u mnie to wygląda tak jak na zdjęciach pompa pracowała ok 1,5 godziny niestety sterownik ni pokazuje na bieżąco jaka temp. dolnego źródła wchodzi do pompy a jaka wychodzi mogę to sprawdzić jedynie na starcie i tuż po wyłączeniu pompy a więc na wejściu było 9,8 przy temp na dworze -1,1 a po zakończeniu pracy pompy 4,6 przy temp zew -1,4, kolektory mam pionowe na gł. 120m glebę zbitą gliniastą a poniżej 20m iły- co ponoć sprzyja tak wysokiej temp. dolnego źródła, martwi mnie (być może nie potrzebnie) inna sprawa a mianowicie - błyskawiczny spadek temp. wody w podłogówce po wyłączeniu się pompy w ciągu dosłownie 5-6 sek. od chwili wyłączenia spada z zadanych 30,5 st do 28,2 potem juz wolniej, czy też tak macie?