  1. Tak obstawialem ze moze podciekac, jest to jakos do uratowania?
  2. Witam Blacha trapezowa T18 arkusze 4m, mam juz polożona jedna strone dachu, pytanie moje czy takie laczenie wzdłużne blachy jest prawidlowe? Uszczelka zabezpieczy gorna blache a co z dolna ( czerwona) czy tam moze przedostawac sie woda? Zostawic jak jest czy dac pod sruby uszczelniacz butylowy?
  3. Czyli tamto brazowe z fotki ktore mi przyslano nie nada sie do tej instalacji?? Takiego pionowego nie ma szans zebym u siebie zamontowal, musial bym wyciagnac je na poddasze nie ocieplane. Dlaczego to owalne poziome sie nie nadaje? I dlaczego 100l do 1000l wody w calym ukladzie jest za malo?
  4. Intuicja/intuicja – schemat schemate ale niuch trza mieć do wszystkiego Samsu sama intuicja i niuchem instalacji nie zbudujesz jak nie masz wiedzy:) Norme na zbiorniki wyrównawcze czytalem juz wczesniej, ja sobbie nie wymyslilem tych 40l tylko hydraulik , jak mu powiedzialem czy nie za malo i dobrze bylo by przewymiarowac to chyba urazilem jego ego, bo on tak zawsze montuje i jest ok. Tyle ze to ja bede to uzytkowal i tu chodzi o moje bezpieczenstwo a nie hydraulika. to napiszę Ci o tym, bo mi to podłączenie jego nie pasi. To podlaczenie jak na schemacie to moje zalozenie ze bedzie ok z tego co wyczytalem i poogladalem na schematach. Jak bym mial wiedze co sie dzieje przy zgotowaniu wody w kotle, jakie zjawiska zachodza jak w takim przypadku zachowuje sie zbiornik wyrownawczy to moze inaczej bym podlaczyl ale takiej wiedzy niestety nie mam. Jeszcze jest taka opcja , ale dlaczego to a nie tamto tego ci nie wytlumacze, zapewne chodzi o Facet z firmy produkujacej zbiorniki wyliczyl mi wielkosc zbiornika (bufor 800+ zasobnik 120+ woda w ukladzie =+/-1000l, 10% pojemnosci wodnej instalacji to 100l. Oparlem sie na jego wiedzy, 16 lat produkujac zbiorniki z pewnoscia ma wieksza wiedze niz moja:) Z ta gwarancja to wiadomo jak jest obowiazuje dopóki nic sie nie stanie, tutaj bardziej chcialem hydraulika zmusic do prawidlowego montazu instalacji. Dzieciaczki czytać/pisać już potrafią – musisz trochę swych obowiązków relegować troche jeszcze za małe:)
  5. Hydraulik najpierw pomontowal pompy i zawory 3d z silownikami a pozniej mi sie zapytal czym chce to wysterowac. I wtedy sie zaczelo. Mowie dlaczego silownik na powrocie, mozna prosciej zaworem 3d temperaturowym to twierdzil ze nie ma takich zaworow. Nast. nie spodobalo mu sie ze chce naczynie wzbiorcze podlaczone prawidlowo pod kocial a nie pod podlogowke bo on tak montuje i tam juz sobie trojnik wlutowal. On zaczal to olewac ze nie ma czasu a ja zostaje z problemem i szukam rozwiazan. Tutaj rzucam pomyslami jak ja to widze licze na pomoc czy to sie sprawdzi czy nie a w odpowiedziach miedzy wierszami czytam ze wymyslam i hydraulik nie chce robic. Jak bym sie na tym zal to bym nie szukal tutaj pomocy tylko bym zaplanowal, wykonal i nie pisal bym postow. Piszesz ze prosta instalacja ale juz nie piszesz co sie sklada na ta prosta instalacje, rownie dobrze mozna napisac musisz zrobic bezpieczna instalacje i co z tego wynika dla kogos kto nigdy tego nie robil.? Zebys mnie dobrze zrozumial posluze sie znowu sportem bo tutaj wiedze mam. Piszesz na forum sportowym jak trenowac do maratonu a ja bym ci odpisal - musisz mądrze trenowac i powiedz mi co bys zrobil z ta wiedza
