  1. Ja bym wymienił w wskrzynce zawsze to mniejsze opory przepływu .
  2. ja wybrałem Air Packa i drugi raz wybrał bym to samo urządzenie u mnie się sprawdza
  3. z tego co się rozpatrywałem to można zamówić taki filtr u innych producentów (filtrów ) podajesz wymiar i gęstość i po paru dniach masz filtr Musle o wyposażeniu reku w presostat filtrów .Rozmawiałem z serwisem Thessli da sie zrobić bez problemu .
  4. Podzielam zdanie ramka czad poprostu lata pużny Gierek
  5. no przy takim gruncie też bym sie pokusił niestety u mnie sucho jak na pustyni
  6. no trochę straszą te agregaty zewnętrzne no ale nie ma nic za darmo albo pot po plecach albo klima w domku
  7. zobacz na stronę Thessli tam masz podane strumienie i T przed i za chłodnicą ale nigdy nie schłodzisz tak jak klimą za małe przepływy powietrza napewno podniesiesz komfort . ja zamontowałem osobno klimę w salonie i sypialni na podaszu od południa .
  8. w ofercie firm są rużne nawiewniki i anemotaty a jesli robimy instalacje po kosztach i wszędzie idą nawiewniki "talerzyk" to niedziwmy się że niemamy prawidłowych rozpływów . To pan napisał "Pisanie o "zasięgu" przy anemostacie 100mm z "talerzykiem" i 15-20m3/h to raczej teoria." więc powietrze nie leci w dół do strefy przebywania domowników cytat " że powietrze wywiewane jest spod sufitu w łazienkach i kuchni, tam temperatura nierzadko jest 3 czy nawet 5 st wyższa niż ta w pokojach, co już może powodować, że powietrze jest w tej samej temperaturze co w pokoju" Tależyk jest dobry do wyciągu a nie nawiewu polecam lektórę o nawiewnikach i anemostatach naprzykład firmy RDJ trochę drożej lecz napewno lepiej
  9. Rzeczywiście wymiennik RS 160 charakteryzuje się wysokim odzyskiem ciepła ale nigdy nie będzie nawiewiew równy lub więkrzy od T-wyciągu zawsze róznica będzie o 1-3 stopni (nie licząc strat na kanałach)i o ten komfort chodzi co do rozpływu powietrza masz rację ciepłe pozostje pod sufitem lecz niezapominajmy ze kazdy nawiewnik ma przeliczony zasięg strugi powietrza zalezny od typu nawiewnika i prędkości wypływu powietrza .
  10. Rzeczywiście wymiennik RS 160 charakteryzuje się wysokim odzyskiem ciepła ale nigdy nie będzie nawiewiew równy lub więkrzy od T-wyciągu zawsze róznica będzie o 1-3 stopni (nie licząc strat na kanałach)i o ten komfort chodzi co do rozpływu powietrza masz rację ciepłe pozostje pod sufitem lecz niezapominajmy ze kazdy nawiewnik ma przeliczony zasięg strugi powietrza zalezny od typu nawiewnika i prędkości wypływu powietrza .
  11. Witaj z tego co przeczytałem na stronie Thessli to jest to chłodnica wodna . musisz mieć -agregat wody lodowej lub inne zrodło chłodnej wody . klimy to nie nie zastąpi bo reku maja za mały przepływ powietrza aby schłodzić szybko pomieszczenia. Zastosowanie tej chłodnicy ma za zadanie podniesienie komfortu w pomieszczeniach ponieważ wentylacja pracuje w trybie ciagłym i zawsze wymieniamy powietrze. Za miast nawiewać powietrze o tęperaturze zewnętrznej przez by-pass lub wynikowej z reku po odzysku możemy mieć na to wpływ czyli zewnętrzna 25stopni mozemy naprzykład nawiać 20 stopni czyli nie dogrzewamy pomieszczeń dodatkowo jak dla mnie super . to samo tyczy się nagrzewnic na nawiewie chodzi tylko o podniesienie komfortu nawiewu , czy dogrzejemy powietrze nagrzewnica wodną czy elektryczną do T pomieszczenia czy dogrzejemy to samo powietrze bezpośrenio w pomieszczeniach kaloryferami lub podłogówką energia ta sama lecz powietrze wydobywające się z nawiewników przyjemnie ciepłe lub chłodne ale oczywiście TB zaraz mnie zniszczy za te moje Herezje:cool: podsumowanie działania: Podniesienie komfortu przebywających osób w budynku czyli NAS . moje reku to AirPack 400 nie stety bez chłodnicy ale nagrzewnica jeszcze nie wykluczona zobaczymy w praniu :)
  12. Moim zdaniem sa dwie możliwości - za słaba izolacja powinna być między 50-80 mm w zalezności od T pomieszczenia (kotłowni ) i wilgotności w pomieszczeniu ? -lub woda zacieka przez czerpnie do wewnątrz rury . przez felc do izolacji
