
rafkaa
Użytkownicy-
Liczba zawartości
22 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez rafkaa
-
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
nie wiem co my zrobiliśmy ale na bojlerze jest o kilka stopni wiecej niz przed zabiegami , cieplej wody od kilku nie nigdy ie zabrakło ani nie trafiła sie zimna po testuje dłużnej i będę pisał czy pomogło -
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
ale w konsekwencji ja chyba nic nie zmieniłem, rozumiem ze mam zostawić grzanie CWU na tych 49 stopniach -
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
nie wyłączył sie bo ciągle grzało i pracował w 3 min co majstrowaem przy nim nie zdażył nagrzac do 49 stopni , teraz jest temp na zasobniku 49 tyle co kocioł ustawiłem czyli działa prawidłowo -
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
teraz 06 wskazuje 49 stopni tyle co ustawiłem pokrętłem, temp wodę do jakiej ma sie nagrzać 07 wskazuje 58 stopni na zasobniku temp 42 stopnie -
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
pozycja 06 odczyt to 36 stopni C pozycja 07 odczyt 60 stopni C -
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
czytam w instrukcji ze mam wprowadzić piec w stan serwisowy a później wjechać na pozycje 06 i 07 rozumiem ze mam odczytać czy temp nie jest za niska , i w razie czego poprosić serwisanta zeby ja podwyższył ? bo te wartości sa tylko " do odczytu"? -
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
no nic ale będę walczył na dniach z tym co ustaliliśmy, czyli usterka polega na tym ze przy odkręceniu kranu nie załącza sie grzanie CWU, bo do tej pory uwarzajac ze mam piec dwu funkcyjny uważałem ze zasada uzupełniania cieplej wody powinna być inna bardzo dziękuje za pomoc -
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
caly zbiornik przeponowy był wymieniany 2 tygodnie temu ciśnienie nabite na 1,5-2 bary przed zalaniem a po zalaniu do 4 skoczyło, kaloryfery nie zapowietrzone grzeja ładnie i równo -
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
racja w lato tez bywała chłodna mimo ze regulator pokojowy wyłączam przy takich ustawieniach przy podgrzewaniu wody wskazówka ciśnienia z kotła ląduje na skraju minimalnego poziomu bezpieczeństwa ( prawie na czerwono) a przy wyłączonym grzaniu jest ledwo na zielonym -
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
taka temp zaradził mi monter Junkersa czyli 55stopni CO i 37 stopni CWU doczytałem sie ze w tym modelu pieca jest wbudowany zawór 3rd a może regulator pokojowy euroster do kotła 2006 zaburza tą pracę tego zaworu 3dr, od pieca pociągnięty jest do kontaktu nadajnik włączony na auto -
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
od dawna juz to samo zdążyłem sie przyzwyczaić i cieszyć ciepłą wodą jak leci da rade samodzielnie ustalić konkretnie która tych diagnoz jest odpowiedzialna za usterkę ? czy powinienem wzywać serwis i poprosić go o sprawdzenie tych diagnoz czujnik w zasobniku sie reguluje czy wymienia ? zawór trojdrogowy to ok 100-200zł -
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
-
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
widzę różnice czy jak otworze piec do pozycji serwisowej porobię zdjęcia uda się dokładnie określić model? bo pic wisi w zabudowanej szafie nie ma dostępu ani z lewej ani z prawej strony do pieca? -
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
piec jest oryginalny i serwisowany przez junkers, żadnych przeróbek ani kombinacji przy piecu oprócz napraw przes serwisanta junkersa ( nagrzewnica była wymieniana w piecu kiedyś) taki model powiedział mi ze mam serwisant junkersa i taką mam instrukcję, również jest wpis odnośnie modelu przy karcie napraw -
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
kabelek na pewno dobrze wsadzony do samego końca i zakorkowany kawałkiem styropianu wysokość zbiornika to 100cm, wysokość czujnika temperatury jest umieszczona na 40 cm od ziemi podłączone są 4 rury zrobiłem zdjęcie ale cięzko sie tam dostać bo bojer jest blisko ściany -
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
