  1. qba_buba

    Panasonic Aquarea

    Mam grzejniki w obu łazienkach i obydwa są wyposażone w grzałki. Był to jeden z najbardziej bezsensownych wydatków. Ten grzejnik to jeszcze jaki uchwyt na ręczniki - ale trze grzałki ? Ani razu nie uruchomione. W następnym domu już nie zrobię grzejników w łazienkach.
  2. qba_buba

    Panasonic Aquarea

    Nie mam zamiaru im robić reklamy i anty reklamy bo pomocni są. Jak był problem z przebijaniem ciepłem wody do podłogi to stanęli na wysokości zadania, ściągnęli nawet gościa z Panasonica i temat został rozwiązany. Więc złego słowa nie mogę powiedzieć - natomiast mają w/g mnie małą wiedzę merytoryczną. Zanim mój problem został by zdiagnozowany to pewnie były koniec sezonu grzewczego. Nie piszę tutaj żeby się na nich żalić - tylko może ktoś ma jakiś inny pomysł, ktoś coś doradzi z swojego doświadczenia. narazie dobiłem wody do instalacji na 2,5, odpowietrzyłem układ - no i zobaczymy jak teraz. Jesli sytuacja się powtórzy wtedy będę interweniował u instalatora - mam jeszcze rok gwarancji.
  3. qba_buba

    Panasonic Aquarea

    Na początek zrobię tak: 1) wyłączę pompę 2) ustawie suwak w zaworze na man 3) dobije wody na 2,5 bara (0,25Mpa) 4) uruchomię ten tryb odpowietrzania Poczekam kilka dni czy sytuacja będzie mała ponownie miejsce i dan znać na forum. dodatkowe zaworki - masz na myśli zawory zwrotne żeby woda się nie cofała do instalacji ? One są na powrocie z parteru i 1p. "Zapowietrzanie" ma miejsce na zasilaniu na odcinku pompa - zawór 3D Zaznaczyłem za zdjęciu zielonym kolorem:
  4. qba_buba

    Panasonic Aquarea

    Hej, jedyny manometr który posiadam to ten w jednostce wewnętrznej: i ciśnienie w instalacji: To do ilu "dobić" ?
  5. qba_buba

    Panasonic Aquarea

    W momencie tego "podciśnienia" dźwignia jest całkowicie miękka, mogę ja przesuwać lewo i prawo bez żadnego efektu. Poza tym zawsze przy wyłączaniu pompy pomarańczowym przyciskiem jest charakterystyczny dźwięk jak się zawór zamyka, ale jak jest ta sytuacja o której piszę to tego dźwięku brak.
  6. qba_buba

    Panasonic Aquarea

    BOBROW zawór jest już drugi - kolejny nowy na gwarancji i dalej to samo. Jutro zobaczę z tym odpowietrzeniem układu.
  7. qba_buba

    Panasonic Aquarea

    Hej, to jest już drugi zawór, wymieniony 2 tygodnie temu na nowy z pudełka. I nowa gwarancja na sam zawór. Też tak myślałem za początki że wina w 3D ale na 99,9 % problem jest w innym miejscu.
  8. qba_buba

    Panasonic Aquarea

    Witam, Ręce mi już opadają, instalator niestety ma mała wiedzę merytoryczną w tym temacie. Mam Panasonica T-CUP 9kw 1 faz. Jest mój drugi sezon grzewczy, w poprzednim sezonie mieliśmy problemy że zamiast grzać TANK gorąca woda waliła w podłogę. Problem został ogarnięty poprzez instalatora poprzez zamontowanie zaworów zwrotnych na powrocie. I było Super miodzio Wszystko ładnie śmigało. Zaczęliśmy nowy sezon i nowe problemu. Od kilku tygodni mam problem za zapowietrzaniem się zaworu trójdrożnego. Zapowietrza się i nie zamyka. Pompa chodzi i próbuje coś tłoczyć i tak przez kilka godzin a w domu zimno. Wykonawca polecił że gdy taka sytuacja ma miejsce to najlepiej pozamykać zawory i popuścić śrubunek widoczny na zdjęciu poniżej i faktycznie to pomaga - jak popuszczę o 1/4 obrotu to słyszę jak zawór wraca na swoje miejsce. Ok raz, dwa - mogę tak zrobić - ale wczoraj to już było 4 raz ! Mam pytanie czy ktoś może jak uruchomić program serwisowy do odpowietrzania instalacji ? Czy ma ktoś inne pomysły ?
  9. qba_buba

