Witam
Od niedawna jestem użytkownikiem pieca Galmet 16kwpd z PID. Sterownik firmy Tech ST-480 z PID.
I tu zaczynają się moje problemy w automacie tzn. w PID'dzie piec się wygasza nie mogę go optymalnie ustawić, temperatura nie chce osiągnąć zadanej wartości, a serwis telefoniczny to jakaś kpina ponieważ ich optymalne ustawienia są do niczego pomijając fakt, że serwisant telefoniczny nie wie co to czopuch... i nie wie czy ma być on otwarty czy przymknięty. Trochę inaczej ma się sprawa z pracą w dwustawie tzn. bez PID. Piec osiąga temp. zadaną lecz robi to dość długo i zużywa przy tym dużo groszka. W dwustawie pieca także trzeba pilnować żeby nie wygasł a jest to spowodowane niezbyt trafionymi nastawami podtrzymania, ale to jest do ogarnięcia, gorzej mnie przeraża spalanie bo oscyluje ono w granicach 35-40 kg na dobe...
moje nastawy w dwustawie to:
podawanie 10s
przerwa 30s
wentylator 30 bieg przeslona otwarta na maksa
praca podtrzymania 7s
przerwa podtrzymania 5min
praca wentylatora w podtrzymaniu to 20s co 5min
temp. zadana 50
Coś jest nie tak w tych ustawieniach. Dodam, że najbardziej to bym chciał ustawić go w automacie tj. w PID'dzie ale to są jakieś katiusze 6 dni go próbowałem ustawić i nic lipa... dodam, że mam kod serwisanta i mogę mieszać mu w zaawansowanych ustawieniach.
Na koniec dodam parametry domu:
Pow. jakieś 160m, dom ocieplony, stara instalacja tj. dość grube rury i stare grzejniki, jakby nie było ma to już 20 lat, ale zapewniano mnie, że piec 16kw w zupełności starczy na tą pow.
Liczę na pomoc ponieważ jak to mówią Winter is coming