  1. Dokładnie moja 9kW pracuje nie więcej niż 6 h na dobę, i mam w domu temperatury rzędu 22-23 stopnie. W bardzo słoneczne dni, dochodzi do 24 i jest nam za ciepło. 6x180 = 1080 godzin na sezon, a gdzie tu do obliczeniowych 1800 godzin pracy na sezon. Dopiero przekraczanie 1800 na sezon może powodować problemy z DZ. Co do samej zimy, to porównując odchylenie średniomiesięcznej temperatury z danymi z ostatnich 20 lat, to ta zima nie jest jakoś ekstremalnie ciepła. A na wychłodzenie domu, dużo większy wpływ ma wiatr niż mróz, a dni wietrznych tej zimy jest trochę.
  2. Coś ok 9mx18m na głębokości ok 2- 2,2 m plus dobiegi, dokładniej to jest opisane, plus fotka gdzieś na 204 stronie.
  3. Wszystko fajnie tylko artykuł to dotyczy DZ pionowego. Znacie inny przypadek całkowitego zamrożenia DZ? Tomka B. i moje DZ jest poziome i zakopane w wodzie. I nawet jak bym je zamroził, to i tak nie dojdzie do powstania szczeliny powietrznej izolacyjnej dookoła rury, bo po roztopieniu wszystko zaleje woda z piaskiem.
  4. Ja się jeszcze trochę waham czy nie dołożyć krótkiej pętli z 120-150 mb jeszcze gdzieś upchnę. Rura pe leży i czeka, bo wstępnie miałem zamiar robić 3 kosze energetyczne takie jak w linku. http://www.hvacr.pl/uponor-wynalazl-kosze-geotermalne-492 Ale z racji na bardzo niestabilny grunt i ciągłe napływanie wody gruntowej, stwierdziłem że wykonanie wykopu pod takie coś, było by bardzo trudne lub niemożliwe bez osłon. I dlatego położyłem dwie spirale. Tegoroczna zima nie należy do jakiś zimnych i cały czas się zastanawiam czy nie zwiększyć DZ, bo lepiej to zrobić samemu latem przy minimalnych kosztach, niż jak by przyszła bardzo długa i mroźna zima i DZ by całkowicie zamarzło. I tu pojawia się pytanie co się stanie jak zamrożę DZ? Przecież lód też można dalej ochładzać, a dobrze dobrany glikol nie zamarznie, a instrukcji IVT znalazłem że glikol może pracować w zakresie -5*C/+20*C.
  5. U mnie tak samo. Grzeję 2 h wieczorem i 3,5-4 h od 3,30 rano. Jak w południe włączę tylko obiegówkę glikolu na kilka minut, temperatura DZ na wejściu i wyjściu stabilizuję się przy +3*C. I tak od ponad miesiąca. Dłużej niż 4 h ciągiem jeszcze PC nie pracowała. W sumie na dobę to max 6,0-6,5 godzin pracy PC. Widać że moja PC jest za duża do naszego domu, ale z racji że instalowałem samemu używaną 12 letnią PC wolałem mieć z 2kW zapasu, biorąc pod uwagę ewentualne "zużycie" pompy i błędy w obliczeniach/szacunkach. Wiecie co bym miał w domu z żoną, jak by się PC okazała za mała, a w dodatku jestem inż. do końca życia by mi to przypominano . Tomek jak masz głęboko zakopane rury DZ? Ja mam na około 2-2,2 w żwirze/piasku ociekającym pływającym w wodzie. I drugie pytanko Tomku, jaką najniższą temperaturę miałeś na DZ na koniec sezonu grzecznego w poprzednich latach?
  6. Moje małe źródełko jak na razie daje radę. Po godzinie pracy 1*/-2,6* Po 4 godzinach 0,4*/-3,1* Masa wody w gruncie ma moc, i DZ bardzo ładnie się na bieżąco regeneruje. Jakie najniższe temperatury DZ osiągnęliście na koniec sezonu grzewczego?