  6. No nie jest lekko , hydraulik telefony jeszcze odbiera ale od 3 tygodnie nie przyjechal mimo obietnic . Nie mam az takiej wiedzy dotyczacejj szczegółow czy aspektow technicznych czy np. dany zawor bedzie dobry dla danej pompy , czy ta pompa go otworzy. Przegladam schematy, posty ludzi, jedno dotyczy ukladow otwartych, inne zamknietych, w normach np jest mowa o zbiornikach z 4 wyjsciami, ludzie na schematach pokazuja zbiorniki z 3 wyjsciami itp To tak jak bys chcial przebiec maraton, wiesz ze trzeba biegac i to duzo ale z wiedza praktyczna juz gorzej albo wcale, jak prowadzic trening, jakie intensywnosci itd, itd przeczytal bys wszystkie ksiazki o trenowaniu i dalej bys nie wiedzial jak przygotowac zawodnika. Zanim ruszymy wróćmy jeszcze do tych zaworów zwrotnych gdzie zaplanowałeś je zamontować chodzi mi tu o miejsce tak by było ono najlepsze Ja za bardzo sam nie moge zaplanowac , widze tylko jak ludzie maja na schematach i jesli na kilku sie to powtaza wiec zakladam ze takie rozmieszczenie jest prawidlowe, Posluze sie sportem bo tutaj mam duzą 17sto letnią wiedze praktyczna. Tak samo po przeczytaniu tych ksiazek nie bedziesz wiedzial jakie odcinki z jaką intensywnoscia bedą dla ciebie najlepsze, tak samo ja nie wim czy dany zawor w danym miejscu bedzie dla mojej instalacji najlepszym rozwiazaniem. To jest schemat instalacji która zostawil hydraulik w kotlowni 3 tyg temu. -Zaworki zwrotne sa zaznaczone na schemacie - Podlaczenie naczynia wzbiorczego jest dorysowane jak mialo by to wygladac - dodalem manometr i zawor bezpieczenstwa gdzie ja bym to widzial Naczynko przelewowe – zakładam, że w sklepie je kupiłeś razem z papierami na to i co DTR-ki do tego nie było Ano nie bylo dlatego dopytuje.Hydraulik kupil 40 litrowe na ktore sie nie zgodzilem, szybko znalazlem firme ktora produkuje te zbiorniki ( nie wiem czy moge tu firme podawac) Przedsawilem sytuacje doradzili mi 100 litrowe i takie mi szybko wyslali. Co na to ten hydraulik który ma je zakładać i podłączyć ? Tak jak juz pisalem rozpoczal we wrzesniu, mamy 20 listopad od 3 tygodnie sie nie widzielismy, wyglada na to ze nie chce juz popawiac tej instalacji. Mrozy przyszly, ja domu nie moge wykonczyc i tak to wyglada w tej chwili Dobrze to widziałeś na schematach ale o tym pogadamy po tym jak się wypowiesz Takie naczynie dostalem, wiem ze lepsze by bylo z 4 wyjsciami ale mam z 3 i gora to odpowietrzenie, dolne wejscie to rura idaca bezposrednio z kotła, gorne wejscie rura przelewowa, ktora woda webie wyplywala do kanalizy. Wybacz ale gdy bym szykowal sobie schemat na przyszly rok to z mila checia bym studiowal kazdy material od was, drążył bym kazdy temat dlaczego tak a nie inaczej, zasady dzialania danych podzespolow itd bo mnie wszystko ciekawi i na pewno bym z waszej wiedzy skorzystal zeby swoja wiedze podniesc, ale niestety sytuacja jest w tej chwili podbramkowa, nocami studiuje internety, do tego praca, dzieci. Dlatego w chwili obecnej szukam pomocy co mozna poprawic , dolozyc , przerobic jesli obecna instalacja jest mocno kulawa.
