Doprowadzenie powietrza dla wkładów nie wyposazonych we wlot powietrza do komory spalania bezpośrednio z zewnątrz powinno być
1. wykonane z rury o srednicy min. 150 mm
2. czerpnia od strony, z której najczęściej wieje wiatr - mniej więcej w wiekszej części Polski wieja wiatry zachodnie czyli od mniej wiecej zachodniej musi byc czerpnia
3. jeśli rura przechodzi przez pom. ogrzewane lub sie z nimi styka powinna byc izolowana
4. powinna być wyposażona w przepustnice umożliwiającą zamkniecie wlotu
5. wylot powinin znajdować się jak najbliżej kominka - najczęściej pod spodem
6. im mniej zakrętów na rurociągu tym lepiej
Wszystkie powyższe zasady wynikają ze zrozumienia po co w ogóle takie doprowadzenia należy robić.
Jeśli wkład ma wejście dla powietrza z zewnątrz - według instrukcji.
Oczywiście często jest tak, że rura 50 z czerpnią od północy wystarczy. Również zdarza się, że w ogóle nie ma doprowadzenia a pali się super