zasobnik ok 50% zapelniony weglem.
  9. Ja aktualnie mam PP 5/60 nadmuch 63 w skali 20-250. Czopuch max otwarty, przeslona max otwarta. Walcze caly czas ze spiekami popiolu. Wiecej robi mi sie ich po dalszej stronie od zasobnika. Nadmuch wydaje mi sie ok bo jak byl troche mniejszy to nie dopalalo wegla po tej dalszej stronie. Na blizszej stronie raczej ladnie na popiolek, ewentualne delikatne spieki ktore po dotknięciu rozpadaja sie. Palenisko uszczelnione, kanaly powietrza drozne. Strasznie duzo kamienia w tym weglu z wesolej, po spaleniu ok 180 kg wegla kamieni bylo ok 4 garscie. Co jakis czas slychac jak kamien szoruje po rurze podajnika. Niektore sa naprawde spore az dziw ze zawleczki nie zerwalo. Wiecej od tego dostawcy nie wezme. Czyszczenie kotla z sadzy widze ze mnie czeka srednio raz na tydz ale to pewno przez ruszta wodne. Dodam ze na tym sterowniku nie moge ustawic podawania mniej niz 5s i nie rzadzej niz co 60 sek. Wiec teraz pracuje na minimalnej mocy. Przy aktualnych 4 stopniach kociol spokojnie daje rade. Nie wiem co jeszcze moge porawic.
  10. Czy to nadal jest temat "Ranking paliwa typu ekogroszek."?
  11. Podtrzymanie ustawione na 2 godz wiec teraz jak grzeje cwu+co to w podtrzymaniu nie podaje wcale. Wczesniej spada temp na kotle i ponownie przechodzi w tryb pracy.
  12. mack0r

    Sztoker 15

    Tak jak pisalem ustaw podawanie 5 sek co 50 sek czyli PP 5/50. Podtrzymanie ja mam ustawione na 2 godz ale szybciej sie kociol wychlodzi i znowu przejdzie do pracy. Podtrzymanie jest ważniejsze przy grzaniu tylko cwu aby w kotle nie wygaslo. Znajdz moj temat pod nazwa ustawienia sterownika na ekogroszek. Tam znajdziesz troche informacji od fachowcow jak wszystko ustawic. Te 5/50,to takie przykladowe. Poczytaj tamten temat.
  13. mack0r

    Sztoker 15

    Sam sie dopiero ucze ale podawanie 5 przerwa 5 to bardzo bardzo czesto. Zacznij np PP 5/50 i dobierz do tego nadmuch aby wszystko spalalo. Powinno sie palic z lekkim kopczykiem. Na mocne mrozy to nastawa 1/4 albo 1/3. Chodzi o stosunek czaso podawania do czasu przerwy.
  14. Tak wyczyszczone, uszczelnione. Pali na calym palniku. Teraz walcze z spiekami popiolu. Z teorii wiem ze to znaczy za duzo powietrza. Lecz obawiam sie ze jak bardziej z dmuchawa zjade to ogien bedzie bardziej czerwony i bedzie dymil/sadzil. Poprobuje troche zmniejszyc nadmuch. Probowalem tez otworzyc klapke na maksa i zmniejszyc obroty dmuchawy, ale gdy przyszedlem po pewnym czasie obejrzeć to na palniku normalnie ogien sie palil i temp na kotle 74 stopnie a bylo to w podtrzymaniu przy grzaniu cwu. Chyba mam zbyt duzy ciag kominowy. Dla tego ustawilem maly przeswit i mocniej dmuchawę.
  15. Byłem teraz w kotłowni i kocioł pracuje ok 14 min zanim wejdzie w podtrzymanie. Ile jest w podtrzymaniu jeszcze nie obadalem.
