Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

slawekgrz

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    60
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez slawekgrz

  1. siedzą na oknie bezpośrednio te rolety. na oknach dachowych dolne narożniki są znacząco zimniejsze, co czuć ręką, pirometr już to potwierdza, a zdjęcie termowizyjne jak wyżej. Badanie kosztuje 300zł i co do naprawy - aby to zrobić poprawnie wypadałoby wyciągnąć okna i zamontować je ponownie, czego nawet nie rozważam ale... jeśli człowiek płaci "fachowcom" to wymaga aby było to zrobione poprawnie i tytułem rękojmi będę się dewelopera "uśmiechał" o poprawki we wskazanych miejscach, zwłaszcza w izolacji dachu
  2. ściany protherm, ile gazu... obecnie jak spada w nocy do -16, w dzień -10 szło około 8m na dobę (a dokładniej jak na obrazku), dom w całości podłogówka, piec kondensacyjny Valiant ecotec plus vcw 296/5-5 ze sterownikiem pogodowym, wentylacja mechaniczna z odzyskiem (daikin VAM-500)
  3. rolety są zewnętrzne i źródło już raczej zlokalizowałem - roleta leży na oknie niczym do niego nie przymocowana, można ją podnieść do góry, od zewnątrz jest "zabezpieczone" a raczej zamaskowane profilem i tyle. W środku pomiedzy nimi pustka, żadnej taśmy rozprężnej. Plan jest aby puszkę przykręcić do framugi wkrętami i uszczelnić uszczelniaczem dekarskim. Nic lepszego nie wymyśliliśmy bez rozbierania całości
  4. na dach będzie wchodził dekarz jak śnieg zniknie, dlatego się na tym nie skupiałem. Załączam przekoje projektu (http://sgrzmiel.vot.pl/przekroje.pdf http://sgrzmiel.vot.pl/dach.pdf) - na 99% jestem pewnien, że nie o to Tobie chodzi, ale tak to jest dyskutować z laikiem Z tego co widzę kaseta jest przykryta na całej wysokości styropianem 15cm i tyle. Wokół okien miał być ciepły montaż - ale wychodzi na to, że tylko na fakturze on występuje. Co można zrobić ze styropianem na placki?
  5. dziękuję za informację, tak to jest jak się wrzuca na szybko, dołączam PDFa, który ma znacznie lepszą jakość http://sgrzmiel.vot.pl/raport.pdf pkt - strona 1 - 8 2 - 16 3 - 17 4 - 18 5 - 14,25
  6. Chciałem zacząć zabawę z poprawkami - taśma dekarska od zewnatrz, zakryta wiec nie szpeci, od wewnątrz uszczelniacz dekarski, dodatkowo wszystko skręcone, No właśnie, rewizja dolna mnie pokonała, nie moge jej zdjąć. Jakieś rady na zdjęcie rewizji?
  7. czy demontuję zewnętrzny czy wewnętrzny i tak jest tzw. rozpierducha więc wybór padłby na to co jest skuteczniejsze. Przy którym majstrować wg Was?
  8. producent się wypowiedział - tak ma być*i jest to poprawny montaż. Co do przepuszczalności powietrza występuje ona pomiędzy roletą i oknem. Czyli podsumowując: wkręty łączące kasetę z ościeżnicą, łączenie uszczelnić silkonem, akrylem? Co od zewnątrz na łączeniu kasety z oknem? tam jest to schowane i można bardziej zaszaleć...
  9. @nikt ważny - tak, roleta nadstawna z dolną rewizją, wybaczcie moją niefachowość Firma to Mirox z Poznania, dam znać co się rozwinie po ich wizycie. najsmutniejsze jest to, że całe okno ma U0,9, miało, przynajmniej teoretycznie, ciepły montaż, roletami się też chwalą, że są energooszczędne http://www.mirox.pl/rolety-naokienne#3) a tutaj wiatr po nogach hula...( ) Reklamujemy montaż, ale co mi z tego przyjdzie?
