  1. No właśnie ,nie ma za bardzo z czego skręcić na dole już próbowałem. Pompka w jednostce wew, już chodzi na 7 biegu (ostatnim) a to nie jest za dobre. Co można w mojej sytuacji zrobić najlepiej?
  2. Firma montującą pompę nie robiła instalacji ogrzewania . To ustrojstwo pod jednostką to zawór CO/CWU z siłownikiem Średnica rur PP 32 mm na górę poprowadzone w miedzi 22 mm. Myślicie że coś może dławić przepływ? Powiem tak kilka lat było już grzane a nie skończony dom, więc nie można było tego sprawdzić ,teraz dopiero zamieszkałem i wychodzą kwiatki. Rurki w podłodze 16 mm Wavin. Instalator ustawił na początku temp. 32/26 i grzane było w domu 17/18 stopni i nie było problemu a teraz jest .Montował też tutaj na forum innemu klientowi i wszystko ok. Pozdrawiam
  3. Potrzebuje pomocy bo mam zbyt małe przepływy i myślę że to jest wina braku dodatkowej pompy(pomp) A więc od początku - parter 10 obiegów, poddasze 8 obiegów 100% podłogówka + 2 drabinki zasilane na osobnych obiegach - pętle o długości do 90 m - pompa ciepła Panasonic T-CAP 9 KW seria F,powierzchnia grzana 220 m2 - brak dodatkowych pomp tylko ta która jest w jednostce wewnętrznej ( ona już chodzi na ostatnim 7 biegu) Przy całkowicie rozkręconych rotametrach - na dole przepływy max 1,5l/min, na poddaszu około 0,5l/min. Na dole jest ciepło i utrzymuje 22 stopnie jednak na pietrze około 3 stopnie mniej ,podłoga chłodna. Czy nie trzeba jednak zastosować dodatkowej pompy bo jest za mały przepływ? Poniżej zamieszczam zdjęcia rotametrów i kotłowni. Dzięki Przeniosłem ten post z działu ogrzewanie
  4. Jeszcze nasuwa mi się jedno spostrzeżenie , kawałkiem widoczne rury miedziane w kotłowni mają 28mm a piony do góry na poddasze mają 22.Czy to nie za mała średnica ?
  5. Firma montującą pompę nie robiła instalacji ogrzewania . To ustrojstwo pod jednostką to zawór CO/CWU z siłownikiem Średnica rur PP 32 mm na górę poprowadzone w miedzi 22 mm. Myślicie że coś może dławić przepływ? Powiem tak kilka lat było już grzane a nie skończony dom, więc nie można było tego sprawdzić ,teraz dopiero zamieszkałem i wychodzą kwiatki. Rurki w podłodze 16 mm Wavin. Instalator ustawił na początku temp. 32/26 i grzane było w domu 17/18 stopni i nie było problemu a teraz jest .Montował też tutaj na forum innemu klientowi i wszystko ok. Pozdrawiam
  6. Potrzebuje pomocy bo mam zbyt małe przepływy i myślę że to jest wina braku dodatkowej pompy(pomp) A więc od początku - parter 10 obiegów, poddasze 8 obiegów 100% podłogówka + 2 drabinki zasilane na osobnych obiegach - pętle o długości do 90 m - pompa ciepła Panasonic T-CAP 9 KW seria F,powierzchnia grzana 220 m2 - brak dodatkowych pomp tylko ta która jest w jednostce wewnętrznej ( ona już chodzi na ostatnim 7 biegu) Przy całkowicie rozkręconych rotametrach - na dole przepływy max 1,5l/min, na poddaszu około 0,5l/min. Na dole jest ciepło i utrzymuje 22 stopnie jednak na pietrze około 3 stopnie mniej ,podłoga chłodna. Czy nie trzeba jednak zastosować dodatkowej pompy bo jest za mały przepływ? Poniżej zamieszczam zdjęcia rotametrów i kotłowni. Dzięki