schemat jest taki: pompa głębinowa --> zestaw hydroforowy---> stacja zmiękczająca wode + filtry ---> piec ---> bojler --> krany z tego co zrozumiem to piec samoczynnie dogrzewa wodę jak spadnie poniżej np 30 stopni na bojlerze czyli nie włączy sie grzanie CWU do momentu do którego nie puszcze wcześniej nagrzanych np 40 litrów wody, dopiero po tym czasie następuje kolejne załączenie pieca , nagrzeje znowu 40 litrów wody najgorszy moment to np jak piec o 14 nagrzeje wode która zalega w bojlerze i ochładza się i np do 30 stopni o godz 19:00 kiedy biore prysznic i piec nie podejmuje reakcji bo dogrzeje dopiero po wylaniu tego lub spadnięciu temp poniżej np 30 stopni , do łazienki na gorze jest dość daleko przez co woda traci tem również w momencie przesyłu i na gore do łazienki dolatuje 27stopniowa chłodna woda, czyli reasumując w bojerze o 19:00 jest najcieplejsza woda 30 stopniowa w najwyższym punkcie bojera ( bo ciepła unosi się grawitacyjnie) czyli w dolnych jest jeszcze zimniejsza stąd rozumiem mam zimną/chłodną wodę nie ma żadnych dodatkowych pomp na piecu mam 37 temp wody ustawiam pokrętłem, kaloryfery na 55 stopni drugą gałką bojlera w żaden sposób nie reguluję jest aby termometr i wchodzi do niego taki kabelek strzelam ze to do kontroli temp z pieca -
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
coś czuje ze jesteśmy bardzo blisko rozwiązania piec jest na pewno dwu funkcyjny ale bardzo prawdopodobne ze działa w trybie jednofunkcyjnym domyślam się ze czujnik temp zasobnika to cienki długi przewód który wchodzi do pieca i powinienem go wepchnąć głębiej a co do histerezy to zadzwonię do serwisanta na dniach i zapytam o taką możliwość bo nie wiem " z czym to sie je". dziękuje bardzo za pomoc -
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
nie jest przepływowy, piec włącza sie po wylaniu np 30 litrów wody wtedy zaczyna nagrzewać wodę i znowu magazynuje w zasobniku po odkręceniu kranu bierze od razu ciepłą wodę z zasobnika przez co piec włącza się 2-3 razy w ciągu dnia a nie kilkadziesiąt jak w przypadku przepływowego po odkręceniu kranu i spuszczeniu 10 l zimnej wody zanim się nagrzeje przeczytałem ze inny użytkownik tez pisze ze w przypadku pieca Junkers 2 funkcyjny z zamknięta komorą spalania cytuje "Jedyny minus, to CWU nie ma komfortu stałej temperatury" jest na to jakiś sposób ? zmienić piec, zamontować coś do podtrzymywania stałej temp ? -
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
lałem ciepłą wodę odkręcona na max w dwóch kranach i przez 3 min i 0 reakcji pieca , pewnie dalej by się nie załączył gdybym nie ruszył gałką odpowiadającą na temp wody na piecu jak już pisałem z ustawienia 37 przesunąłem na 38 stopni C wtedy piec się załączył i dogrzewał wodę z ówczesnych 27oC jakie wskazywał na daną chwilę ciśnienie jest ok mimo ze na 1 piętrze jest trochę słabsze, na parterze jest bardzo dobre, ale podobno tu zamontowali u mnie jakieś przemysłowe wyrównywacze ciśnienia zamiast przeznaczonych do domków wielorodzinnych ( to pewnie ta czerwona bańka umieszczona przy suficie na jednym ze zdjęć) wpierw był piec węglowy później został zmieniony na gazowy a co do wyboru pieca taki doradził mi monter, później przyszedł jeszcze jeden i wsadził swoje trzy grosze i tak dalej i tak dalej przez lata się zmieniała się instalacja, dopływ wody do bojlera jest tylko przez kocioł uszkodzony czujnik przepływu wody w piecu brzmi sensownie -
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
pompa głębinowa --> zestaw hydroforowy---> stacja zmiękczająca wode + filtry ---> piec ---> boiler w momencie odkręcenia kranu z ciepłą woda na ponad 5 min piec nie załączył grzania, a piec wskazywał 27 stopni C, dopiero po minimalnym ruszeniu gałką z ustawienia 37 na 38 stopni piec włączył grzanie -
piec co + hydrofor + boiler dlaczego leci zimna woda ?
rafkaa odpowiedział rafkaa → na topic → Ogrzewanie
piec Junkers Caraclass ZW 14-2 DV AE23 --- ustawienia 55 stopni C centralne , 37 stopni woda w kranach boiler Galmet 100l typ SGW(s) - manometr wskazuje 40 stopni C zestaw hydroforowy 200l z membraną - manometr wskazuje przedział 2-4 bary w zależności od zurzycia wody zdjęcia zagospodarowania kotłowni wraz ze zmiękczaczem wody i filtrami poliporylenowy + węglowy big blue -
Witam, mam problem tego typu, biorąc prysznic nigdy nie wiadomo czy poleci ciepła woda i czy po 2 minutach się nie skończy mam piec gazowy dwu funkncyjny Junkers hydrofor 200l + pompa głębinowa bojler 100l piec ustawiony na grzanie temp wody 37stopni C na bojlerze temp na nanometrze to 40 stopni C prez przesył wody może stracić nienaznaczanie na temp ale momentami leci wrzątek a czasami chłodna nie rozumiem dlaczego raz leci chłodna woda a raz sie kończy po 2 minutach prysznica ( do10-20l wody) nie mówiąc juz o napełnieniu wanny która trzeba napełniać trzema przerwami na nagrzanie wody piec nie grzeje wody w momencie grzania wody do kaloryferów ? jest złe ustawiony ? gdzie tkwi problem proszę o pomoc?