Witam Wszystkich jestem nowym użytkownikiem na forum i nowego pieca Defro Du 25 kw ze sterownikiem K1P zpid.
Palę od 4 dni, samą wodę (zasobnik cwu 250l. 3os.)
Paliłem do tej pory zasypowym Ziebcem 25 kw . ( po 2 latach miałem dość bawienia się w mikołaja ze szczotką na kominie ) ale do rzeczy.
Ustawienia TRYB LETNI: zPID
- temp zadana pieca: 55 - histeryza 2 (t emp. od 53 - 58 )
- temp zadana bojlera: 47 - histeryza 2 ( temp. 45 - 49 )
- pompa cwu wyłączona (jak nie wyłączyłem praktycznie cały czas chodziła i ciężko było dostroić piec)
- podawanie : 8 sek.
- przerwa podawania: 16 min.
- przedmuchy co 5 min.
- czas dmuchania 38 sek.
- moc nadmuchu 48 bieg.
- moc kotla i nadmuchu 0 (zmieniałem od wartości -5 pieca ale kopczyk był za mały)
Od 2 dni nic nie majstruje w ustawieniach, na retordzie zostaje praktycznie sam pył i kopczyk ok 2-4 cm.
Zasobnik zasypałem 6 workami, czyli jakieś 180 kg.
Proszę innych użytkowników tego pieca z tym sterownikiem o swoje doświadczenia.
Pozdrawiam.