Pompa Ciepla powietrze-woda - Kraków/Niepołomice
neo80 odpowiedział kliminho → na topic → Pompy ciepła
Ja też się mogę podpiąć ale ja raczej szukam wykonawcy pełnego ogrzewania podłogowego plus rekuperacja plus oczywiście pompa panasonica seria h 9kW. Mam już taką od dwóch lat i jestem mega zadowolony. Niby mam gaz na działce ale jakoś mnie nie przekonuje.- 22 odpowiedzi
-
- ciepla
- kraków/niepołomice
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ja chłodzę klimakonwektorami i nawet temp 10 stopni robi to samo. Zresetowanie błędu narazie nie pomogło. Poczekam co powie instalator.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam. Uruchomiłem wczoraj pompę w tryb chłodzenia i temperatura wody na 7 stopni. po ok godzinie pracy błąd H99 i pompa już nie chłodzi. Miał ktoś taką sytuacje ?? Dzwoniłem już do instalatora i czekam na odpowiedź. Ale z forum może dowiem się więcej prawdy
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wykonawca pomp ciepła teren śląska cieszyńskiego, bielsko biała
neo80 odpowiedział rafalcn → na topic → Pompy ciepła
Kolego ja cie raczej przestrzegam przed tą firmą. Zamontowali mi pompę panasonica rok temu i do dzisiaj mam problemy. -
Klimkonwektory Purmo VIDO. Nie muszę grzać do 50 ale ta ustawiłem żeby sprawdzić czy pompa podoła bo powinna a jednak nie daje rady. Klimakonwektory załączają się powyżej chyba 35 więc tyle musi iść na nie żeby to miało sens a nawet czasami tyle nie może pompa pogrzać wody jak idzie na całą podłogówkę. Co do opłat to się okaże jak przyjdzie inkasent i zrobi nową prognozę ale coś musi być nie halo ba mają w tym tygodniu wymieniać płytę główną lub sterownik ale zamówione są obie rzeczy.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
z timerem sobie poradziłem ale pojawił się kolejny błąd h76. Pytanie do użytkowników w jakim czasie nagrzewa wam tank 300l i z jakiej do jakiej temeperatury żebym mógł porównać. Czy to normalne że podczas ogrzewania temperatura na pompie nie może wzrosnąć powyżej 40 stopni. Mam klimakonwektory a one załączają sie chyba pyz coś około 36 więc czesto się nie załączają i nie mogę ogrzać tych pomieszczeń. acha mam dwa termostaty pokojowe bezprzewodowe jeden do sterowania obiegiem na klimakonwektory a drugi na podłogówkę. Jak grzeje tylko na klimakonwektory to nie ma problemu i grzeje nawet do 50 stopni natomiast jak idzie dodatkowo na podłogę to przeważnie 36-37 bardzo rzadko do 40
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A jak ustawić takie okienka dla cwu bo nigdzie w instruckji nie mogę tego znaleźć. A jednak wolę żeby działała na timerze bo jest zaprogramowana w taniej taryfie. I jeszcze jedno dlaczego np z trybu auto w momencie przejścia na on momentalnie przłącza sie na heat. i tak za każdym razem czyli o 13 i 21
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam. Czy wie ktoś co mogło spowodować pojawienie się na wyświetlaczu kodu blędu H98. Wiem z instrukcji że jest to cytuje "zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem jednostki zewnętrznej", oraz drugie pytanie dlaczego jednostka jak pracuje na timerze tygodniowym jest cały czas ustawiona w trybie HEAT a jak przełącze na cokolwiek innego (AUTO, AUTO plus TANK, HEAT plus TANK lub samo TANK) to po wyłączeniu o zadanej godzinie wraca do trybu HEAT w którym rzecz jasna nie grzeje mi zasobnika a na tym mi teraz zależy.