Witam serdecznie PIASKI i Bolikd
Właśnie testuję swój kociołek drugi sezon grzewczy (taki już prawdziwy), pierwszy był gdy budynek nie był jeszcze wykończony.
Tak jak już wcześniej wspominałem wybór kotła LING 15 ze sterownikiem estyma był trafny, do tej pory praktycznie nie miałem żadnych kłopotów poza jednym zerwaniem zawleczki.
Przypominam w skrócie:
- LING 15
- zawór czterodrogowy z siłownikiem (kocioł sam zamyka i otwiera zawór gdy zachodzi potrzeba grzania bądź nie oraz chroni kocioł przed niską temperaturą powrotu)
- wymienniik płytowy (w pewnym stopniu ogranicza sprawność całego układu ale: woda kotłowa nie miesza się z wodą na obiegu co chroni grzejniki przed osadzaniem się kamienia oraz łatwa możliwość zamontowania kotła gazowego ,,może kiedyś w przyszłości"
- zasobnik płaszczowy 100l
- programator pokojowy EUROSTER (nie jestem zwolennikiem wysokich temperatur - u mnie w dzień 20,6, w nocy 20)
Sezon grzewczy rozpocząłem 10.09.2008r. i do dnia dzisiejszego na potrzeby co i cwu dla 3 osób zużyłem 2000kg ekogroszku (ekoret - przywieziony prosto z zakładu przeróbczego z Mysłowic po znajomości 600 zł za tonę z transportem - 400km). Są ludzie którzy w to nie wierzą - to ich problem Ogrzewam dokładnie po licząc po posadzkach 130m + kotłownia i garaż (grzejnik zakręcony) kocioł wytwarza takie ilości ciepła że nawet przy 20st. mrozu w garażu miałem 17st.
Instalację w kotłowni wykonał mi znajomy hydraulik (jest zrobiona praktycznie ,,minimalistycznie", serwisant przy rozruchu kotła stwierdził że zrobił by to inaczej - ,,pięknie rozprowadzone rurki po ścianach itp, itd" za drobne 5000zł!!!! mój koszt wychodzi na to że drobne 1000zł.)
Jesli chodzi koszty:
- 7400 kocioł
- 6000 osprzęt (min. 3 pompy co, pomca cwu, wymiennik, zawór 4-drogowy, siłownik, zasobniki itp)
Nastawy kotła zależą na pewno od rodzaju węgla, tu trzeba metodą prób i błedów ustawić parametry sterownika ESTYMA, w moim przypadku:
temp. kotła 68
temp cwu 48
czas podawania 6s
czas postoju 33s
czas podtrzymania 38 min
czas podawania 15s
dmuchawa 13
przesłonięta w 50%
A jeszcze bardzo ważna rzecz. Kocioł trzeba systematycznie czyścić, ja robię to raz w tygodniu bez wyłączania kotła. Sprawność kotła naprawdę spada po dłuższym czasie jego nie czyszczenia.
Życzę aby wybór rodzaju ogrzewania i kotła był naprawdę trafnym. Powodzenia