potrzebuję pomocy w doborze kotła na ekogroszek z podajnikiem i buforem wodnym ciepła Jeśli chodzi o bufor to musi być multiwalentny (CO i CWU razem). 4 osoby / 200-250 L powierzchnia ogrzewana budynku: 190m2 (wszędzie podłogówka i tylko podłogówka) kubatura ogrzewana: 590m3 projektowane obciążenie cieplne budynku: 8kW (potwierdzone przez 2 niezaleźne OZC) dom budowany w 2015 brak innych źródeł ciepła. A teraz seria pytań i opis mojej walki z tematem. Pyt 1.1 czy w lecie duża pojemność bufora CO nie będzie przeszkadzać CWU (wyłączona i zimna?? część do CO, gdy działa samo CWU) Pyt 1.2 czy są takie zbiorniki/bufory gdzie wewnętrzny zbiornik CWU można podgrzać do 70'C i wtedy mamy znacznie więcej ciepłej wody niż jego pojemność, bo włączy się mieszacz z zimną wodą aby otrzymać pożądane 30-45'C. Jak dobrać piec - moja walka z tematem (przyjmuję moc z OZC jako nominalną): Właściwie moc potrzebną na CWU można pominąć BO: - latem piec całą moc (=8kW) przeznaczy na CWU. - zimą oba zbiorniki CO i CWU będą ciepłe i mogą się wspomagać (chcę taki bufor jeśli istnieje) Do wymaganych 8kW dodam 2 kW do mocy kotła na CWU. Prawdopodobnie kupię 12kW, bo jest większy wybór dla tej mocy. znalazłem takie informacje: dajemy 40-80 L na każdy 1kW kotła inne źródła mówią o 50-100 na 1kw czyli 400-800 L na cały bufor przy 10kW. 500-1000 L dla 12kW Pyt 1.3 Którą wartość wziąść? - środek 750 L do CO ? Innymi słowy ile litrów bufora na 1m2 podłogówki Weźmy 800, czyli mój wybór to 1000L CO=800/CWU=200 L. Pyt. 1.4 najważniejsze. gdzie jest błąd ? bo sprzedawcy kotłów i hydraulicy mówią mi, że 12kW to wartość zbyt mała na moją powierzchnię, a przecież ja to zawyżyłem względem OZC ! (poza tym mogę jeszcze polepszyć obciążenie cieplne budynku do 6,5kW) Czy 12kW rzeczywiście wystarczy (zakładam 20'C w domu i nieprzekraczanie 200L CWU na 12h) Znalazłem taki wzór (u producentów kotłów): Prawidłowa minimalna pojemność zasobnika wynosi: VSp= 15 TB x QN ( 1 - 0,3 QH / Qmin) VSp - pojemność zasobnika ciepła, w litrach; QN - nominalna moc cieplna, w kilowatach grzewczych; TB - czas wypalania paliwa w godzinach; QH - obciążenie cieplne budynku, w kilowatach; 8kW Qmin-minimalna moc cieplna, w kilowatach; Pyt. 1.5 Mam problem z Qmin. Co tam podać ? Nie jestem pewien też TB - 24 h ? Reszta jest jasna. Pyt. 1.6 rozwiązanie na dłuższy wyjazd jeśli zagrzeje wodę 800L do temp 80'C i wyłączę kocioł (długość stanu wstrzymania pomińmy) to przez ile dni utrzymam w domu temperaturę 18'C (start przy temp pow 20'C) (pomińmy staty ciepła bufora do pomieszczenia) Pyt. 1.7 o jaki okres wydłuży dodanie kolejnych 100L Pyt. 1.8 na co zwrócić uwagę przy wyborze produktów aby zwiększyć efekt (sprawność całego systemu) - kocioł: wysoka sprawność ? materiał ? ... ? - bufor: kształt ? ... ? Wystarczą mi same wzory i ogólna pomoc przy wyliczeniach. Bardzo proszę odnosić się do konkretnych numerów pytań, to ułatwi wszystkim czytanie.