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie pisałem o szybkim wychładzaniu tylko że po nocy pompa nie jest w stanie nawet utrzymać temperatury z poprzedniego dnia. Po za tym dom szybciej wychładza się w nocy niż w dzień. Mi na przykład dom ostatnio więcej nagrzewał się w dzień od słońca niż od pompy. Mówie tutaj cały czas o wydajności pompy. Jak grzeje tylko na klimakonwektory oraz podłogówkę góra jest ok powrót 30 - 35 st. jak jest otwarta podłogówka dół temp porwotu cały czas 28 i nie może pompa jej podnieść.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sam sobie kup grzejniki. Jak się tak wielce znacz to powienieneś też widzieć co to jest klimakonwektor i do czego służy ale ty widze że wszedłeś w ten temat żeby się ze wszsytkimi kłócić a nikomu doradzać. Nadmieniłem że porblem jest najcześciej po nocy gdzie pompa cały czas chodzi. W dzień nagrzałem normalnie nagrzewnicą do 20 stopni a rano mam temp około 2 stopni niższą. Czyli może twoim zdaniem druga taryfa jest za słaba. Jak nie chcesz pomagać to chociaż przestań krytykować innych którzy coś próbują zrobić.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Prawdopodobnie tak też zrobię. Ale jeszcze dam szanse pompie i wykończę w pełni domek. Mam w sumie 36 miesięcy na testowanie. Pogadam jeszcze z instalatorem i zobaczę ile powie za ciepłomierz. A skąd mogę wziąć dane jakie powinien wskazywać ciepłomierz ??
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Na początek naucz się pisać a stwierdzenie "kolego" było przez grzeczność. Ale ty byś pewnie wolał gorzej.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kolego rozumiem że brak wiedzy nadrabiasz wulgarnością. Pompa została dobrana przez odpowiednich fachowców i powiedzieli że nawet słabsza by wystarczyła. Wątek szedł dobrym torem dopóki nie zaglądnąłeś tutaj wraz z fachmanem19. Nie piszecie nic konkretnego nie mówiąc już o radach a tylko przechwalacie się jakie to maci doświadczenie. Dzięki bogu że nie muszę was słuchać. A odpowiedzi moge po prostu nie czytać. A jak poczytasz to może zauważysz że moje obawy nie są bezpodstawne.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Żle kojarzysz. Klient płaci i jest z tą pompą praktycznie 24 na dobe wieć najlepiej wie czy coś jest nie tak ale ty wiesz najlepiej skoro montujesz pompy ciepła. Chciłłbym poznać osobę której 19 lat temu zamontowałeś pompe ciepła. 27 lat jako inzynier czyli masz koło 53 lat. Pompy ciepła powietrzne stały się popularne około 5 lat temu a technologia zmienia się z roku na rok to co ci daje z tych 27lat. Kończe z tobą rozmowę bo nie po to pisze na tym forum żeby słuchać takich bredni.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wiesz co kolego. Napisałeś się strasznie dużo a jednak nie napisałeś nic. Zaczne od końca. Studencik może być i doktorem a wiedzą praktryczna i tak nie dorówna instalatorowi który nawet mógł kończyć zawodówkę. Kasę powiadasz go to kosztuje a mi się wydaje że jednak to firma mu płaci za dojazdy do klienta i czas poświęcony klientowi. A uważam że jeżeli płacę takie pieniądze za pompę dzięki którym nawet ten studencik ma prace to ten studencik a może raczej firma która go zatrudnia ma wkalkulowane że trzeba będzie się czasami udać do klienta. I powiem ci jeszcze jedno fachmanie z ciemnej dziiurki w 99 procentach przypadków to klient ma racje co do działania pompy bo to jego pieniądze i to on mieszka w domu gdzie jest ona zamontowana. Rozumiem że liczba z twojego nicku to twój wiek i to by się zgadzało. A może to ty jesteś tym studencikiem. W twojej wypowiedzi nie ma nic konkretnego a tylko same rzeczy które już wyeliminowałem