  7. Kolego nie o to mi chodzi ,napełniałem podłogówkę wodą ze studni głębinowej kiedy była przezroczysta ,potem wytrąciło się żelazo, a odżelaziacz montuje się żeby woda ogólnie nadawała się do spożycia . Odpowiedź nie na temat. Pozdrawiam
  8. Wiedziałem że na Arturo można liczyć ale tak naprawdę to odpowietrzałem podłogówkę w tamtym roku a moje pytanie było: czy napuszczając wodę która jest napowietrzona w hydroforze a potem idzie przez odżelaziacz nie powoduje się tego że to się znowu samoczynnie zapowietrza ? Pozdrawiam
  9. Witam,potrzebowałbym pomocy w sprawie odpowietrzenia podłogówki a mianowicie mam założoną pompę ciepła P-w Panasonic i jest w domu tylko ogrzewanie podłogowe w roku 2015 zalana została podłogówka wodą ze studni głębinowej i zacząłem ogrzewać dom . Niestety po jakimś czasie okazało się że w wodzie znajduje się za dużo żelaza i trzeba założyć odżelaziacz więc został zamontowany jednak woda w instalacji została zanieczyszczona i na zaworach już nie widać przepływu.Dom był ogrzewany przez te lata i temperatura była ustawiona 17-18 st. Nie były tez położone panele na pietrze tylko płytki w salonie ,kuchni,korytarzu i wiatrołapie. W tym roku dopiero zaczęliśmy w tym domu mieszkać i zauważyłem że podłoga nie jest we wszystkich miejscach jednakowo ciepła .Podłogówkę odpowietrzałem kilka razy jednak moje pytanie jest takie,czy napuszczając wodę która jest napowietrzona w hydroforze a potem idzie przez odżelaziacz nie powoduje się tego że to się znowu samoczynnie zapowietrza ? Oczywiście myślę że trzeba te zawory( mam copricorn) wyczyścić,bo nie widać tam już żadnego przepływu,są brązowe.I jak teraz zrobić odpowietrzenie ? Mam ustawioną temp. na zasilaniu 34 stopnie a ciepła nie ma w domu marnie może wycisnąć 21 st. Pozdrawiam Jacek
  10. Fam13

    Panasonic Aquarea

    NO nic się nie stało ,ale już grzeję czwarty sezon to dobrze by było aby ktoś sprawdził czy wszystko jest ok Pozdrawiam
  11. Fam13

    Panasonic Aquarea

    Witam kolegów potrzebuję namiary na serwisanta pompy ciepła PW panasonic t-CAP 9 KW z województwa Łódzkiego lub świętokrzyskiego. Będę bardzo wdzięczny. Może ktoś zna ,mój montażysta mieszka za daleko i nie bardzo chce podjechać Pompa zamontowana w 2014 roku. Pozdrawiam
  12. Cytat Napisał qbek17 Zobacz post Szczerze mówiąc to przy takiej "prawie idealnej" wodzie (gdzie jedynym problemem jest niewielka ilość manganu) w ogóle bym nic nie robił. Nie poczujesz ani nie zauważysz tego manganu... A jeśli już się uprzesz żeby stawiać jakiś filtr to musi to być złoże katalityczne bo samo napowietrzanie może nie usunąć manganu. Możesz pomyśleć o wkładach odżelaziających - normalnie bym je odradzał, ale tu masz super wodę i jeden parametr do poprawki więc szkoda się pchać w koszty dużego odżelaziacza... Dzięki za odpowiedź jednak martwi mnie jedna sprawa mam za hydroforem filtry Ustm i one są całe brązowe -rudawe,nawet zaraz po wymianie i napuszczeniu wody robią się zółte. Z czego to może wynikać ?
  13. Koledzy z czego może wynikać ten kolor mojej wody ? Może ktoś podpowie ?
  14. Dzięki za odpowiedź jednak martwi mnie jedna sprawa mam za hydroforem filtry Ustm i one są całe brązowe -rudawe,nawet zaraz po wymianie i napuszczeniu wody robią się zółte. Z czego to może wynikać ?