  10. zauważyłem, że połączenie kasety i okna jest luźne, położone jedno na drugim, mogę podnieść kasetę o 1-2mm mocniej naciskając, wciskając szpachelkę mogę przejechać przez całą szczelinę*więc pewnie nie ma ani profilu ani taśmy rozprężnej. Jak mogę to nieinwazyjnie uszczelnić, połączyć? Delikatnie mówiąc chłodniej jest w tym miejscu
  11. odkopałem zdjęcia z czasu budowy i wiem, że nie było zaklejone :/ czy takie nawierty co parę cm mają sens czy muszę zrywać parapety? Dom wykończony i zamieszkały...
  12. parapety PCV pod oknami są lodowate, nie chciałbym ich zrywać. Pomysł padł na nawiercenie ściany pod nimi co parę centymetrów i wpuszczenie pianki niskoprężnej aby poprawić izolację. Mur wykonany jest z porothermu. Co uważacie o tym pomyśle? Jakieś inne opcje?
  13. dolne rogi przy oknie przemarzają, jak na zdjęciu. Myślałem o nawierceniu ściany przy ościeżnicy i wpuszczeniu pianki niskoprężnej w okolicach przemarzania. Czy to ma sens?
  14. Dzisiaj rano przelecieliśmy dom kamerą termowizyjną i wyszły kwiatki, niestety ma już elewacje i jest wykończony wewnątrz, więc szukam sposobów na poprawki jak najmniej inwazyjne, oto problemy jakie znaleźliśmy: 1) tutaj po prostu wieje na połączeniu kasety rolety i okna, co więcej można kasetę podnieść o parę milimetrów 2) parapet w rogu jest zimny, zastanawiałem się nad nawiertem od środka pod nim i wpuszczeniem pianki. Mur to phoroterm 3) przypadek jak 1) przy czym nie czuć przedmuchów 4) przypadek jak 2) przy czym zimny parapet jest na większej szerokości 5) ściana z k/g jest zimna przy ościeżnicy okna połaciowego. myślałem o piance niskoprężnej Co radzicie? Jak się do tego zabrać? Tak to jest jak człowiek kupi nieświadomie dom...
  15. koledzy, mam schody dywanowe przykotwione do ściany, pomiędzy nimi a podłogą jest szpara jak na zdjęciu, przez co czasami delikatnie zaprasują/hałasują. Czym to wypełnić aby było dobrze i cicho? pomiędzy ścianą a schodami wypełniłem kitem do podłóg drewnianych
  16. Koledzy, mam zawór mieszający ustawiony tak, że nie widzę opisów na nim. Chcę aby temperatura szła na podłogę jaka jest ustawiona na piecu, jak ustawić ten zawór aby nie mieszał?
  17. Napisz mi proszę coś więcej o regulacji pomp... zielony tutaj jestem :/
  18. Panowie, dla mnie to kwestia kwantu czasu i można to wyregulować później, jetem inżynierem zupełnie innej dziedziny ale z tego co się orientuję to bezwładność*w podłogówce jest tak duża, że sprawdzenie co 30 minut nie pownna znacząco wpłynąć na komfort - poza tym to chyba najłatwiejsza zmiana (d18 z 3 na 1 z eco na komfort). Zamówiłem kontroler VR40 i dzisiaj go zamontuję - to dla mnie łatwiejsze bo robię to sam a pompy sam nie wyjmę - unikam wszystkiego co jest pod ciśnieniem Dziękuję za pomoc z powyższym, pewnie wrócę z kolejnymi pytaniami. PS. Co myślicie o sensie sterowania obiżenia nocnego?
  19. pompki i mieszacze były elementem negocjacji, gdy deweloper nie chciał już schodzić z ceny dołożyliśmy podłogówkę w całym domu... @uris to jak z pompą? mam 2 tryby eco - chodzi z palnikiem +5 minut, komfortowy - chodzi zawsze poza momentami kiedy CWU jest brana? Pompy zewnętrzne podłączyć przez VR40 vaillanta i będzie OK?
