Witam, widzę że ludzie tu znają się na rzeczy więc bardzo prosiłbym o pomoc bo widzę że instalator od pieca(autoryzowany de dietrich) próbuje metodą prób i błędów czytając instrukcję. A więc tak: piec: mcr 3 kondensat 24 kw ustawiona moc najmniej 4. powierzchnia do ogrzania ok 120 m2 wszędzie załączone grzejniki tylko na 4 m2 podłogówka. Piec grzeje od tego sezonu, ściany 3 warstwowe w sumie 42 cm. Przy temp zewnętrznej -3 przy pierwszych ustawieniach a raczej ich braku zużył prawie 13 m3 na dobę a ustawiony był na 20C i nagrzewał na max a potem było zimno. Teraz ustawienie wygląda tak: Podstawa zewn:18 podst temp zas:20 Klima zewn: -20 Klima temp zaś: 55 Nachylenie krzywej: podłogowe Wpływ temp pomieszczenia 1 Strategia CZ.zewn+cz.pok Prędkość podgrzewa zwykła i chłodzenia zwykła Przy wczorajszej temp około 0c spaliło prawie 8,5 m3 gazu-głownie ogrzewanie bo nie było gotowania i prysznica) Temperatura nastawiona jest 20C Korekta komfortu jest włączona Grzejniki cały czas są ciepłe, piec co chwilę się załącza, Temp żądana przez kocioł w granicach 36,7 przy 1c na zewnątrz. Wydaje mi się że takie zużycie to dość dużo, bo jak spadnie poniżej 0 to zbankrutuje Co można by poprawić w ustawieniach?? Pozdrawiam i dzieki