  13. max 24 wymiany na dobę przy wymianie 1 krotnie na godzinę jest oki zawsze możecie zmniejszyć do kilku wymian na godzinę na wydajności przeciez do tego słuzy automatyka i programy ustawień dziennych . ja mam 4 strefy czasowe w kazdym dni . czyli wstaję i wydajnośc rośnie do 40 procent czyli w poze porannej toalety potem nie ma nikogo w domu i wentylacja na minimum socjalne, wracam do domu załózmy o 15 to o 14.30 włącza sie wietrzaenie na 5-10 minut i wentylacja na jakies 40 % wieczorna toaleta z kąpielami to jakieś 70% -100 % zalezy od wilgotności (czujnik RH) idziemy spać wentylacja około 30 % to na tyle
  14. nie poto robie wentylacje aby uchylać okna ?chyba nie. Cena reku troche mocniejszego nie wielka różnica powtarzam raz jeszcze po to jest automatyka aby regulować wydajność . moze jeste laikiem ale myśle że wasza teoria mija sie z funkcjonalnością tym bardziej że można pogodzić funkcjonalnośc z teorją i to nie za setki . a za absurd uważam wąchanie własnych potów podczas imprezy i uchylanie okna w okresie zimowym . Pozdrawiam
  15. czyli mając dom 150 m2 licząc wysokość średią 2,5m to kubatura 375 m3/h rodzina 4osoby czyli4x30m3/h=120m3 b czyli nawiewamy na cały dom 120 m3/h i siedzimy sobie w salonie w 4 osoby i co prosimy powietrze zeby było łaskawe do nas dotrzeć z piętra bo nas tam nie ma . o wizycie znajomych nie wspomne . bez jaj .poto reku mają regulacjie zeby dopasować do budynku (kubatura 0,6-1wymiany ) i do osób ale nie dobieramy na niższą wartość czyli dla domu o kubatuże 375m3 dobrał bym centralę minimum 300m3 a najlepiej 400 m3/h Powodzenia z doborem
  16. Cześć też muślałem że czujnik w otoczenia żle mierzy. Zdzwoniłem sie z serwisem i poimformowano mnie że czujnik ten jest potrzebny dopiero kiedy na wyposazeniu jest kabel grzejny do ogrzania rurek odprowadzających skropliny i wtedy zamawiający dostaje czujnik z przewodem do zamontowania w rejonie tejże rurki . a ten który jest w obudowie tak naprawdę służy jako tester gdyz płyta główna sprawdza wszystkie peryferia i brak tego czujnika potraktowała by jako błąd czujnika i wyświetliła awarię . dodatkowo uzyskałem info że płyta główna zawsze jest ful opcja wyposazenia tylko trzeba aktywować poszczególne peryferia to samo tyczy się płyty rozszerzającej .
  17. oczywiście że są . przeoczyłeś posty badania robi Instytut Tehnologi Eksplatacji w Radomiu Mają komory Kalorymetryczne
  18. niedoczytałeś Air Pack 400 daje 590 m3/h przy kalibracji na 100 % Twój dom twój wybór ,Ale proste nie znaczy proste.
  19. to znaczy ze sprzedawca był nieuczciwy albo niedouczony. Co do oporów to masz rację jeśli instalacja będzie miała opory wyzsze niż 200Pa(przy takich oporach podają wydajność w thessli ) to nie uzyskasz 400m3/h ale to tyczy się wszystkich urządzeń rekuperacyjnych czy nie tak ? więc zanim kupisz to zaprojektuj instalacjię oblicz opory i dobież urządzenie do instalacji tak mi tłumaczył Mój instalator . I miał racje.
  20. Widać Thessla zalazła Ci za skórę z formy postu dochodze do wniosku że jesteś instalatorem lub handlujesz centralami porównujesz centrale na pełnej mocy i co Thesla 400 daje 590 m3/h czyli o 190 m3/h wiec co sie dziwisz że głośniej pracuje . Kod serwisowy dostępny dla klienta Ja dostałem razem z dokumentami zakupowymi . To znaczy że forumowicze kórzy mają AIRPACKI to głusi sorry Mikolaj .i Inni kalibracja to zrównowazenie przepływów widze że wogóle nie czujesz tematu. no tak Dospel i Frapol włączałeś do prądu i działały jakoś tam . to dlaczego Frapol wprowadza regulacje wentylatorów w nowym sterowniku ? Pisał o tym TB . przezież przez kilka lat sprzedają urzadzenie bez kalibracji . a nagle okazuje sie ze trzeba ?
  21. Pożądny instalator ma przyrządy do pomiary więc jest w stanie ustawić urządenie prócz tego w firmach mają podłączone urządenia do instalacji więc trzeba poszukać takiej i posłuchać . co do AirPacka żeczywiscie są zrobione z głową A tak apropo jak chcesz ustawić urzadzenie bez przyrządów ? moim zdaniem nie realne co miałeś na myśli że są skręcane z obrotów fabrycznie ?
  22. mam AIR Pack 400 i to nieto samo co frapol ma ten sam wymiennik i wentylatory ale całkiem inny przepływ powietrza w reku(ukłat tihelmana ) dodatkowo bije na głowe automatykę frapolu ma system zabezpieczania antyzamrożeniowy steroawnie grzałką w sposób płynny a nie włącz wyłącz a to znaczna obnizka kosztów urzytkowania, prucz tego ma o wiele więcej funkcji automatyki .poczytaj sam na ich stronie .
  23. a taca ociekowa gdzie jakoś się nie dopaczyłem takowej ?
×
×