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Próby wykonane. Wyniki przedstawiają się następująco. Podgrzewanie zbiornika 300 L tem. zewn. -3st. temperatura na pompie i powrocie 19st. Po załączeniu pompy przez 2 i pół minuty nie dzieje się nic.. Po tym czasie zaczyna się podgrzewać i: po 13 min temp. powrót 26 zas. 32 fr 48 20 min temp. p 29 zas 35 fr 48 26 min p 30 z 36 34 min p 33 z 38 36 min p 34 z 40 44 min p 37 z 42 46 min p 38 z 43 52 min p 40 z 46 Podgrzewanie bufora 100 L temperatura zew -3st powrót 26 zasilania 26 6 min p 29 z 34 10 min p 32 z 37 13 min p 35 z 40 20 min p 41 z 47 Jak mi powiedziecie że tek ma być i że wszystko jest ok to uwierze że mam dom niewygrzany i takie tam.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ok. Jutro wykonam próby i dam znać jakie będą wyniki.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A powiedz mi araselllo jak szybko nagrzewa ci się teraz zbiornik 100l do temperatury powiedzmy 40 stopni powiedzmy od temp 25 stopni. Porównam ze sobą i już będe miał porównanie. Co do ciepłomierza mógłbym oczywiście zamotnować ale nie na własny koszt bo już dość kosztów poniosłem.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Właśnie to mój instalator od samego początku mówi że wszystko jest ok a ja chciałem żeby potwierdził to ktoś bezstronny i nie wiem czy wybrał go mój instalator czy pan Jakub z panasonica. Zobaczę jak się wprowadzę. Najwyżej sam jakiegoś ściągnę na własny koszt i będę miał pewność. Co do sytuacji gdy zamknę górę do pompa grzeje i grzeje. Temperatura zasilania nie może przekroczyć 33 stopni a temperatura powrotu 28 i tak cały czas. Pan Studencik powiedział że wszystko jest ok. Ale czy po jakimś czasie temperatura powrotu i zasilania nie powinna się podnosić ?? Jak zamknę dół to spokojnie zasilanie dochodzi do 38-39. W całej podłogówce instalator policzył że będzie ok 130 litrów wody.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Koniec wizyty. Przyjechał pan doradca techniczno-handlowy z firmy Schiessl z oddziału w sosnowcu. Moje odczucia bardzo negatywne. Na temat pomp wiedziałem więcej niż ten pan który chyba dopiero skończył studia. Żadnych pomiarów po prostu stał przez dwie godziny i patrzył jak pompa pracuje po czym stwierdził że jego zdaniem jest wszystko ok i na tym koniec. Żadnych danych rzeczowych na temat wydajności na temat instalacji cytuje "wydaje mi się że jest ok" jak ktoś taki chciał by mi sprzedać choćby lodówkę to posłałbym go do diabła. Tak właśnie podchodzi panasonic do klienta indywidualnego. Zamiast przysłać jakiegoś instalatora który zęby zjadł na pompach to przysyła dziecko i to bez lizaczka. A pan swoją miną zasmucił by nawet najbardziej wesołego człowieka. Wyglądał jakby żałował że wogóle się urodził. Nic ja bedę obserwował co się bedzie dalej działo. Mam na to 36 miesięcy więc mam nadzieje że jeżeli ma coś wyjść to wyjdzie w tym czasie. A pana z Schiessl -a nie pozdrawiam i polecam powrót do szkoły albo lektórę choćby takich forów bedzię następnym razem przygotowany na spotkanie z klientem.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wszystko jest w miarę ok dopóki nie ma na polu mrozu. Do zeszłej soboty w domu było ok 20 stopni i się utrzymywało na taniej taryfie. Z soboty na niedzielę zamknąłem podłogówkę na parterze. Na na drugi dzień na piętrze miałem 21 a na dole ok 19. W niedziele otwarłem podłogówkę a dole i dzisiaj miałem w domu 18 stopni. Delta za każdym razem jak sprawdzam jest około 6 7 stopni. Temperatura powrotu jakieś 25-28 stopni. FR jest 47 48. Jutro ma być inna firma (jakaś z sosnowca) ma być jutro i sprawdzać całą instalacje.