  16. Aktualnie mam 5/50 i dmuchawa do tego dobrana. Grzeje juz co+cwu. Przy temperaturze zew 9 na grzejniki idzie 40 stopni. Pytanie czy jeżeli kocioł przez kilka minut pracuje i wchodzi w podtrzymanie to znaczy ze pracuje na wyższej mocy niż zapotrzebowanie budynku? Skąd mam wiedzieć kiedy moc nalezalo by zwiekszyc? Dopiero wtedy jak kocioł nie może wejść w podtrzymanie? I czy lepiej aby męczył się długo aby osiągnąć temp podtrzymania czy żeby szybko do niej dochodził. Chodzi mi pod względem ekonomicznym aby jak najmniej spalić.
  17. Chyba jednak się ustabilizowalo. Na kotle mam ustawiona temp min 58 stopni. Kocioł pracuje w zakresie 58-62 stopnie. Przy temp zewnętrznej 9 na grzejniki podaje 40. Powrót 50 stopni przy temp na kotle 60 i nie miesza zaworem. Podlogowka ok 29 stopni. Pompę przestawilem na 1sza kreskę, wszystkie grzejniki ładnie grzeja i w grzejnikach cisza. Jeszcze pytanie. Czy dalej trzymać wyższa temp kotla? Czy zjechać do tego jak mi serwisant ustawił na 55 stopni. Czy trzymanie wyższej temp kotla nie wpłynie na większe zuzycie opalu?
  18. Ja też pierwszy raz zakupiłem jakiś silikon który miał konsystencje plasteliny z piaskiem - szybko się wykruszył. Teraz mam uszczelnione silikonem soudal. Ten miał konsystencje zwykłego silikonu który bez problemu poźniej ładnie rozprowadziłem palcem zmoczonym w wodzie z mydłem. Troche mi pękną dookoła palnika ale sie trzyma i myśle że nie puszcza powietrza.
  19. Zmienie jeszcze ten bieg pompy na 1sza kreske, zmniejsze temeperature ochrony powrotu a temeperature na kotle zostawie minimum 60 stopni.
  20. Dzięki za podpowiedzi. Wydaje mi się że zasilanie jak i powrót mam wykonane poprawnymi rurami - są grube w porównaniu do pozostałych. Co do wysokości to tego nie wiem. Kupię taką pastę i obejrzę jak sie zachowa. krzy27 to jest Alpha 2 L więc nie mogę podejrzeć z jaką mocą pracuje. Poprzednio miałem ustawioną pracę na 2giej kresce. W grzejnikach było słychać że woda płynie dość szybko. Termostaty hałasowały. Teraz na 2gim biegu jest ciszej. Może by było lepiej na 1szej kresce lecz tego jeszcze nie przetestowałem.
  21. Czas otwarcia jest dobrze wpisany. Ten zawór jest ponieważ poprzedni instalator zawalił sprawę i nie puścił bezpośrednio z kotła do zbiornika wyrównawczego. Po przeróbce jest zrobione tak aby w razie zamknięcia zaworu 4D woda mogła popłynąć do zbiornika. Kurczę nie chciałbym rezygnować z ochrony powrotu, niby to kocioł żeliwny lecz wiadomo że posiada też elementy stalowe które mogą ulec korozji. Warunkiem gwarancji kotła był montaż zaworu 4D i ochrona powrotu. Serwisant ustawił ochrone powrotu na 45 stopni. Mogę spróbować zmienić agresywność reakcji. Zastanawiałem się czy nie potrzebna by była dodatkowa pompka przed zaworem 4D która by spełniała role mieszacza.
