Do "oletomada" Od 5 miesięcy zamieszkuję swój nowy dom i cały czas obserwuję pracę PC. Ogrzewamy 205m powierzchni domu. Obserwacje opisane są powyżej... W tym momencie opieram się tylko o krzywą nastawioną na 0.32, poza tym wyregulowałem szklanki podłogówki pod pomieszczenia w których przebywamy, śpimy, jemy... Dodatkowo założyłem programator czasowy na pompe cyrkulacyjną (20 programów - kręci mi 20razy na dobę po 10min). Dzienne zużycie wychodzi mi teraz 47kwh. Ostatniej nocy było 0st a w dzień +5st i wynik to 48 ale pracowały dwie indukcje, dwa wentylatory, więc wyszłoby ze 43kwh. Dom podzielony jest na dwie części mieszkalne tzn.MY i teściowa w drugiej części. Wcześniej opierałem się o czujnik w pomieszczeniu, gdzie zadane było 21st i przykładowo jak nagrzałem w kominku to potrafiłem zejść do 27kwh, nagrzało ładnie w salonie i klatką schodową również górę domu...Wadą było to, że część teściowej była niedogrzana, a i potem potrzeba było czasu aby podłogówka się nagrzała. W tym momencie żałuję bardzo,że nie rozprowadziłem kominka kanałowo po pomieszczeniach. W przyszłości jednak planuję takie rozwiązanie, ale na chwilę obecną mam dosyć demolek w domu POZDRAWIAM
- 371 odpowiedzi
-
Witam, cały czas faza eksperymentów. Ostatnio było całkiem nieźle, ponieważ paląc w kominku, daliśmy odpocząć pompie i chyba za bardzo.Kominka nie mamy rozprowadzonego po całym domu i np.druga część domu była oziębiona. Praca pompy uzależniona od temp. w pomieszczeniu. Zeszliśmy nawet do 27kwh, a na zewnątrz było zdrowo na minusie. Zauważyłem także, że nie czuć ciepełka od podłogi tak jak to było przy starcie pompy...Kilka dni temu przyjechał majster i poprzestawiał pompę. Wszystko oparte o krzywa grzania, pozmieniał temp na wejściu, wyjściu i od 3ch dni w domu upał a zużycie ok 60kwh. Dużo, ale ma się to ustabilizować na dniach...Mieliśmy zimną podłogę wcześniej...Cały czas obserwuję...
- 371 odpowiedzi
-
Świeży pomiar...od 19-19ej przy powyższych ustawieniach plus wpływ temp wew. zmieniłem z 10% na 50% i wyszło.......34KWH.........dobry prognostyk A we Wrocku dzisiaj troszkę zimniej niż wczoraj...
- 371 odpowiedzi
-
Atlantic'a 300l....PECS P300
- 371 odpowiedzi
-
Wczoraj wynik to 48kwh. Obserwowałem pompę i włączała się tylko i aż na C.W.U. Czemu aż, niestety za często i tu może być moje źródełko zużycia prądu. Czy możecie mi wskazać swoje ustawienia, bo na pewno już je opanowaliście... U mnie są takowe: Grzanie Pn-Nd 3:30-5:00 17:30-19:30 1610 - 45*C zadana 1612 - 38*C zredukowana 5024 - 10 histereza Te ustawienia mam od wczoraj, ponieważ wcześniej miałem kolejno 45, 42 i hist 5 Zobaczymy jak będzie na powyższych ustawieniach. Mimo wszystko prosiłbym o jakieś Wasze wskazówki. Mam też programator, który steruje pompa cyrkulacyjną, 10 programów (głównie rano ustawiłem co godz. po 20min., rzadziej po południu i znowu z wieczora co godz., zawsze po 20min.) POZDRAWIAM
- 371 odpowiedzi
-
Tak informacyjnie...w nocy było -4 a w dzień +1* Zużycie to 66kwh (od 19ej do 19ej). Szkoda, że forumowicze z przed roku nie chcą się podzielić ustawieniami...Pewnie już mają wszystko dograne. Nie wiem co mam obwiniać, ale będzie trzeba wyrzucić pompę do kosza...bo te cudo jest dla bogatych. Pozdrawiam
- 371 odpowiedzi
-
Dokładnie, to jest pierwszy sezon grzewczy. Co do 21* to przed ostatnimi ustawieniami (na podłogówce), 21* było osiągalne, z tym,że na górze było zimniej (zapowietrzenia)... W domu jest przyjemnie, ani nie zimno, ani nie za gorąco, ale przy mrozach w ostatnich dniach -7 zjadło więcej niż w okolicach nowego roku gdzie po -12 było...
