Dzisiejsza noc -23st. C. Stop sprężarki. Temat już był na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi, dlaczego nie załączyła się grzałka. Wydaje się, że warunki były spełnione: - HEATER na panelu - ON - pompa obiegowa pracowała już 9 min, - temp. zewn. załączenia grzałki minus 12 st. - temp. wody na zasilaniu plus 8st. < nastawionej ( krzywa grzewcza) Coś przegapiłem ? Żadnych błędów na panelu. Po paru godz. ruszyła.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
miireek odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Witam, no właśnie ... ile do góry. Wiadomo,że spust jest ciśnieniowy, a ja planuję zakup Ecowater SoftAqua i w instrukcji znalazłem: "Podłączenie odprowadzenia popłuczyn po regeneracji: ....wąż powinien znajdować się poniżej króćca wypływu z zaworu sterującego". W instrukcji Ecowater ESM15 (chyba to samo, tylko dla bogatszych) - jest mowa o max 2,5m). Jak to jest naprawdę? Dla mnie informacja o tyle istotna, że nie mam możliwości podłączenia niżej niż 0,5 m od wyjścia z głowicy. -
Dzięki, właśnie skończyłem cykl grzania cw po zmianie prędkości z 2 na 4 ( przepływ odpowiednio 1500 i 1900 - w przybliżeniu). Uwzględniając t zewn. średni cop wychodzi wyższy. Pozdrawiam
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam, czy, jeżeli na CO mam 1500l/h ( prędkość 4, bez bufora) , a na CW 1900, to powinienem stłumić przepływ zaworem na zasilaniu wężownicy do 1500? Pozdrawiam
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Qrde, Twoja werbalno-intelektualna ekwilibrystyka mnie wykończyła. Idę spać
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Na wierzchołku, czy u podstawy ?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie wiem. A jeśli wykrywa, to jaki ma być efekt. Komunikat ? Stop ? Nic takiego się nie dzieje. Może dlatego, ze nie ma kawitacji.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mój przepływomierz jest na powrocie, ale wydaje mi się, że można go wpiąć w zasilanie, trzeba tylko zmienić konfigurację ustawień licznika (jest taka opcja) .
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Używany , z demontażu, cena po negocjacjach 800 zł. Musiałem tylko przeprogramować przelicznik imp/l bo przepływomierz był nie z tego kompletu i zmienić GJ na kWh. A mój cop jest z tabelki - średnia temp zewn. z moich notatek ok. +2 st, wody 39-40 st. .
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Multical 601 plus przepływomierz Ultraflow 5/4 cala
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
sorry, ale do kogo się zwracasz i czyim ciepłomierzu mówisz, bo nie skumałem. Może dlatego, że temat rozrzucony w czasie i przestrzeni.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zamontowałem ciepłomierz w końcu stycznia. Do dzisiaj średni COP (co + cwu) 3,25. Układ mieszany, tylko 15% podłogówki, dla mnie bardzo ok.)
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mi wymienili na nowy po zgłoszeniu rozbieżności czasu wskazywanego z rzeczywistym . Wygląda na to, że taniej jest kupić nowy sprzęt niż znaleźć "programistę", który ustawi właściwy czas.
-
Mam system mieszany z przewagą grzejników.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wg mnie przeciwnie, duży odbiór ciepła (stąd duże zużycie energii el.) stąd niska temp. powrotu, która poprzez deltę 5st., "ściąga" T zasilania w dół. Ja mam też -15/+42 st i w obiegu dochodzi do 43 st. , na powrocie jest 39-40 i dom dogrzewa. pozdr
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Co uruchamia proces odszraniania ? Jaka powinna być częstotliwość ? Dziś zauważyłem był w odstępie 2 godz. Trwał kilka minut. Tak ma być?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czekałem na taki post. Sam trochę uległem "taktofobii", chociaż czułem, że to nie do końca musi być tak. Do mnie ta argumentacja przemawia. Ciekawe jak rozwinie się dyskusja. pozdr
-
Nie polemizuję z fachowcem. Stwierdzam tylko, że bez bufora ( sprzęgła) wydaje się, że moja instalacja pracuje poprawnie. Dom jest dogrzany, koszty akceptowalne. Na następny sezon grzewczy zamontuję ciepłomierz i porównam oba warianty. pozdrawiam
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ostatnia doba: -20 w nocy, -12 w dzień - 40kWh (plus 40kWh )