  7. No to moje najzimniejsze po 1h 1,8*/ -1,8*. Wygrałem
  8. Praktycznie się pokrywa, choć rozłożenie rur zajmuje trochę większą powierzchnię niż czapka śniegowa, bez mierzenia tak ok po 1,5-2 m w każdej osi X-Y
  9. Panowie zgadnijcie co jest pod śniegiem. Zdjęcie zrobione przed chwilą przy temperaturze zewnętrznej ok +1. Na razie pomimo niskich temperatur DZ, utrzymują się one na stałym poziomie po 1 h pracy 1,8/-1,8 po 4 h pracy 0,8/-2,6. Jak na razie woda w ziemi spełnia swoje zadanie. Na dalszym planie widać krążek rury PE 32 i chyba wiosna muszę się nim zająć dla spokojnego snu jak by wody zabrakło, choć grzałki mi nie straszne.
  10. No i ja właśnie taki efekt miałem do czasu jak nie dołożyłem drugą obiegówkę do GZ. Mam długie pętle w podłodze i przez długi czas grzania Tp wynosiła ok 22. Znaczy że grzała tylko część z każdej pętli. Po dołożeniu drugiej obiegówki wszystko się poprawiło PC pracuje mniej h na dobę niż wcześniej, Tp bardzo szybko podnosi się do 25 ( po 4 h pracy do 27) i mam jakąkolwiek możliwość regulacji na rotametrach podłogówki. I dodatkowo mogłem obniżyć krzywą z 2,5 do 2,2. Może dziś jeszcze poeksperymentuje i wymienię obiegówkę w PC na mocniejszą. Choć trochę boję się ruszać śrubunek w mojej trzynastolatce.
  11. Trochę jaśniej. Ale u siebie zobaczyłem trochę inny efekt, wszystko to było spowodowane za mała tylko 1 obiegówką na GZ. Wcześniej w GZ miałem tylko jedną fabryczną obiegówkę wilo 25/4 65 W. Przy jej pracy deltę na GZ miałem powyżej 15 i pompa wyrzucała mi błąd za duża delta GZ. Często na początku pracy PC to było 38/22 na GZ i dojście do 38/25 zajmowało dużo czasu. Po dołożeniu do instalacji GZ drugiej obiegówki (chińczyk 25/4 72 W) temperatury na GZ wynoszą od 35/22 do 35/25. Całość nagrzewa się szybciej niż wcześniej, do tego pojawiła się możliwość regulacji rotametrami na pętlach w podłodze i co najważniejsze pompa już nie krzyczy za duża delta. Do tego wychodzi mi na to że wolniej w stosunku tygodniowym schładzam DZ. Ale może być to trochę mylne odczucie, bo po prosu jest to schłodziłem już ziemie w DZ do temperatur zbliżonej z temperaturą dziewiczej ziemi, w związku z tym spadek temperatur na DZ jest mniejszy. Będę obserwował i majstrował w PC dalej. A co się stanie jak zwiększę przepływ glikolu w DZ?
  12. Dlatego będę zamieniał tą wilo na coś większego dokładnie wilo 25/70 115W i będę miał większą możliwość regulacji. Kupując używkę liczyłem się z tym że będę musiał trochę kombinować.
  13. 1. Z tego co pamiętam z termodynamiki to strumień ciepła = różnica temperatur x strumień masy. Zwiększam przepływ (zwiększam strumień masy ) to mogę zmniejszyć różnice temperatur. Przy stałej temperaturze na powrocie spada temperatura zasilania. 2. Za utrzymanie zakładanej temperatury w pomieszczeniu odpowiada doporowadzenie do niego odpowiedniego strumienia ciepła na nie średnia temperatur.
  14. W PC jest stara pompka Wilo 25/4 65 W . Dodatkowo dołożyłem na górę nowego chińczyka 25/4 72 W. W GZ mam kila pętli po 130 mb na pexie 16.
