  1. Witam, mam pytanie które zarazem jest prośbą o poradę, mianowicie czy możliwe jest że gwc comfofond notabene posiadający własną pompkę, nie jest wydajny i nie schładza powietrza, gdy jest podpięty pod to samo dolne źródło co pompa ciepła IVT? Odwiertów jest ok 3x po 100mb z czego wg zapotrzebowania ok 60mb to zapas pod GWC. Proszę o podpowiedź co należałoby zrobić dodatkowo aby powietrze było schładzane bo na chwilę obecną jest takie jakby comfofonda w ogóle nie było. Z góry dzięki za informacje zwrotne.
  2. Witam, bardzo proszę o podpowiedź jak najlepiej zmierzyć przepływ powietrza w anemostatach. Zrobiłem prowizoryczne narzędzie tj z butelki plastikowej 5l odciąłem dno i powstała tuba z otworem w szyjce tejże butelki o fi wewnętrznym 38mm. Do tego otworu zamontowałem anemometr najtańszy kupiony w internecie. Anemometr ma kilka opcji pomiaru - ja korzystam z m/s lub mph. Zastanawia mnie jednak czy dobrze liczę te przepływy, bo do kalkulacji biorę średnicę szyjki butelki czyli 38mm czyli np dla 1m/s mam 16,33m3/h, a być może powinienem przyjąć średnicę rur 75mm lub skrzynki rozprężnej z anemostatem. Logika podpowiada mi że liczę dobrze, ale być może ktoś ma lepszy sposób lub mój wymaga korekty. PS w skrzynkach rozprężnych pod anemostatami mam taką gąbkę z takimi 'łezkami' - chyba także do regulacji przepływu i zastanawiam się także czy dobrze je wyciągam bo robię to w nast. sposób tj jeśli do anemostatu dochodzi 1rura fi75mm która ma 30m3/h przepływu, a ja potrzebuję np 15m3/h to wyciągam połowę tych oczek - czyli proporcjonalnie do zapotrzebowania...
  3. Sprawdzę, a co do zużycia prądu to zauważyłem dzisiaj że coś jest nie tak z przepływem glikolu na rotometrach tj dwa działają ok a jeden jakby się zawiesił. No i dodatkowo w studzience widzę wyciek glikolu i nie wiem o co chodzi
  4. Ale jak podać wartości po 1h jeżeli pompa wyłącza się po 30min? Tzn pracuje przez 30min aż nagrzeje bufor 200l i zbiornik CWU 400l i się wyłącza.
  5. dołączam zdjęcie wykonane po 10min pracy pompy
  6. Co mam konkretnie sprawdzić?
  7. Już rozumiem o co chodzi...bo te dane spisałem jak sprężarka nie pracowała Przy pracy sprężarki podałem jedynie te 2 param. obieg dol. źródła wej = 1,1 obieg dol. źródła wyj. = -1,4
  8. są tylko takie dane jakie już podawałem nośnik ciepła wyj 31,3 nośnik ciepła wej 31,3 obieg dol. źródła wej 4,3 obieg dol. źródła wyj. 10,3 temp pomieszcz 22,1 wart. zadana zasil. T1 31,6 Zasilanie T1 32,4 T2 na zewnątrz -0,5 tryb pracy ekonomiczny T3 CWU 41,8 Dogrzewanie wyłączone Pompa ciepła 1 wył Wpływ czujnika pokojowego 3,0 gorący gaz 32,6
  9. gorący gaz 32,6 tylko to mam
  10. Podczas pracy pompy temp: obieg dol. źródła wej = 1,1 obieg dol. źródła wyj. = -1,4
  11. Dane sa nast: nośnik ciepła wyj 31,3 nośnik ciepła wej 31,3 obieg dol. źródła wej 4,3 obieg dol. źródła wyj. 10,3 temp pomieszcz 22,1 wart. zadana zasil. T1 31,6 Zasilanie T1 32,4 T2 na zewnątrz -0,5 tryb pracy ekonomiczny T3 CWU 41,8 Dogrzewanie wyłączone Pompa ciepła 1 wył Wpływ czujnika pokojowego 3,0
  12. Taki system rekomendowała firma wykonująca która twierdzi że ogrzewanie pompą wychodzi tyle samo co ekogroszkiem i kwotowo przeliczyli ze jest to worek węgla za 30zl wiec jest ok...
  13. Temp. DZ to 5st a co do bufora to firma instalacyjna stwierdziła że musi być koniecznie. Budynek wg mnie wygrzany bo juz minęło 4mce
  14. Mieszkam i posadzki były wygrzane jesienią, dom ma b. dobre izolacje tj ytong 240p+W + 20cm styropian grafit u031; poddasze wełna u033 15cm+10cm+2x płyta GK. Grzałka zużyła 1kW i nie włącza się czyli pompa daje radę ale coś nie tak ze zużyciem prądu. PS w budynku jest także reku.
  15. Witam, posiadam pompę IVT 14kW zasilaną z dolnego źródła i mam wrażenie że nie jest możliwe aby zużywała tak dużo tj 55kWh dziennie (mam pod-licznik). Pompa wskazuje temperature na buforze ok 34st a na zbiorniku CWU 45st, odwierty mają 330mb, a budynek 270m2 po podłogach z garażem, zaś użytkowej ok 202m2. Temp. na zewnątrz ostatnio waha się od 0 do 4, a wewnątrz jest od 21,5 do 22,5 Proszę o opinię bo znajomy ma pompę powietrzną i mówi, że za cały prąd w domu w tym okresie płaci średnio ok 250pln...., więc nie wiem o co chodzi PS pompa pokazuje wytworzoną energię na 11030kWh, a zużyła 3027kWh - więc niby współczynnik dobry.
  16. Ja nie mam tej izolacji na rurach bo fachowcy nie wiedzieli gdzie kupić... A Ty masz zaizolować te rury zielone flex ?
  17. A czy to wina izolacji rur? Tj czy te stalowe w garażu czy też na poddaszu flex powinny być zaizolowane? PS nie wiem czy przez reku i zimny nawiew czy też może coś innego, ale pompa ciepła zuzywa mi ok 60kWh dziennie przy 3st na zewnątrz..., a dom ma po podłogach 270m2 ale najlepsze izolacje jakie są możliwe wzgl. parametrów
  18. Rury od czerpni do reku i od reku do wyrzutni są tylko w zabudowie gk (w garażu) i jest tam ok 18-19st Na poddaszu nie są w ogóle izolowane i są to rury flex a nie sztywne spiro. Izolowane są tylko te z łazienek bo chodzi o skropliny - niby... Obecne temp. odczytane to czerpnia 6st wyrzut. 9st wywiew 15st nawiew 12st czyli rewelacji nie ma....
  19. Fachowcy - tak myślałem do tej pory bo niby firma na poziomie
  20. U mnie w ogóle nie ocieplili rur tylko część przykryli płatami wełny i mówią że tak ma być.
  21. Moje dzisiejsze odczyty: T1 - temp powietrza zewnetrznego 7st T2 - temp pow. nawiewanego 14st T3 - temp pow wywiewanego 16st T4 - temp pow. wyrzucanego 9st są to odczyty po wejściu w tryb serwisowy P45-P48 Wydaje mi się że wyniki nie są zbyt dobre..., ale nie wiem co może być tego przyczyną - może straty w rurach na poddaszu??
  22. Ma wyświetlacz ale nie mam instrukcji jak ustawić parametry od 3 do 8
  23. Ja mam sterownik comfosense i tam nie ma jak wklepać tego kodu...
×
×