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam Szanownych Kolegów ! Życzę w Nowym Roku dużego COP-a i, korzystając z okazji, chciałbym się podzielić dobrą nowiną. Otóż przyszły wreszcie wściekłe mrozy na Mazury (-20 tej nocy) i mogłem się przekonać na własnej skórze, czy PC to była dobra decyzja. Mogę powiedzieć, że zdecydowanie tak. W domu 22,5 st. pompa sobie radzi z zapasem bez grzałki, koszt dużo niższy niż się obawiałem ( wszystko wskazuje, że taniej niż ekogroszek, którym ogrzewałem 2 sezony). Chociaż system mieszany , tylko 15% podłogówki i jeden KK 120 w salonie. Termostat pokojowy załącza PC w cyklu ok. 3 godz. ( w ciągu dnia -15 na zewnątrz). Przy okazji chciałbym zabrać głos w niekończącej się dyskusji n/t "z buforem czy bez" . Zainspirowany pojedynkiem map vs. mkm zrobiłem bypass na zasilaniu i powrocie ( instalator przekonał mnie przy instalacji pompy do bufora). Praca z buforem była ok. ( na tyle ile mogłem ocenić bez ciepłomierza) tyle, że PC taktowała ( sprawdzałem na różnych prędkościach obiegu pierwotnego i wtórnego, ale bez rezultatu; może zabrakło mi determinacji kolegi bobrow ) i temperatura za buforem była niższa o 1-2 st niż przed. Po ominięciu bufora nie ma taktowania, zarówno przy +10st w grudniu jak i -20 teraz , krzywą mam -15/42 +15/35. PC pracuje ok. jedna pompa obiegowa mniej, czyli chyba jednak bez bufora. Ale to tylko moje, prostego użytkownika, obserwacje. pozdrawiam
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ja też. Z zazdrością patrzę z jakimi COP-ami większość tu ogrzewa. Już wiem skąd się wzięło powiedzenie, że dopiero drugi dom budujesz dla siebie; pierwszy jest dla wroga. Ja nie miałem perspektyw na gaz, PC gruntowej nie chciałem, o pompach p-w mało kto słyszał, do zrobiłem wszystko pod ekogroszek ( po pierwszym sezonie zrozumiałem skąd na forum pojęcie "eko-syf"). Teraz kombinuję, z wydatną pomocą FM,żeby przedsięwzięcie pt. PC uczynić sensownym. Mimo wszystko mam przekonanie, że decyzja była słuszna ( po sezonie będę wiedział). Nawet jeśli koszt ogrzewania będzie porównywalny z ekogroszkiem, to zaoszczędzę na etacie palacza. Teraz uważam, że każdy, kto przymierza się do budowy domu, powinien przestudiować wnikliwie to forum, skonsultować się z użytkownikami, i, jeżeli zdecyduje się na PC, to wykonać 100% podłogówki, dobrze ocieplić, zainstalować rekuperator i cieszyć się komfortem cieplnym i finansowym.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Skąd wiadomo ile razy załączała się sprężarka w czasie pracy PC ? Nie widzę takiej informacji na panelu, a spotykałem wcześniej gdzieś na forum, że operujecie takimi danymi ( było też - cytuję - "nagrałem pracę pompy" . Co to znaczy ??? ) Jest tylko ilość kWh, zużyte na CO i CWU. mirek ( 1-szy sezon z Aquarea)
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
witam, ja do nich należę. 120 m2 ( obecnie ogrzewam ok.100) pow ogrzewanej, ok. 20% podłogówki. PC 9kW 3fazy zwykła. Bufor (sprzęgło) 200l. Pierwszy sezon z PC i staram się optymalizować jej pracę. Niestety nie mam ciepłomierza (przy okazji....jaki kupić, i czy musi być takie fi jak zasilanie i powrót w PC ? ) i sporo czasu spędzam w Mordorze . U mnie jest tak: g12w, w tygodniu timer 13-15 heat (ostatnie dni wydłużyłem do 17), 22-6 heat +tank, weekend oczywiście cały ogrzewanie i cwu. Krzywą grzewczą mam -15,+15,45, 35. czyli w listopadzie podchodziło pod 40st. Pompa w trybie termostatu, 22st w pomieszczeniu, Od 1.11 do dziś zużyłem niespełna 200kWh (tylko PC), prawie całość w II taryfie. Nie wiem czy to dużo, bo zimy praktycznie nie ma. Czekam na ujemne temperatury. I na wymianę grzejników na KK. Czyli u mnie, pomimo grzejników, zdecydowanie g12w. pozdr mirek
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dzięki, sprawdziłem, działa W momencie, kiedy dla danego zdarzenia ( 1-6 to co w instrukcji nazywają programem; ja bym powiedział "zdarzenie" polegające na załączeniu lub wyłączeniu zestawu funkcji wybranych spośród: heat, tank, quiet , heater i , właśnie, przesunięcia ") miga "ON" można rzeczywiście przy pomocy strzałek "search" ustawić przesunięcie krzywej +/- 5st. I kolejne pytanie: w jakim celu w funkcjach specjalnych ustawiamy czas pracy ogrzewania/chłodzenia oraz czas podgrzewania CWU ? I czy to oznacza, że po upływie ustawionego czasu pracy ogrzewania sprężarka się wyłączy nawet jeśli temp. zasilania nie osiągnęła zadanej krzywą grzewczą (+2st), a regulator pokojowy daje sygnał o niedogrzaniu pomieszczenia ? To samo z CWU - przestanie podgrzewać nie osiągnąwszy t zadanej? Czy tak jest chroniona sprężarka przed "przepracowaniem" ?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czy można aktywować przesunięcie krzywej grzewczej z timera ? Tzn. mam normalnie krzywą bez przesunięcia, a w wybranym przedziale czasowym podbijam. mirek (pierwszy sezon z Aquarea).
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: