  1. miireek

    Panasonic Aquarea

    Dzisiejsza noc -23st. C. Stop sprężarki. Temat już był na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi, dlaczego nie załączyła się grzałka. Wydaje się, że warunki były spełnione: - HEATER na panelu - ON - pompa obiegowa pracowała już 9 min, - temp. zewn. załączenia grzałki minus 12 st. - temp. wody na zasilaniu plus 8st. < nastawionej ( krzywa grzewcza) Coś przegapiłem ? Żadnych błędów na panelu. Po paru godz. ruszyła.
  2. Witam, no właśnie ... ile do góry. Wiadomo,że spust jest ciśnieniowy, a ja planuję zakup Ecowater SoftAqua i w instrukcji znalazłem: "Podłączenie odprowadzenia popłuczyn po regeneracji: ....wąż powinien znajdować się poniżej króćca wypływu z zaworu sterującego". W instrukcji Ecowater ESM15 (chyba to samo, tylko dla bogatszych) - jest mowa o max 2,5m). Jak to jest naprawdę? Dla mnie informacja o tyle istotna, że nie mam możliwości podłączenia niżej niż 0,5 m od wyjścia z głowicy.
  3. miireek

    Panasonic Aquarea

    Dzięki, właśnie skończyłem cykl grzania cw po zmianie prędkości z 2 na 4 ( przepływ odpowiednio 1500 i 1900 - w przybliżeniu). Uwzględniając t zewn. średni cop wychodzi wyższy. Pozdrawiam
  4. miireek

    Panasonic Aquarea

    Witam, czy, jeżeli na CO mam 1500l/h ( prędkość 4, bez bufora) , a na CW 1900, to powinienem stłumić przepływ zaworem na zasilaniu wężownicy do 1500? Pozdrawiam
  5. miireek

    Panasonic Aquarea

    Qrde, Twoja werbalno-intelektualna ekwilibrystyka mnie wykończyła. Idę spać
  6. miireek

    Panasonic Aquarea

    Nie wiem. A jeśli wykrywa, to jaki ma być efekt. Komunikat ? Stop ? Nic takiego się nie dzieje. Może dlatego, ze nie ma kawitacji.
  7. miireek

    Panasonic Aquarea

    Mój przepływomierz jest na powrocie, ale wydaje mi się, że można go wpiąć w zasilanie, trzeba tylko zmienić konfigurację ustawień licznika (jest taka opcja) .
  8. miireek

    Panasonic Aquarea

    Używany , z demontażu, cena po negocjacjach 800 zł. Musiałem tylko przeprogramować przelicznik imp/l bo przepływomierz był nie z tego kompletu i zmienić GJ na kWh. A mój cop jest z tabelki - średnia temp zewn. z moich notatek ok. +2 st, wody 39-40 st. .
  9. miireek

    Panasonic Aquarea

    Multical 601 plus przepływomierz Ultraflow 5/4 cala
  10. miireek

    Panasonic Aquarea

    sorry, ale do kogo się zwracasz i czyim ciepłomierzu mówisz, bo nie skumałem. Może dlatego, że temat rozrzucony w czasie i przestrzeni.
  11. miireek

    Panasonic Aquarea

    Zamontowałem ciepłomierz w końcu stycznia. Do dzisiaj średni COP (co + cwu) 3,25. Układ mieszany, tylko 15% podłogówki, dla mnie bardzo ok.)
  12. Mi wymienili na nowy po zgłoszeniu rozbieżności czasu wskazywanego z rzeczywistym . Wygląda na to, że taniej jest kupić nowy sprzęt niż znaleźć "programistę", który ustawi właściwy czas.
  13. miireek

    Panasonic Aquarea

    Mam system mieszany z przewagą grzejników.
  14. miireek

    Panasonic Aquarea

    Wg mnie przeciwnie, duży odbiór ciepła (stąd duże zużycie energii el.) stąd niska temp. powrotu, która poprzez deltę 5st., "ściąga" T zasilania w dół. Ja mam też -15/+42 st i w obiegu dochodzi do 43 st. , na powrocie jest 39-40 i dom dogrzewa. pozdr
  15. miireek

    Panasonic Aquarea

    Co uruchamia proces odszraniania ? Jaka powinna być częstotliwość ? Dziś zauważyłem był w odstępie 2 godz. Trwał kilka minut. Tak ma być?
  16. Czekałem na taki post. Sam trochę uległem "taktofobii", chociaż czułem, że to nie do końca musi być tak. Do mnie ta argumentacja przemawia. Ciekawe jak rozwinie się dyskusja. pozdr
  17. miireek

    Panasonic Aquarea

    Nie polemizuję z fachowcem. Stwierdzam tylko, że bez bufora ( sprzęgła) wydaje się, że moja instalacja pracuje poprawnie. Dom jest dogrzany, koszty akceptowalne. Na następny sezon grzewczy zamontuję ciepłomierz i porównam oba warianty. pozdrawiam
  18. miireek