  7. Dzieki za odzew. Jesli juz cos robie to che z tego wyciagnac ile sie da, czesto ide pod prad i sam chce sprawdzic mimo ze ktos powiedzial ze sie nie da I czesto sie okazuje ze sie da:) 1-2.Pytam o to konkretne podlaczenie bo udalo sie kupic naczynie tylko z 3 krućcami ( odpowietrzenie, i 2 przylacza rur) a widzialem schematy z 3 przylaczami i 3 rurami. 3. No wlasnie zasilanie CWU tez mi chodzilo po glowie czy cieplo nie bedzie uciekac. 4.Czy taki zawor DBV moze zastapic UPSa z akumulkatorem? Dobrze rozumiem ze taki zawor DBV przy braku pradu bedzie tak dlugo schladzal kocial az sie wypali w piecu? Zalozmy ze czesto nie bedzie pradu i taki zawor czesto bedzie schladzal kocial czy moze to miec jakis zly wplyw na zawor czy sam kociol? Patzrec na finanse to sporo tansze rozwiazanie? 5.choć mi brakuje bajpasów i zaworów kulowych : raz by móc tym sterować jak mi pasuje Sytacja zmusza mnie szybko chlonac wiedze i widzialem schematy z tymi bajpasami ale nie łapalem o co tam chodzi. Mowimy tutaj o tych obejsciach pompy tak? Ze woda czesciowo moze isc grawitacyjne. Ma to sens zeby w razie braku poradu podratowac sie troche cieplem i zagrzac sobie wode uzytkowa. Termostaty na grzejnikach moga w tym przeszkodzic? Czyli ten bajpas ( obejscie ) musialo by byc przy pompie na powrocie i przy pompie na zasilaniu grzejnikow, czy na tych srednicach rur grawitacja zadziala? Zawory kulowe tez beda dolozone zeby odciac bufor i cala kotlownie od reszty instalacji. Zawor bezpieczenstaw tez doloze na wyjsciu z pieca + manometr Grawitacja jestem jak najbardziej zainteresowany tylko odpuscilem temat jak mi hydraulik powiedzial ze sie nie da na tej instalacji. i po raz kolejny sie przekonuje zeby nie odpuszczac bo sie jednak da. Sterowanie kotlem: Sterownik KEPAS zajmie sie pompą ladowania bufora + pompa i sterowaniem silownikiem grzejnikow . Drugi prosty sterownik z czujnikiem w posadzce i zawor 3d termostatyczny do podlogowki.Czy sie sprawdzi ta podlogowka zobaczymy, narazie bardzo mnie kupi zeby to przetestowac. Dlaczego 3D z siłownikiem na grzejnikowej Kepas ma ochrone przed zagotowaniem, przy zadanej tem np.98'C zalacza pompy i silowniki na pelnej mocy zeby wypchnac cieplo w tym przypadku na bufor i grzejniki ( gdy bym mial na grzejniki termostatyczny 3d to by nie wypuscil tego ciepla) Cyrkulacji do CWU nie chcesz mieć ? Nie myslalem o tym, lazienke mam centralnie nad kotlownia a kran kuchenny od kotlowni jakies 3mb rury wiec nie powinno byc z tym problemu. To moja pierwsza instalacja ktora musze sam zaplanowac bo hydraulik polega na wielu polach. Rozwiazan i pomyslow mam wiele czy sie sprawdza "nie wiem" i tutaj licze na wasza pomoc , co sie faktycznie sprawdza a co odpuscic, zrobic inaczej.