- 371 odpowiedzi
-
Witamy, zużycie prądu od 19ej wczoraj do 19ej dzisiaj ---> 75kWh, a od 10 października 2016 do dzisiaj uzbieraliśmy 4751kwh...dużo za dużo W ogóle pompka chodziła dzisiaj non stop i nie osiągnęła zadanej temp. 21* Pozdrawiamy P.S. 8410 27* 8412 30.1* 8413 50%
- 371 odpowiedzi
-
Nie mogę dodać zdjęcia...widok absolutnie przeciwny do zdjęcia powyższego. Delikatne oszronienie. Prawie wszystko widoczne(obudowa, tył, przód). Jutro powracam..., napiszę coś o zużyciu prądu... Dziękujemy z żoną za zainteresowanie naszym problemem
- 371 odpowiedzi
-
Z ostatniej chwili Ok, teraz załączyła się sprezarka i: 8413 modulacja 29% 8412 temp zasil pompy ciepła 47* 8410 temp powr pompy ciepła 45.9*
- 371 odpowiedzi
-
Dokładnie, rozmawiałem o czynniku i ciężko to sprawdzić...podczas instalacji ileś tego czynnika jest...na iluś metrach...i potem sprawdzano szczelność i było ok. A co do grzałki ,to mieliśmy podłączony przewód do gniazdka...potem (od miesiąca) odłączyliśmy ją i teraz od PN mamy znowu podłączoną...ALE...jak dyktowałem włączenia tej grzałki to nic się nie zmieniło przez 3 dni. Było 16 włączeń i 16 jest.
- 371 odpowiedzi
-
Co zostało dzisiaj zmienione...na pewno krzywa z 0.50 na 0.44 i na pompie pokrętło poszło z 4 na 8(coś tam na ucho przyśpieszyło), tak poprowadził mnie specjalista
- 371 odpowiedzi
-
Tak, od 1,5h nie pracuje. O 21 nastąpi obniżenie temp. do 19.5. Sprawdzę podczas pracy pompy.
- 371 odpowiedzi
-
Tak, mam pokojowy termostat. Szroni się jednolicie. Czynnik był sprawdzany 3 dni temu...ale zaraz wykonam tel. do majstra czy aby na pewno...
- 371 odpowiedzi
-
C.D. parametrów... 8410 temp.powr.pomy ciepła 33.3* 8412 temp.zasil. pomp ciepła 39,3* 8413 Modulacja 0% 8414 Modulacja grzałki ele.zasil. - - - % 8425 Różnica tem. skraplacza 5,6* 8450 Czas pracy sprężarki 1310h (od 10.10.2016) 8454 Czas blokady pompy ciepła 0 8455 Licznik blokad PC 1 8456 Czas pracy grzałek 0 8457 Liczba włączeń grzałek 0
- 371 odpowiedzi
-
Z tego co widzę ładnie się skrapla (kałuża pod), jak z kranu...ścianka delikatnie oszroniona...No właśnie, sprezarka od dwóch dni chodzi tak 22h/dobe, pewnie z różnymi parametrami...mocniej, słabiej...a co z grzaniem zasobnika...cholercia, raczej PC...ale teraz to już nie wiemy na 100%...hmmmm
- 371 odpowiedzi
-
Ok, spisane na szybko...oczywiście jak będą jakieś inne linie potrzebne, dorzucimy...A więc: Program czas. ogrz. Pn-Nd 1faza(zał.) 4:00 - 21:00 1f(wył.)......linie 501-502 Program 4 cwu Pn-Nd (mamy pompę cyrkula., ale sterowana jest programatorem) 1faza zał. (561) 3:30 potem 1faza wył. (562) 5:00 2faza zał. (563) 17:30 potem 2faza wył. (564) 19:30 1610 Temp wody zadane 45* 1612 Temp. zad. - zredukowane 42* 700 Obieg c.o. 1 (Automatyczny)- trzyma od 4:00-21 temp. 21* potem obniżona na 19.5* 710 Temp.zadana-komfprt 21* 712 Temp.zada. - zredukowana 19,5* 714 Wart.zad.ochrony 8* 716 Max wart. zadana - komfort 24* 720 krzywa grzania od dzisiaj 0,44 była 0,50 721 Przesunięcie krzywej grzania 0 740 Mini temp zadana zasilania 17* 741 Max temp.zadana zasilania 52* 750 Wpływ temp. pomieszczenia 10% 760 Ograniczenie temp. w pomioeszczeniu 0.3* 790 180min 791 30min 801 Temp. zred. podw. - koniec -5* I to tak na szybko POMOCY, już nie mamy odwrotu