  20. pogubiłem się... pompy przy rozdzielaczach mają pracować cały czas czy być sterowane razem z pompą pieca? Piec jest dwufunkcyjny z zasobnikiem, pompy przy rozdzielaczach (wilo rs15/6 RKA) mają 3-45W. Sprzęgło, już mi się podoba, że mam do wydania tysiaka czy przeżyje instalacja jak zrobię to po sezonie grzewczym czy mam się spieszyć? A może... wymontować całkowicie pompy w rozdizelaczach i niech piec sobie radzi?
  21. instalacja przekombinowana, to już mi wyjaśniono i niestety skasowano za nią też... Krzywą mam 0,4 i pogodówka działa dobrze, to już na szczęście sprawdziłem gdy suszyłem dom zeszłej zimy. Zabieram się za zsynchronizowanie pomp zatem, dziękuję.
  22. pozwólcie, że zacznę od opisu instalacji tak jak ją widzę, piec: Vaillant VCW ecoTEC plus z zasobnikiem VIH CL 20 S sterownik: Vaillant calorMATIC 470 z czujnikiem temp. zewnętrznej cały dom w ogrzewaniu podłogowym + 2 drabinki w łazienkach na każdym piętrze rozdzielacz z pompą i zaworem mieszającym (?) jak na zdjęciu. Drabinki to wymysł dewelopera, ja chciałem całość tylko w podłogówce aby piec mógł pracować w lepszych warunkach dla kondensatu. A teraz pytania laika: 1. pompy w rozdzielaczach chodzą cały czas, nawet, gdy pompa pieca nie pracuje - czy taka sytuacja jest poprawna, czy zrobić jakiś przekaźnik, który je wyłączy (piec ma wyjście z taką informacją, jeśli dobrze czytam instrukcję, doprowadziłem przewody pomiędzy szafkami a piecem)? 2. gry pompa pieca nie pracuje, piec "piszczy", czy to obiaw, którym powinienem się zainteresować? 3. z uwagi, że na piecu ustawiłem max temp 35 stopni, to zawór jest mieszający jest raczej dla ozdoby, dodatkowo na pompie jest termostat ustawiony z wył. pow. 30 stopni. czy zawór mieszający jest w stanie "wyłączonym" gdy jest maksymalnie odkręcone pokrętło (zdjęcie)? 4. w sterowniku pieca znalazłem następujące opcje: a) czas blokady pompy b) maks. wczesne nagrzewanie c) maks. wyprzedz. wył. d) ciągłe grzanie TZ do czego one służą i jak powinny być ustawione? 5. na coś jeszcze powinienem zwrócić uwagę przy ogrzewaniu? dziękuję za wyrozumiałość były użytkownik ciepła systemowego w bloku
  23. to jest najmniejszy problem, nawet go nie musi być, raczej chodziło, że jest to urządzenie "switch x2 z pomiarem energii" , ma wewnętrzny rejestr i śle do centrali z-wave (nawet dokładny, żarówka LED 6W pokazuje 6W )
  24. Chciałbym pod łącznik schodowy podłączyć switch z pomiarem energii (PHILIO PAN04). Czy mógłbym prosić o łopaologiczną instrukcję co z czym i czy w ogóle jest to możliwe? Dziękuję
  25. Pomóżcie proszę, bo jestem zielony w temacie. Szukam zestawu dla mojego mikroosiedla - 4 mieszkania, który jako plan minimum posiada moduł na bramę z możliwością otworzenia furtki kodem i 8 unifonami (po 2 na lokal, pod jednym przyciskiem), a opcją optymalną byłby wideofon przy czym 2 rodziny, które widzą furtkę chcą tylko typową słuchawkę (jak klasyczny domofon), dwie kolejne monitor w domu. Czy jest opcja takiej hybrydy? Co wybrać aby nie wydać sporej kasy i nie wtopić zarazem?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...