  8. Aktualizacja Tak w tej chwili wyglada instalacja w kotlowni. Rury calosc w miedzi, cale zasilanie i powrot po zewn.28mm. Zasilanie grzejnikow, podlogowki i powroty po zewn. 22 1 Czy naczynie wzbiorcze powinno byc podpiete jak na foto? (bo raczej nie do podlogowki). 2 Rura przelewowa do powrotu czy do jakiegos baniaka w kotlowni. 3 Czy potrzebny jest zawor zwrotny na wyjsciu z pieca zeby woda z bufora sie nie cofala. 4 Co z zaworem schladzajacym DBV czy jest konieczny? 5 Jakie bledy sa tutaj popelnione, co wymagalo by poprawy? Czas troche nagli bo mrozy przyszly, dom stoi nie ogrzewany, hydraulik unika roboty i poprawiania.
  9. Tak obecnie wyglada instalacja http://foto-hosting.pl/img/55/ec/9f/55ec9f8213823f3c448899284d8780b92912c4a9.jpeg Co do rury do naczynia to chyba powinno byc jak na rysunku - przerywana kreska, mam racje? Bo w tej chwili hydraulik chce podlaczyc do powrotu podlogowki (zaznaczone na zdjeciu)- wtedy para przy zagotowaniu musi przejsc przez caly uklad i cos po drodze moze walnac- zgadza sie? Drugie pytanie czy przy podlaczeniu rury bezpieczenstwa jak na rysunku pompa nie bedzie pchala goracej wody do naczynia- czy tak ma byc? I ostatnie, czy przy takim podlaczeniu woda z bufora nie bedzie sie cofac do kotła?
  10. Witam Jak to prawidlowo powinno byc podlaczone przy kotle na drewno z buforem, pompa na powrocie, gdze temp. beda dochodzic do 100'C Instalator che naczynie wzbiorcze podpiac pod powrot podłogowki- mysle ze to nie jest za bezpieczne rozwiazanie dla kotla. Z informacji jakie tu znalazlem rura bezpieczenstwa powinna wychodzic prosto z kotla do naczynia i dopiero od tej rury trojnikiem odejscie na bufor. Czy w takim ukladzie pompa nie bedzie goracej wody pchala do naczynia? Jeszcze jedno przy takim naczyniu gdzie powinna byc podlaczona rura bezpieczenstwa?
  11. Tez ciekawy pomysl zeby maksymalnie wykorzystac wytworzone ciepło - jestem "ZA" takimi rozwiazaniami. Niestety u nas malo popularne te bufory bo telewizory tylko o Pompach Ciepla gadaja i ludzi nic innego nie interesuje. Instalatorow z wiedza tez malo. Rok temu jak szukalem info o buforach to nikt nie chcial ze mna o tym gadac hahah tylko pompy ciepla, czlowieku drewnem chcesz palic, czlowieku w jakich czasach ty zyjesz itd :D
  12. Kociol lapie temp 70' pompa zaczyna nabijac bufor i od razu cieplo idzre tez na podlogowke i grzejniki, gdy bufor bedzie nagrzany, w piecu sie wypali temp. spadnie do 60' wylacza sie pompa i kociol czeka do nast palenia. A dlaczego pytasz?
  13. Jeszcze co do podlogowki, na korytarzu w tej chwili mam zdjete plytki jak bym dal czujnik temp w podloge i sterownik utrzymywal by temp podlogi opierajac sie o ten czujnik, ma ktos takie rozwiazanie czy moglo by to dzialac?
  14. Z kotłem nie ma problemu, ma ochrone powrotu 60'. Kocial nagrzewa bufor w ok.5 godz i konczy swoja prace. Chodzi mi o to jak sensownie wykorzystac ta wode do grzania budynku, czy termostat pokojowy i zawory termostatyczne 3d, czy da sie komfortowo tym sterowac na zasadzie wł./wył pompy przez sterownik. Czy zarowy 3d z silownikami i bardziej zaawansowana elektronika, drozsze podzespoly i wiecej elementow ukladanki zeby skompletowac calosc.
×
×