    Panasonic Aquarea

    Cześć, Chciałem was zapytać czy ktoś z Was ma / używa jakiegoś modułu do sterowania pompą przez internet ? Wykonawca podesłał mi lik do Intesis Home: https://www.intesishome.com/features/ Moim zdaniem to jest bardziej do klimatyzatorów a nie Pomp Ciepła. Czy możecie mi powiedzieć z czego korzystacie ?
  10. qba_buba

    Panasonic Aquarea

    Cześć, korzystając z okazji chciałem się przywitać Ktoś wcześniej pytał o ciekącą wodę z Hydroboxu - u mnie też ani kropelki, mam podpięty wąż ogrodowy i wsadzony do butelki PET 1,5 po wodzie mineralnej i jest suchutko. To tak tylko na marginesie. Stan faktyczny: Mam jednostkę pompę PW Panasonic SXC T-CAP 9kW zasobnik GALMET 300l MAXI typ SGW(S) dom 170 m/2 pow użytkowej wszędzie podłogówka. Nie mam innego żródła ciepła, nie mam bufora. Mój problem jest następujący: Pompa Grzeje tylko Tank, zadana temperatura to 49 stopni. W/g check-a na pompie mam osiągnięte 49 stopni Pompa pracuje nadal Podłoga zaczyna się robić gorąca Termostat pokojowy wyłączony (szafka rozdzielaczy parter zasilanie podłogi zimne, powrót gorący) Czerwone grzybki w rotametrach na dole.) (szafka góra wszystko zimne) Zawór trójdrożny zamknięty Wykonawca wymienił mi już zawór - bez rezultatu. Pomaga wyłączenie pompy i jej ponowie włączenie tz. reset. Czy macie jakieś pomysły ? Gdzie szukać, co posprawdzać ? Ps. Generalnie to jestem bardzo zadowolony, zarówno z pompy jak i z rachunków
  11. Oferta 1: Pompa Daikin DAIKIN model Altherma LT: wydajność grzewcza 7,5 kW. ERLQ008CV3 Zasobnikik cwu 260 litrów EHVH08S26C9W Materiały instalacyjne, Montaż i uruchomienie - 26,600 Brutto Oferta 2: Pompa Panasonic T-CUP jednostka zewnętrzna WH-UX09FE5 (230V, moc grzewcza 9,0kW) hydrobox WH-SXC09F3E5 (230V, grzałka wspomagająca 3,0kW) TERMICA W2W PC zbiornik ze stali nierdzewnej 250L z wężownicą 2x1,7 m2 Materiały instalacyjne, Montaż i uruchomienie - 27,500 Brutto
  12. prąd zasilania 1faza – wykorzystywane są 3 fazy w skład zestawu wchodzi: - jednostka zewnętrzna WH-UX09FE5 (230V, moc grzewcza 9,0kW) - hydrobox WH-SXC09F3E5 (230V, grzałka wspomagająca 3,0kW) Z funkcją grzania i chłodzenia takie coś mam w opisie oferty
  13. Cześć wszystkim, chciałbym odświeżyć temat - dylemat mam podobny jak założyciel wątku, dom 170 m/2 - pompa P/W - proszę nie namawiać mnie na gruntową. Danfoss - 41 tyś Atlantic - 27 tyś Eco-AHP - 25 tyś Panasonic T-CUP 27 tyś Mecaterm - 37,5 tyś I dostałem fajną ofertę na Daikina - 26,6 Dylemat ma pomiędzy Panasonic 9KW a Daikin 8KW Czy możecie mi coś doradzić, tylko błagam nie odpisujcie w stylu za tą kasę zrobisz gruntową - bo nie zrobię, pytałem mam kilka ofert i nie było nigdzie mniej niż 44 tyś (wszystkie ceny są już brutto)
×
×