- 371 odpowiedzi
-
Z historii pracy pompy...grzałki 0 włączeń. Tego jesteśmy pewni, ponieważ kilka dni temu wyszło, że czujnik zew. wskazywał inną temp niż rzeczywista. Przekłamanie o 6 stopni, czyli jak było -10 (a było) pompa notowała -4... Generalnie -6.5 najniższa zanotowana temperatura, a grzałki mają włączyć się od -8, tak mamy zadane. Czujnik został poprawiony, poza tym na górze domu mieliśmy zimniej (zapowietrzone rury) i wydawało się, że teraz będzie lepiej...niestety, od kilku dni średnio na dzień notujemy ok 70kwh. Wcześniej ok 55kwh. Zaraz spiszę ustawienia na sterowniku i zamieszczę...Dziękujemy za szybką reakcję
- 371 odpowiedzi
-
Witam, od trzech miesięcy zamieszkujemy w swoim nowym domu. Staraliśmy się aby był jak najbardziej energooszczędny - ogrzewanie pompa powietrzna atlantic 13 Kw, ogrzewanie podłogowe, rekuperacja, ściany 24 keramzyt + 20 cm styropian grafit, na poddaszu wełna 30, okna trzyszybowe, pow. domu 200 metrów, dach dwuspadowy, duże przeszklenia od południa... natomiast mamy duży problem z rachunkami za prąd: - od 10 października do 4 grudnia pompa zużyła ok. 2040 Kwh - od 5 grudnia do dzisiaj (18 stycznia ) pompa zużyła 4700 KWh (!!!) dodam że zamieszkaliśmy w połowie listopada, obecnie dzienne zużycie oscyluje w granicach 60-70 Kwh. Doraźnie wspomagamy pompę kominkiem. Wydaje nam się że zużycie jest zdecydowanie za duże, co przekłada się na naprawdę spore rachunki za prąd. Jeżeli ktoś już dograł swoją pompę i wie w którym kierunku pójść prosimy o pomoc Dodam jeszcze że temperatura zadana wynosi 21 stopni, a od 21 do 4 rano obniżona jest do 19 stopni. Pompa ogrzewa cwu ( zbiornik 300 l) Jeżeli ktoś ma czas nam pomóc będziemy bardzo wdzięczni ( podamy bardziej szczegolowe parametry) z góry dzięki
- 371 odpowiedzi
-
Witam, Poszukuję osób które już budują albo planują wybudować dom według tego projektu http://www.homekoncept.com.pl/component/virtuemart/wszystkie-projekty/projekt-domu-homekoncept-20-wersja-podstawowa-detail?Itemid=0#.VIIYVMma62d Przymierzamy się z mężem do zakupu tego projektu i mamy nadzieję ruszyć z budową na wiosnę . Budujemy we Wrocławiu. Do projektu planujemy wprowadzić kilka zmian, min.: zrezygnować z garażu na rzecz dodatkowego pokoju, toaletę na parterze przenieść w miejsce pod schodami tak aby otworzyć przestrzeń na parterze, zastanawiamy się również nad zabudową antresoli. Proszę o opinię osób odnośnie doświadczeń w trakcie budowy według tego projektu i kosztów budowy A może jest ktoś kto już zbudował taki dom? Za wszelkie uwagi będziemy bardzo wdzięczni