  1. Jak możesz to napisz dokładny model sterownika i wszystkie nastawy jakie na nim posiadasz wraz z wartościami.
  2. Tak dokładnie tak niedopały, kalafiory, brak temp. itp. itd.. Teraz na piecu zadane 55stopni, ładnie trzyma temperaturę, jak spadnie to od razu PID reaguje i podnosi temp. spalin. Pogodówka ładnie reguluje temperaturę jaka idzie na dom tj. zawór podbiera wodę z powrotu. Przypomnę mam zawór 3D
  3. Na innym forum też to napisałem, może nawet na tym o które Ci chodzi
  4. min. podawanie 10s max podawanie 17s min przerwa podawania 80s max przerwa podawania 155s min obr. dmuchawy 300 max obr. 1000 min bieg dmuchawy 0 max bieg dmuchawy 30 wsp. podawania 0 wsp. wentylacji 17 przesłona na wentylatorze otworzona na maxa czopuch na 4 zębie ( zęby od 1 do 6 ) Nadzór 12s podawania co 5 min spalanie rzędu 20-22 kg ( dla niektórych może wydawać się to dość dużo, ale przy mojej 25 letniej instalacji ze starymi grzejnikami bez termostatów oraz grubymi rurami to jak dla mnie dość ładne spalanie)
  5. Tak jakby ktoś miał problem z PID'em w sterowniku Tech ST-480 to pisać śmiało Po kilkunastu próbach i rezygnacjach i ponownych próbach w końcu udało się go okiełznać. Dzięki niemu nawet troszkę zszedłem ze spalania
  6. Nie pocić się tylko trochę sadzy się osadza na scianach
  7. ok. Dzięki w ogóle panowie za pomoc.
  8. Oby było dobrze Z tym powrotem to w instrukcji kotła podane jest 55 stopni powrotu, jak to nie będzie spełnione to gwarancja na kocioł przestaje obowiązywać z powodu złego użytkowania.
  9. Wiem, że mój moduł coś takiego posiada, lecz z tą instalacją jedynie 100% danie ciepła na dom skutkuję wysoką temp. powrotu a co za tym idzie niestety podnosi się zużycie węgla, dlatego mam powrót ustawiony o 5 stopni niższy niż woda wychodząca z kotła i jak ta temperatura rośnie to wtedy zawór się przestawia i podbiera ciepłą wodę z powrotu i miesza ją z wodą z kotła. Wiem, że to jest wbrew zaleceniom bo temp. powrotu niby powinna mieć 55 stopni ale u mnie to mission impossible.
  10. Tak jak mówi Timon, też mi się wydaję, że w tej konfiguracji nie da rady tego zrobić, taką jako ochrone zrobiłem przy pomocy ustaleniu temperatury zaworu po prostu czujnik dałem na powrót i ustaliłem żeby powrót oscylował w granicach 43-45 stopni i jakoś to nawet działa, jak temp, powrotu spada to mniej podbiera wody z tego też powrotu lub tylko z kotła bierze
  11. O losie co się namęczyłem z tym siłownikiem to szkoda gadać okazało się, że źle są przewody podłączone i kręcił nie w tą co trzeba, no i oczywiście zwierciadło w złą stronę patrzyło i przez to pompa się dusiła, na szczęście wszystko ogarnięte . Teraz tylko minimalnie regulować kocioł aby jak najlepiej się paliło Jeszcze tylko jedno pytanko mam apropo ochrony powrotu, w jaki sposób ten zawór chroni ten powrót? Jak na powrocie jest za niska temperatura to od razu zawór się zamyka tzn. woda gorąca nie wypływa z kotła tylko brana jest z powrotu?!? Tego nie ogarniam.
  12. Tak dokładnie ten po prawej A tu zawór i siłownik
  13. Mi pracuje 16s co 75, dmuchawa 30%, na stronie taniopał dla piec 16kw optymalne ustawienia to 16s co 60s dmuchawa 30% uchylona na 1cm. Już zgrywam foty z pudełkami
  14. A w instrukcji w schemacie rozdzielanie jest pompa bezpośrednio za wylotem z pieca, ja takiej nie posiadam... :/
  15. A siłownik na zaworze już widzę, że mam źle założony.. tak to jest jak się czegoś samemu nie zrobi tylko ślepo ufa się "fachowcowi".
  16. Przyjrzę się temu zaworowi. A powiedz mi jak pracuje Ci piec tzn ile dobija do temperatury i ile trzyma w podtrzymaniu bo u mnie tyle co z niedopałkami i spiekami już prawię jest dobrze to gorzej z tym podtrzymaniem... trzyma góra 10 min
  17. Ogólnie powoli zaczyna się dość dobrze palić, troszkę poszedłem za waszymi radami i pokombinowalem i już lepiej to wygląda, ale mam takie pytanie bardziej natury technicznej czy pętla zaworu trójdrożnego jest dobrze zaprojektowana a raczej chodzi mi o umieszczenie pompy poniżej wstawiam foto i opis. 1.Droga krótkiego obiegu kotła podbiera, albo podaję gorącą wodę do kotła i właśnie tu mam problem bo tylko podaję ją do kotła przy maksymalnym zamknięciu zaworu a wtedy pompa (na rys. 3) się dławi (wydaję dziwne dźwięki), woda dogrzewa kocioł grawitacyjnie, czy nie powinno jej tam coś pchać bo nieco w żółwim tempie to robi, a w tedy ciepła woda nie idzie na dom, no może grawitacją trochę przebija ( droga nr. 4) 2. Droga wylotu ciepłej wody 3. pompa 4. droga ucieczki ciepłej wody bezpośrednio z kotła w razie braku zasilania ( idzie grawitacją) 5. Droga do bojlera, nieco dalej jest pompka 6. droga powrotu bojlera
  18. Ogólnie maksymalną moc kotła osiąga się przy podawaniu 6s co 30s, tak powiedziano mi w serwisie, spróbuję ustawić podawanie 6s co 45s i przymknę czopuch na 4 ząbek zobaczymy jak to będzie wyglądało, dmuchawę otworzę na 1cm i ustawie moc na jakieś 25-30 bieg
  19. A powiedz mi jak ma wyglądać sprawa z czopuchem jak ma być przymknięty mam 6 ząbków.
  20. Wiem, wiem trzeba by było nad tym pomyśleć lecz razem z nimi przydało by się całą starą instalacje wymienić tj. rury i grzejniki bo pewnie nie ma sensu wrzucać termo na stare co nie?
  21. Dmuchawa odchylona na 100% tak kazali w serwisie, że bez tego nie da się spalić w całości węgla, spróbuję coś pokombinować, termo niestety nie mam na kaloryferach, więc poskręcam nieco głowice.
  22. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/i25 w zużyciu zeszłorocznym musiałem podać jakieś wartości mimo, że nie posiadam takich danych gdyż nie miałem jeszcze tego kotła
×
×
  • Dodaj nową pozycję...