  15. Nie będzie już zimy w tym roku . Ostatni cały czas widzę klucze gęsi i kaczek lecących na północ. Nad DZ będzie tylko zielsko.
  16. Ad 3. A propos fizyki zakładając bilans energii po stronie ciepłej i zimnej to mi to wychodzi następująco. Na zasilaniu podłogówki mam 35C na powrocie 25C. Zwiększam przepływ wody w podłodze z założeniem że na powrocie zostaje cały czas 25C.Dalej przy założeniu że przepływ wzrósł x1,2 to temperatura na zasilaniu powinna spaść do 33,3C Jak maleje temperatura na skraplaczu . Analogicznie przy stałym przepływie glikolu w parowniku potrzeba jest na nim mniejsza różnica temperatur. Czyli mniej ochładzam DZ. Czyż nie tak dział to diabelskie urządzanie??
  17. 1. To ja właśnie napisałem coś odwrotnego. Że 1 długi cykl na dobę mniej ochładza w stosunku tygodniowym DZ niż dwa krótkie o łącznym czasie długiego. 2. Nominalnie zakładam że obecnie mam na zasilaniu PC przy niepracującej PC 3, 8. Po godzinie 1,8 a po czterech 0,8. 3. A to mnie już kompletnie zaskoczyło : "Jak spadnie delta na podlogowce, to obnizysz temperature zasilania. Konsekwencja bedzie wyzsza sprawnosc pomy i mocniejsze schladznie DZ (ale nizsze rachunki za prad ) " ale w końcu nie jestem chłodnikiem. Ja nie mam HT Plus 9kW, tylko starego dziadka serii grennline z 2002 roku.
  18. Moja na CO+ CWU pracuje łącznie 6h/dobę. 4 godziny od 3,30 i 2 wieczorem od 18,30, Temperatury mam praktycznie identyczne. Próbując różnych konfiguracji ilości i długości okresów pracy pompy, dochodzę do wniosków że dłuższa praca pompy ciągiem przez 4 h w mniejszym stopniu obciąża moje DZ niż 2x po 2 h. Tak mi przynajmniej wychodzi z różnic prędkości ochładzania DZ w stosunku tygodniowym. Drugą sprawą z którą muszę się zmierzyć, jest delta T na podłogówce ok 10 C i więcej. Chce tą deltę obniżyć dając większą pompkę obiegową, od tej jaka mam obecnie. Mam nadzieję że obniżenie delty na podłodze pozytywnie wpłynie na wychładzanie DZ.
  19. Kiedyś liczyłem zapotrzebowanie na ciepło, dla DZ mojego domu. I z tego co pamiętam, to mi wyszło że grzejąc przez 180 dni w sezonie musiałbym ochłodzić o 10 stopni, staw o i tu nie pamiętam czy o objętości 400^3 czy 800 m^3 . Pytanko jak długo na dobę obecnie pracują Wasze pompy? I jakie temperatury macie w domach?