  15. Witam, chciałbym się dowiedzieć co zastosować do mojej wody. Studnia głębinowa ,pompa IBO 4SD3/14 1,1 kw 400v ,wydajność 94l/min na wysokości 38 m w domu hydrofor ocynkowany 300 litrów Badanie wody wykazało pH - 7,5 TWARDOŚĆ mg CaCO3/l 140 ŻELAZO mg Fe/l 0,07 MANGAN mg Mn/l 0,3 < 0,05 AZOTANY mg NO3 -/l <10 AZOT AMONOWY mg NH4 +/l 0,03 CHLORKI mg Cl-/l <30 PRZEWODNOŚĆ μS/cm 397 Czyli przekroczony jest tylko poziom manganu ,czy najlepsze będzie zastosowanie Oxydizera 56. czy może da się wykombinować coś innego tańszego? Pozdrawiam
  16. Jestem bardzo zadowolony z montażu i z samej pompy PW grzeję od 24.10.2014 pompa zużyła 1020 kw ,grzanie tylko co, nie mieszkam i dom jest w trakcie wykańczania ,brak drzwi wewnętrznych. Utrzymuję temperaturę około 17 stopni
  17. Witam ja mam pompę Pw i montował ten sam instalator co Lukasza. W przypadku pytań proszę na priv.
  18. Wiem co to defrost i kiedy występuje , pytałem czy potrzebne jest podgrzewanie w dzień w taniej taryfie , czy to po prostu coś daje ,czy to nie jest za mało czasu na podniesienie temperatury, nie mieszkam jeszcze w domu i dokładnie nie mam tego zaobserwowanego
  19. Witam, ogrzewam dom pompą pw t-cap tylko co ,ale w nim nie mieszkam zauważyłem że podgrzewanie w taniej taryfie w dzień nic nie daje tzn.temperatura się nie podnosi w przeciągu 2 godzin,a występuje defrost, czy nie lepiej będzie grzać tylko w nocy i podnieść trochę wyżej temperaturę ?
  20. Dzięki za odpowiedź ,właśnie dzisiaj po zmianie taryfy tak to zaprogramowałem ale wydaje mi się ze pompa się włączyła w drogiej taryfie,ale to może dlatego że różnica w ustawionych temperaturach była zbyt mała 0,8 stopnia ,sprawdzę jutro rano jak pojadę do domu. W domu nie mam jeszcze drzwi wewnętrznych ,nie wiem też czy wybór sterownika Auraton 2025 był dobrym wyborem dzięki za szybka odpowiedź . Pozdrawiam
  21. Witam, w końcu po przejściach dostałem upragnioną taryfę G12,proszę o pomoc w ustawieniach jak grzać w taniej taryfie . W domu mam zainstalowana pompę PW Panasonic t-cap 9 kw i do teraz grzałem w taryfie C11 więc nie zależało mi na ustawieniach. Poma jest ustawiona na grzanie co tylko (Heat) nie potrzebuję grzać cwu bo nie mieszkam więc funkcja Tank jest wyłączona . na sterowniku pokojowym ustawiłem grzanie w godz.13.00-15.00 i 22.00-6.00 ale co i jak ustawić na pompie , widziałem wcześniej posty map78 ,ale czy musze to ustawić na timerze czas pracy? CZy lepiej podgrzewać też cwu. Proszę o pomoc
  22. Witaj map 78 ogrzewam dom pompą ciepła Panasonic t-cap 9 kw,w najbliższym czasie będę miał zmianę taryfy na G12,steruję ogrzewaniem sterownikiem pokojowym Auraton 2025,na pompie mam ustawione grzanie tylko comoje pytanie jest takie jak mogę zmienić ustawienia jeżeli będę chciał grzać tylko w taniej taryfie,czy jeżeli zadam ustawienia na pompie to będzie to priorytetem przed sterownikiem pokojowym ,nie bardzo kumam jak to ustawić . Dzięki za odpowiedzi
  23. Witam, ja współpracuje z tą firma i mam drzwi i okna od nich,sprawdź sobie http://www.eurocolor.com.pl/pl/drzwi/1_drzwi_wejsciowe Mam dom ogrzewany pompa ciepła p-w . Dom wParadyżu pompa od 25 pażdziernika2014 Pozdrawiam Jacek
  24. Witam, ale przecież bytowy prąd jest wtedy o dużo droższy, czy to w całości wyjdzie taniej ? Zobaczę na własnej skórze jak mi zamontują pompę PW i będę grzał .Pozdrawiam Jacek
×
×