  1. Witam wszystkich, Zainstalowałem powietrzną pompę ciepła. Układ rozdzielacza do ogrzewania podłogowego został delikatnie przerobiony na niskotemperaturowy (w załączniku przesyłam aktualne zdjęcie). Przy zamkniętym zaworze trójdrożnym na zasilaniu zyskuje dodatkowe 5 stopni rotametry pokazują przepływ od 0,5 najdłuższe pętle do 1,5 najkrótsze pętle. W momencie gdy zawór trójdrożny jest cały otwarty tracę 5 stopni na zasilaniu lecz wszystkie rotametry nagle pokazują przepływ na poziomie 2,5-3,5l/min. Moje pytanie: czy istnieje możliwość, aby przy zamkniętym zaworze uzyskać przepływ na poziomie 2,5-3l/min? jednocześnie zachowując dodatkowe 5 stopni. Pozdrawiam
×
×