  20. To 9 kW to też troszkę na wyrost, po prostu taka była do kupienia używka z zasobnikiem ciepłej wody, najbardziej zbliżona do tego co wychodzi z obliczeń (8kW). A w obliczeniach była brana pod uwagę słabsza izolacja i okna niż mamy rzeczywiście, oraz tylko wentylacja mechaniczna, a ostatecznie dołożyłem jeszcze mały rekuperator. Ja bardzo dokładnie wcześniej analizowałem ten wykres, choć mam go w nieco mniejszej skali w książce. I nawet teraz jak teraz na niego patrzę i porównują dane z niego, z temperaturą jaką mogę zmierzyć po włączeniu na ok 0,5 h obiegówki glikolu ( ok 3. 8 ) to się trochę uspokajam. Pytanie co będzie później? Wiem że moje DZ będzie się gorzej regenerować od słońca i opadów, z racji jego głębokości zakopania rur, ale za to stale, niedużo i powoli ale równo od wód gruntowych. Na to przynajmniej liczę
  21. No właśnie na tej wodzie oparłem całe DZ. Stosunkowo niedaleko jest rzeka, dodatkowo moja i okoliczne działki posiada instalację drenażową, więc wiem że na tych 2 metrach ta woda jest, a po mokrych zimach nawet wyżej, 1,6-1,7 m, sąsiadom którzy mają piwnice czasami wchodzi do nich woda. . Założenie zrobiłem takie, że ochłodzę dość szybko ziemię i wodę w niej do temperatury wody na głębokości zakopania rur, a ona tam cały czas się wymienia i nie powinna spadać na zasilaniu przy wyłączonej pompie poniżej 0. Jak przy wyłączonej pompie na zasilaniu będzie poniżej 0 to wiem że mam dużą kostkę lodu w ogrodzie. Muszę zrobić mały odwiert i zakopać czujkę termometru na 2 metrach w dziewiczej ziemi oddalonej od DZ żeby porównać temperatury. Pompa ma grzałki więc nie pozwolę całości zamarznąć i jak będzie wiosną strasznie zimne DZ to latem będę musiał coś dołożyć w ziemię. Pytanie czy ktoś ma podobne "wodne" DZ jak ja i może coś się na temat swojego wypowiedzieć.
  22. Lepszych zdjęć z całością nie mam bo naprawdę wszystko się strasznie sypało, i zasuwaliśmy z robota. 1,5 m obok wykop jest słup energetyczny bałem się że nam do wykopu wpadnie. Jak pompa nie pracuje i włączę tylko obiegówkę glikolu to po jakiś czasie temperatura stabilizuję się ok 3,8-4 C.
  23. Z racji piaszczystego gruntu i jego obsypywania się, to był 1 wielki wykop. Sąsiedzi pytali się czy basen kopie, tak to wyglądało. Wykop na dnie miał wymiary ok 9 x 18 m, pętle rozstawione co 5m. Dobiegi to ok 30m na każdej pętli, zakopane tak głęboko jak reszta, z rozstawem ok 0,5 m. Przy wejściu do domu wszystko izolowane na długości 2 m, otuliną z spienionej gumy o gr 19 mm.
  24. Witam wszystkich. Jest to mój 1 post na tym forum, choć czytałem je dość intensywnie w ostatnim czasie. Z racji wykonywanego zawodu, i po otrzymaniu ofert na wykonanie PC, podłogówki, instalacji wodnej oraz reku, zdecydowałem się na ich popełnienie samemu z pomocą najbliższych. Mam pytanie odnośnie temperatur dolnego źródła. Znając dość dobrze teren na którym budowaliśmy dom, a nie mając go zbyt wiele do dyspozycji, zdecydowałem się na wykonanie źródła poziomego w 2 pętlach ułożonych spiralnie, zakopanych w pokładach żwiru zmieszanego z piaskiem pływających w wodzie. Pętle mają po ok 170-180 m, są z rury fi 32 mm PE i zakopane są dość głęboko jak na źródło poziome bo na ok 2-2,2 m z racji na obecność wody na tym poziomie. W chwili obecnej po 1 h pracy pompy mam na dolnym źródle temperatury 1,8 wejście do pompy -1,8 na wyjściu z pompy, Po 4 h pracy to 0,8/ -2,6. Pompa nie pracuje dłużej niż 6 h na dobę. Pytanie czy na chwilę obecną nie są one za niskie? I czy źródło będzie dobrze pracować w następnych pewnie mocniejszych zimach? W domu mam ok 22 C. Wyjście na podłogówkę ok 35 powrót 25, trochę duża delta. Będę robił próby z większą obiegówką do podłogi ale teraz najbardziej martwi mnie temperatura DZ. Wczoraj dla porównania mierząc temperatury wody, przychodzących z wodociągów zakopanych na ok 1,5 m otrzymałem 8 C. Czekam na podpowiedzi.
×
×