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dzisiaj cały dzień testowania i moje spostrzeżenia. Załączona o 9:40 i bardzo szybko osiągnieta temperatura 42stopnie. Wszystko ładnie chodziło przez cały dzień. Natomiast gdy zszedłem do kotłowni o koło 15:00 zauważyłem że temperatura zasilania wynosi 35 i spada. Spadła do 32 stopni i więcej sie nie podniosła. Nawet jak wyłączyłem wszystkie odbiory (został tylko do nagrzania bufor 100l) nie była go wstanie zagrzać powyrzej 35 stopni. Rano jak sprawdzałem zagrzała bufor do 48 stopni w ciągu 30 minut. Co do docieplenia to z zewnątrz sam docieplałem i klejone na piance wiec nie ma mostków termicznych. Poddasze 20cm wełny plus 5 cm na to. Drzwi wewnętrznych na razie brak. Właśnie zakładam. Wietrzy się czasami jak wychodze przez garaż i jak myję narzędzia. Wilgotność jest napewno duża bo właśnie maluje pomieszczenia. Pompa była jakiś czas temu załączona przynajmniej tydzień cały czas i wtedy jakoś trzymała temperaturę.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
NIe. Jeszcze nie mieszkam. jestem na etapie wykonczenia. Malowanie płytki itd
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Poddasze jest ocieplone razem z krokwiami a jak zagrzałem dom w ostatnim tygodniu to temperatura utrzymywała sie przez co najmniej tydzień na poziomie 19-20 stopni. Jak wyłączyłem ogrzewanie to teperatura przez noc spadła o jakieś 1-2 stopnie jak był mróz. Pozatym może i bym dopuścił myśli że 30 to norma gdybym miał załączone cwu oraz dom by się normalnie nagrzewał ale tak się nie dzieje.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam wszystkich i już na początku pozdrawiam. Moje wypociny mogą być troszkę zawiłe i nie do końca szczegółowe ale potrzemuję pomocy a to jest chyba ostatnie miejsce gdzie mogę o nią poprosić ale zacznijmy od początku. Zamontowano mi ze trzy miechy temu pompę T-Cap 9kw 1 faz. do tego bufor 100l oraz zasobnik 300l. Dom mam według projektu http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-tymianku-6/m4f66e9aeac018. Powierzchnia domu około 130 m2 można powiedzieć że połowa podłogówka i 3 klimakonwektory purmo vido i 2 łazienkowe. Wszystko pięknie ładnie do uruchomienia ponieważ pompa pracując w taniej taryfie nie była w stanie nagrzać domu do temp. 19 zadanych stopni jeżeli na zewnątrz były temp poniżej 0. W ostanim okresie przy dodatnich dom się nagrzał i temperatura była utrzymywana. Pobór prądu w tanich taryfach cały czas ten sam 30 kwh nie ważne czy było plus 5 czy 10. Dom mam docieplony 15 grafitt plus jakieś 25cm wełny na poddaszu. I tu się aczynają moje pytania od czego zacząć gdzie szukać albo do kogo zadzwonić żeby przyjechał oczywiście odpłatnie i wszystko posprawdzał czy jest a raczej gdzie jest coś nie tak. Próbowałem nawet ustawić na pompie teperaturę zasilania 50 stopni ale od 25stopni do 35stopni dochodzi w 5 godzin czasami podchodzi do 37 i nie wiem gdzie to znika. Tank nagrzewa bez problemu ale nie wiem czy odpowiednio szybko ponieważ nie mam porówanania. Dodam że podłoga była już wygrzewana i temperatura się utrzymywała. Wylewki to anhydryt. Czekam na jakąś pomocną dłoń bo instalatorzy którzy to montowali rokładają ręce. Poruszyłem nawet jakieś osoby z panasonica z warszawy ale licze że tutaj prędzej znajdę odpowiedź.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: