    Defro Duo

    Witam Wszystkich jestem nowym użytkownikiem na forum i nowego pieca Defro Du 25 kw ze sterownikiem K1P zpid. Palę od 4 dni, samą wodę (zasobnik cwu 250l. 3os.) Paliłem do tej pory zasypowym Ziebcem 25 kw . ( po 2 latach miałem dość bawienia się w mikołaja ze szczotką na kominie ) ale do rzeczy. Ustawienia TRYB LETNI: zPID - temp zadana pieca: 55 - histeryza 2 (t emp. od 53 - 58 ) - temp zadana bojlera: 47 - histeryza 2 ( temp. 45 - 49 ) - pompa cwu wyłączona (jak nie wyłączyłem praktycznie cały czas chodziła i ciężko było dostroić piec) - podawanie : 8 sek. - przerwa podawania: 16 min. - przedmuchy co 5 min. - czas dmuchania 38 sek. - moc nadmuchu 48 bieg. - moc kotla i nadmuchu 0 (zmieniałem od wartości -5 pieca ale kopczyk był za mały) Od 2 dni nic nie majstruje w ustawieniach, na retordzie zostaje praktycznie sam pył i kopczyk ok 2-4 cm. Zasobnik zasypałem 6 workami, czyli jakieś 180 kg. Proszę innych użytkowników tego pieca z tym sterownikiem o swoje doświadczenia. Pozdrawiam.
×
×