  22. z tego co może wpłynąć na prace 4D to: temperatura minimalna kotła, temperatura minimalna powrotu, czas otwarcia zaworu, temperatura minimalna obiegu, temperatura maksymalna obiegu, korekta czynnika reakcji "Czas otwarcia Ustawia się fabryczny czas pełnego otwarcia siłownika w sekundach. Temperatura minimalna obiegu Jest to dyżurna temperatura na wyjściu obiegu C.O. Temperatura maksymalna obiegu Ogranicza maksymalną temperaturę za zaworem mieszającym, przekroczenie +10C blokuje pompę C.O. Korekta czynnika reakcji Poprawia pracę zaworu mieszającego: 1–wolna reakcja 10–szybka reakcja " reszta parametrów to podstawowe ustawienia czyli PP dmuchawa podtrzymanie itp itd
  23. Witam. Mam problem ze stabilizacja temperatury na powrocie. Kocioł Tekla Draco Tytan II 21 kW, zawór 4D+siłownik Kocioł wg pogodówki na CO podaje 40 stopni. Temperatura ochrony powrotu 45 stopni. Temperatura kotła 55-60 stopni. Czyli rozumiem że zawór powinien otwierać się tak aby podać 40 stopni na CO a resztę wykorzystać jako dogrzanie powrotu. Niby tak działa czyli jak powrót ma powyżej 45 stopni to otwiera zawór 4D i puszcza ciepło na grzejniki. Zawór otwiera się około 50% i trzyma tak około 10 sek po czym temperatura na powrocie spada i zanim zawór się przymknie to na powrocie jest poniżej 40. Tak całkowicie zamknięty zawór trzyma aż powrót się nagrzeje i ponownie zaczyna go otwierać... itd. Wyczytałem gdzieś że moge mieć za duże ciśnienie za zaworem czyli pompa idzie na zbyt dużym biegu i moge nie mieć obiegu kotłowego i nie dogrzewa powrotu. Zmieniłem ustawienia pompy na 1 bieg. Niestety nie daje rady. Przestawiłem na 2 bieg lecz powrót dalej taki niestabilny czyli otwieranie 50% po czym zamykanie na max. Wymusiłem na kotle temperature wyższą i ustawiłem temp min kotła na 60 stopni i teraz waha się od 60-65. Zawór troche dłużej trzyma na otwarciu lecz po chwili znowu temperatura powrotu spada i ponownie przez jakiś czas zawór jest całkowicie zamknięty. Czy to tak ma pracować? Podglądałem innych sterowniki przez internet i widze że powrót mają wmiare stabilny, mają małe wahania temperatury a u mnie ciągle się waha od 35-50. Wygląda to tak że powrót jest tylko dogrzewany przy zamkniętym powrocie lecz gdy jest otwarty to całe ciepło kieruje się na CO i nie ma podmieszania powrotu. Wcześniej grzałem przez około tydz i miałem cały czas taką samą sytuację z powrotem. Może teraz po przestawieniu na 2 bieg po jakimś czasie się to unormuje bo wygrzewam instalacje na razie przez około 12 godz lecz chyba się na to nie zapowiada. Dodam że zawór na podłogówce mam ustawiony na 30 stopni i powinna zbliżona temeperatura wracać do kotła + podmieszanie... Zamieszczam zdjęcie z opisem
  24. Chyba nic lepszego z tego sterownika przy grzaniu cwu nie uzyskam. Im dluzszy czas przerwy ustawie to tym dluzsze pierwsze podawanie paliwa po przejściu w tryb praca. Przy PP 5/60 musi byc wmiare slaby nadmuch zeby sie nie zapadalo. Przy tym ustawieniu pierwsze podanie wynosi 60 sek i przy slabym nadmuchu nie daje rady spalic wszystkiego i po jednej stronie zostaje niedopalone. I analogocznie jak ustawilem PP 5/45 czyli wiecej wiatru. Troche ogien bardziej postrzepiony wczesniej palilo sie bardziej spokojnie lecz przy mocniejszym nadmuchu praktycznie jest bez dymu. Ale tu niestety to samo pierwsze podawanie 45 sek co po jakims czasie skutkuje tym samym. Wegiel lezy niedopalony po jednej stronie. Podejrzewam ze moglo by byc lepiej przy mocy nominalnej czyli ok 5/17 ale przy takim ustawieniu musialbym dmuchać jak diabli zeby zdazylo dopalic.
  25. Po uszczelnieniu mam wrazenie ze lepiej sie pali tzn na calym palniku. Lecz nadal mam problem z niedopalonym weglem po jednej stronie (tej dalszej od zbiornika). Jakie ustawienia bym nie zastosowal to widze ze z tamtej strony jakby wypietrzalo wiecej wegla. Masakra
×
×