Witam, moje ustawienia:
wspł. mocy wentylatora 3 (zakres od -27 do 16)
wspł. mocy kotła -18 (od -30 do 30)
nadzór:
czas podawania 1 s
przerwa podawania 6 min
czas wentylatora 10 s
przerwa wentylatora 7 min
szybkość wentylatora 35 bieg (od 0 do 100)
Pompa włącza się przy 40*C, zadana temperatura pieca to 52*C.
Czopuch otworzony na ~80%, ta klapeczka na dolnych drzwiczkach uchylona w połowie.
Moim problemem jest niedopalony groszek i spore spieki. O ile spieki mi nie przeszkadzają, tak ten niedopalony groszek trochę tak. Pale na razie z Pidem, bo tak jest łatwiej i mniej groszku pozostaje niedopalonego, ale czekam na wasze propozycje
Eko wydaje mi się, że spala trochę za dużo.
Domek(parter+piętro ~200m2) 3 kondygnacje tzn. piwnica, parter, piętro, (strych). Ogrzewane jest piętro i parter, na strychu i w piwnicy nie ma grzejników. Domek ponad 30 lat, ocieplony wszystkie okna wymienione no ale instalacja stara.
Edit:
Piec to Defro eko 25kW, sterownik DEFRO K2 (ST-590)