    Podłogówka słabo grzeje

    U mnie działa tylko obieg A. Mam tylko podłogówkę więc mam tylko jeden obieg. Jestem po rozmowie z hydraulikiem i oto jego odpowiedzi na pytania które zostały tu postawione: - "Zaworek" był przeczyszczony po zrobieniu instalacji kilka miesięcy temu więc powinien być czysty - W piecu jest automatyczny odpowietrzacz i dodatkowo na każdym rozdzielaczu (widoczne na zdjęciu jako biały plastik na prawo od rotametrów). Instalacja była odpowietrzona kilka miesięcy temu Projektant instalacji przyjechał, obejrzał i stwierdził że nie ma przepływu. Jako eksperyment wymusił ciągła pracę pompy przez podniesienie minimalnej prędkości pompy do 90%. Wydaje się że jest lepiej no ale w tej chwili nie ma mrozów więc nie jestem pewien na 100%. Według projektanta przyczyną tego całego problemu jest wadliwie wykonana instalacja. Projekt zakładał podłączenie list KLO6 to pieca w celu sterowania pompą. Hydraulik przyznał że nie została to wykonane bo "tak się nie da"
  2. d.a.k

    Podłogówka słabo grzeje

    Ale jakich parametrów? Przeglądam Instrukcję Obsługi i Instrukcję Instalowania i Konserwacji tego kotła i właściwie nic związanego z ogrzewaniem podłogowym tam nie widzę. Jakich opcji mam szukać?
  3. d.a.k

    Podłogówka słabo grzeje

    Czy to oznacza że spodziewałbyś się większej kontroli pompy z kotła? Podłogówka jest podłączona pod ten piec ale nie do końca rozumiem czym chciałbyś sterować z pieca?
  4. d.a.k

    Podłogówka słabo grzeje

    Pogadam jutro z hydraulikiem na temat odpowietrzenia. Jeżeli chodzi o pompę to wszystko chodzi na tej pompie wbudowanej w piec. Nie mam innych pomp lub sprzęgła.
  5. d.a.k

    Podłogówka słabo grzeje

    Wydaje mi się że jedyny sposób w jaki mogę kontrolować pompę to przez ustawianie minimalnej i maksymalnej prędkości pompy. Zwiększyłem minimalną prędkość z 20% do 40%. Zobaczymy czy to coś zmieni.
  6. d.a.k

    Podłogówka słabo grzeje

    Czy mógłbyś powiedzieć jak się fachowo nazywa ten filtr? Żebym wiedział o co mam prosić hydraulika?
  7. d.a.k

    Podłogówka słabo grzeje

    Przepływy przeliczone na l/min Parter: Wiatrołap: przepływ 0,46 l/min, nastawienie zaworu 1 obr Salon: Obwód 1: 0,91 l/min, 2 obr Obwód 2: 1,23 l/min, 4 obr Obwód 3: 1,04 l/min, 2 obr Kuchnia: 0,46 l/min, 1 obr Piętro: P. Syna: 0,83 l/min, 2 obr Biuro: 0,81 l/min, 2 obr Pralnia: 0,16 l/min, 0 obr Garderoba: 0,18 l/min, 0 obr Sypialnia: 0,88 l/min, 2 obr P. Córki: 0,95 l/min, 5 obr Łazienka: 0,89 l/min, 2 obr Tak nawiasem mówiąc to najcieplejsze pomieszczenie w domu to pralnia gdzie właśnie jest nastawione 0. Niestety nie wiem czy piec pracuje cały czas. Zaglądam do kotłowni tylko od czasu do czasu ale podczas tych wizyt nie złapałem wyłączonego pieca. Co prawda na ogół pracuje z mocą kilku procent.
  8. d.a.k

    Podłogówka słabo grzeje

    Podniosłem maksymalną temperaturę kotła do 60 stopni (było 50). Maksymalna temperatura obiegu nadal ustawiona na 45 stopni.
  9. d.a.k

    Podłogówka słabo grzeje

    Parter: Wiatrołap: przepływ 0,067 m/s, nastawienie zaworu 1 obr Salon: Obwód 1: 0,134 m/s, 2 obr Obwód 2: 0,181 m/s, 4 obr Obwód 3: 0,154 m/s, 2 obr Kuchnia: 0,069 m/s, 1 obr Piętro: P. Syna: 0,122 m/s, 2 obr Biuro: 0,119 m/s, 2 obr Pralnia: 0,024 m/s, 0 obr Garderoba: 0,027 m/s, 0 obr Sypialnia: 0,130 m/s, 2 obr P. Córki: 0,140 m/s, 5 obr Łazienka: 0,132 m/s, 2 obr Osobne rozdzielacze na parter i piętro
  10. d.a.k

    Podłogówka słabo grzeje

    „Filterka” nie czyściłem. Wprowadziłem się do tego domu w połowie października. Wszystko nowe więc zakładałem że nie wymaga czyszczenia.
  11. d.a.k

    Podłogówka słabo grzeje

    Przepływy w zależności od obwodu od 0 do 5. Poustawiane tak jak było wyliczone w projekcie. Nie mam trybu ECO ani temperatury nocnej.
  12. Podłogówka słabo grzeje. Mam w domu około 18 stopni. Dom 168m2 powierzchni użytkowej. Zapotrzebowanie na energię to 68 kWh/m2 na rok. Ocieplenie: Ściany 20cm styropianu, dach 30cm wełny, podłoga 15cm styropianu. W całym domu ogrzewanie podłogowe. Sterowniki Salus ERT30 i ERT50. Rotametry ustawione według projektu. Kocioł kondensacyjny De Dietrich Innovens MCA 25 z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Sterowniki są nastawione na 21 stopni. Krzywa na kotle to 0,8. Temperatura maksymalna to 45. Temperatura kotła to około 45 stopni. Temperatura powrotu 30 stopni. Zawory na listwach są otwarte praktycznie cały czas bo jest 18 stopni a sterowniki ustawione żeby zamykać przy 21. Czy ktoś ma jakiś pomysł co mogę zrobić żeby podnieść temperaturę w domu? Zastanawia mnie czemu temperatura powrotu jest 30 stopni. Czy mogę to jakoś zmienić?
  13. Właśnie kończymy budowę domu w okolicach Wieliczki i chciałem polecić naszych wykonawców: - Architektkę Magdę Daszkiewicz tel. 604 344 122 http://www.mdaszkiewicz.com/ która zrobiła dla nas projekt wnętrz przesuwając przy okazji trochę ścian i okien. Zaoszczędziła nam tonę pracy przy wyborze materiałów. Wykazała się też dużą cierpliwością odpowiadając na niezliczone maile i telefony. - Firmę Agnieszki i Rafała Marecików tel. 503 430 064 http://www.ar-bud.eu/ których ekipa budowlana wybudowała nam dom. Zarówno kierownik budowy, jak i wykonawcy którzy przyszli później, chwalili jakość wykonanych prac. Bardzo solidna i rzetelna firma. - Panią Beatę Ścigalską tel. 502 214 428 http://www.octopusprojekt.com.pl/ która prowadziła u nas prace wykończeniowe. Wysoka jakość, bardzo dobra organizacja i duża umiejętność rozwiązywania problemów.
×
×