Do "oletomada" Od 5 miesięcy zamieszkuję swój nowy dom i cały czas obserwuję pracę PC. Ogrzewamy 205m powierzchni domu. Obserwacje opisane są powyżej... W tym momencie opieram się tylko o krzywą nastawioną na 0.32, poza tym wyregulowałem szklanki podłogówki pod pomieszczenia w których przebywamy, śpimy, jemy... Dodatkowo założyłem programator czasowy na pompe cyrkulacyjną (20 programów - kręci mi 20razy na dobę po 10min). Dzienne zużycie wychodzi mi teraz 47kwh. Ostatniej nocy było 0st a w dzień +5st i wynik to 48 ale pracowały dwie indukcje, dwa wentylatory, więc wyszłoby ze 43kwh. Dom podzielony jest na dwie części mieszkalne tzn.MY i teściowa w drugiej części. Wcześniej opierałem się o czujnik w pomieszczeniu, gdzie zadane było 21st i przykładowo jak nagrzałem w kominku to potrafiłem zejść do 27kwh, nagrzało ładnie w salonie i klatką schodową również górę domu...Wadą było to, że część teściowej była niedogrzana, a i potem potrzeba było czasu aby podłogówka się nagrzała. W tym momencie żałuję bardzo,że nie rozprowadziłem kominka kanałowo po pomieszczeniach. W przyszłości jednak planuję takie rozwiązanie, ale na chwilę obecną mam dosyć demolek w domu POZDRAWIAM
- 371 odpowiedzi
-
Witam, cały czas faza eksperymentów. Ostatnio było całkiem nieźle, ponieważ paląc w kominku, daliśmy odpocząć pompie i chyba za bardzo.Kominka nie mamy rozprowadzonego po całym domu i np.druga część domu była oziębiona. Praca pompy uzależniona od temp. w pomieszczeniu. Zeszliśmy nawet do 27kwh, a na zewnątrz było zdrowo na minusie. Zauważyłem także, że nie czuć ciepełka od podłogi tak jak to było przy starcie pompy...Kilka dni temu przyjechał majster i poprzestawiał pompę. Wszystko oparte o krzywa grzania, pozmieniał temp na wejściu, wyjściu i od 3ch dni w domu upał a zużycie ok 60kwh. Dużo, ale ma się to ustabilizować na dniach...Mieliśmy zimną podłogę wcześniej...Cały czas obserwuję...
- 371 odpowiedzi
-
Świeży pomiar...od 19-19ej przy powyższych ustawieniach plus wpływ temp wew. zmieniłem z 10% na 50% i wyszło.......34KWH.........dobry prognostyk A we Wrocku dzisiaj troszkę zimniej niż wczoraj...
- 371 odpowiedzi
-
Atlantic'a 300l....PECS P300
- 371 odpowiedzi
-
Wczoraj wynik to 48kwh. Obserwowałem pompę i włączała się tylko i aż na C.W.U. Czemu aż, niestety za często i tu może być moje źródełko zużycia prądu. Czy możecie mi wskazać swoje ustawienia, bo na pewno już je opanowaliście... U mnie są takowe: Grzanie Pn-Nd 3:30-5:00 17:30-19:30 1610 - 45*C zadana 1612 - 38*C zredukowana 5024 - 10 histereza Te ustawienia mam od wczoraj, ponieważ wcześniej miałem kolejno 45, 42 i hist 5 Zobaczymy jak będzie na powyższych ustawieniach. Mimo wszystko prosiłbym o jakieś Wasze wskazówki. Mam też programator, który steruje pompa cyrkulacyjną, 10 programów (głównie rano ustawiłem co godz. po 20min., rzadziej po południu i znowu z wieczora co godz., zawsze po 20min.) POZDRAWIAM
- 371 odpowiedzi
-
Tak informacyjnie...w nocy było -4 a w dzień +1* Zużycie to 66kwh (od 19ej do 19ej). Szkoda, że forumowicze z przed roku nie chcą się podzielić ustawieniami...Pewnie już mają wszystko dograne. Nie wiem co mam obwiniać, ale będzie trzeba wyrzucić pompę do kosza...bo te cudo jest dla bogatych. Pozdrawiam
- 371 odpowiedzi
-
Dokładnie, to jest pierwszy sezon grzewczy. Co do 21* to przed ostatnimi ustawieniami (na podłogówce), 21* było osiągalne, z tym,że na górze było zimniej (zapowietrzenia)... W domu jest przyjemnie, ani nie zimno, ani nie za gorąco, ale przy mrozach w ostatnich dniach -7 zjadło więcej niż w okolicach nowego roku gdzie po -12 było...
- 371 odpowiedzi
-
Witamy, zużycie prądu od 19ej wczoraj do 19ej dzisiaj ---> 75kWh, a od 10 października 2016 do dzisiaj uzbieraliśmy 4751kwh...dużo za dużo W ogóle pompka chodziła dzisiaj non stop i nie osiągnęła zadanej temp. 21* Pozdrawiamy P.S. 8410 27* 8412 30.1* 8413 50%
- 371 odpowiedzi
-
Nie mogę dodać zdjęcia...widok absolutnie przeciwny do zdjęcia powyższego. Delikatne oszronienie. Prawie wszystko widoczne(obudowa, tył, przód). Jutro powracam..., napiszę coś o zużyciu prądu... Dziękujemy z żoną za zainteresowanie naszym problemem
- 371 odpowiedzi
-
Z ostatniej chwili Ok, teraz załączyła się sprezarka i: 8413 modulacja 29% 8412 temp zasil pompy ciepła 47* 8410 temp powr pompy ciepła 45.9*
- 371 odpowiedzi
-
Dokładnie, rozmawiałem o czynniku i ciężko to sprawdzić...podczas instalacji ileś tego czynnika jest...na iluś metrach...i potem sprawdzano szczelność i było ok. A co do grzałki ,to mieliśmy podłączony przewód do gniazdka...potem (od miesiąca) odłączyliśmy ją i teraz od PN mamy znowu podłączoną...ALE...jak dyktowałem włączenia tej grzałki to nic się nie zmieniło przez 3 dni. Było 16 włączeń i 16 jest.
- 371 odpowiedzi
-
Co zostało dzisiaj zmienione...na pewno krzywa z 0.50 na 0.44 i na pompie pokrętło poszło z 4 na 8(coś tam na ucho przyśpieszyło), tak poprowadził mnie specjalista
- 371 odpowiedzi
-
Tak, od 1,5h nie pracuje. O 21 nastąpi obniżenie temp. do 19.5. Sprawdzę podczas pracy pompy.
- 371 odpowiedzi
-
Tak, mam pokojowy termostat. Szroni się jednolicie. Czynnik był sprawdzany 3 dni temu...ale zaraz wykonam tel. do majstra czy aby na pewno...
- 371 odpowiedzi
-
C.D. parametrów... 8410 temp.powr.pomy ciepła 33.3* 8412 temp.zasil. pomp ciepła 39,3* 8413 Modulacja 0% 8414 Modulacja grzałki ele.zasil. - - - % 8425 Różnica tem. skraplacza 5,6* 8450 Czas pracy sprężarki 1310h (od 10.10.2016) 8454 Czas blokady pompy ciepła 0 8455 Licznik blokad PC 1 8456 Czas pracy grzałek 0 8457 Liczba włączeń grzałek 0