    Panasonic Aquarea

    Ostatnia doba: -20 w nocy, -12 w dzień - 40kWh (plus 40kWh )
  19. miireek

    Panasonic Aquarea

    Witam Szanownych Kolegów ! Życzę w Nowym Roku dużego COP-a i, korzystając z okazji, chciałbym się podzielić dobrą nowiną. Otóż przyszły wreszcie wściekłe mrozy na Mazury (-20 tej nocy) i mogłem się przekonać na własnej skórze, czy PC to była dobra decyzja. Mogę powiedzieć, że zdecydowanie tak. W domu 22,5 st. pompa sobie radzi z zapasem bez grzałki, koszt dużo niższy niż się obawiałem ( wszystko wskazuje, że taniej niż ekogroszek, którym ogrzewałem 2 sezony). Chociaż system mieszany , tylko 15% podłogówki i jeden KK 120 w salonie. Termostat pokojowy załącza PC w cyklu ok. 3 godz. ( w ciągu dnia -15 na zewnątrz). Przy okazji chciałbym zabrać głos w niekończącej się dyskusji n/t "z buforem czy bez" . Zainspirowany pojedynkiem map vs. mkm zrobiłem bypass na zasilaniu i powrocie ( instalator przekonał mnie przy instalacji pompy do bufora). Praca z buforem była ok. ( na tyle ile mogłem ocenić bez ciepłomierza) tyle, że PC taktowała ( sprawdzałem na różnych prędkościach obiegu pierwotnego i wtórnego, ale bez rezultatu; może zabrakło mi determinacji kolegi bobrow ) i temperatura za buforem była niższa o 1-2 st niż przed. Po ominięciu bufora nie ma taktowania, zarówno przy +10st w grudniu jak i -20 teraz , krzywą mam -15/42 +15/35. PC pracuje ok. jedna pompa obiegowa mniej, czyli chyba jednak bez bufora. Ale to tylko moje, prostego użytkownika, obserwacje. pozdrawiam
  20. miireek

    Panasonic Aquarea

    Ja też. Z zazdrością patrzę z jakimi COP-ami większość tu ogrzewa. Już wiem skąd się wzięło powiedzenie, że dopiero drugi dom budujesz dla siebie; pierwszy jest dla wroga. Ja nie miałem perspektyw na gaz, PC gruntowej nie chciałem, o pompach p-w mało kto słyszał, do zrobiłem wszystko pod ekogroszek ( po pierwszym sezonie zrozumiałem skąd na forum pojęcie "eko-syf"). Teraz kombinuję, z wydatną pomocą FM,żeby przedsięwzięcie pt. PC uczynić sensownym. Mimo wszystko mam przekonanie, że decyzja była słuszna ( po sezonie będę wiedział). Nawet jeśli koszt ogrzewania będzie porównywalny z ekogroszkiem, to zaoszczędzę na etacie palacza. Teraz uważam, że każdy, kto przymierza się do budowy domu, powinien przestudiować wnikliwie to forum, skonsultować się z użytkownikami, i, jeżeli zdecyduje się na PC, to wykonać 100% podłogówki, dobrze ocieplić, zainstalować rekuperator i cieszyć się komfortem cieplnym i finansowym.
  21. miireek

    Panasonic Aquarea

    Skąd wiadomo ile razy załączała się sprężarka w czasie pracy PC ? Nie widzę takiej informacji na panelu, a spotykałem wcześniej gdzieś na forum, że operujecie takimi danymi ( było też - cytuję - "nagrałem pracę pompy" . Co to znaczy ??? ) Jest tylko ilość kWh, zużyte na CO i CWU. mirek ( 1-szy sezon z Aquarea)
  22. miireek

    Panasonic Aquarea

    witam, ja do nich należę. 120 m2 ( obecnie ogrzewam ok.100) pow ogrzewanej, ok. 20% podłogówki. PC 9kW 3fazy zwykła. Bufor (sprzęgło) 200l. Pierwszy sezon z PC i staram się optymalizować jej pracę. Niestety nie mam ciepłomierza (przy okazji....jaki kupić, i czy musi być takie fi jak zasilanie i powrót w PC ? ) i sporo czasu spędzam w Mordorze . U mnie jest tak: g12w, w tygodniu timer 13-15 heat (ostatnie dni wydłużyłem do 17), 22-6 heat +tank, weekend oczywiście cały ogrzewanie i cwu. Krzywą grzewczą mam -15,+15,45, 35. czyli w listopadzie podchodziło pod 40st. Pompa w trybie termostatu, 22st w pomieszczeniu, Od 1.11 do dziś zużyłem niespełna 200kWh (tylko PC), prawie całość w II taryfie. Nie wiem czy to dużo, bo zimy praktycznie nie ma. Czekam na ujemne temperatury. I na wymianę grzejników na KK. Czyli u mnie, pomimo grzejników, zdecydowanie g12w. pozdr mirek
  23. miireek

    Panasonic Aquarea

    Dzięki, sprawdziłem, działa W momencie, kiedy dla danego zdarzenia ( 1-6 to co w instrukcji nazywają programem; ja bym powiedział "zdarzenie" polegające na załączeniu lub wyłączeniu zestawu funkcji wybranych spośród: heat, tank, quiet , heater i , właśnie, przesunięcia ") miga "ON" można rzeczywiście przy pomocy strzałek "search" ustawić przesunięcie krzywej +/- 5st. I kolejne pytanie: w jakim celu w funkcjach specjalnych ustawiamy czas pracy ogrzewania/chłodzenia oraz czas podgrzewania CWU ? I czy to oznacza, że po upływie ustawionego czasu pracy ogrzewania sprężarka się wyłączy nawet jeśli temp. zasilania nie osiągnęła zadanej krzywą grzewczą (+2st), a regulator pokojowy daje sygnał o niedogrzaniu pomieszczenia ? To samo z CWU - przestanie podgrzewać nie osiągnąwszy t zadanej? Czy tak jest chroniona sprężarka przed "przepracowaniem" ?
  24. miireek

    Panasonic Aquarea

    Czy można aktywować przesunięcie krzywej grzewczej z timera ? Tzn. mam normalnie krzywą bez przesunięcia, a w wybranym przedziale czasowym podbijam. mirek (pierwszy sezon z Aquarea).
×
×