Zakładając na budynek 50W/m2 (nie wiemy jakie będą mostki cieplne, szczelność budynku, itd.) daje nam to w okolicach 0-2 stC na zewnątrz zapotrzebowanie budynku na poziomie ok. 3-4kW. Patrząc na pompę SPLIT 13kW mamy moc cieplną w tej temperaturze zewnętrznej pomiędzy 3,6 a 11kW. Jak dla mnie 3,6kW zawiera się w założeniu 3-4kW (bliżej 3kW w przypadku 20stC w pomieszczeniu, bliżej 4kW w przypadku trochę wyższej temperatury). Żeby nie było wątpliwości - za duża pompa nie jest dobrym rozwiązaniem, ale wg. mnie w tym przypadku moc nam się zgadza.