2 opracowania o grubości szyb. Niestety nie poruszono w nich wprost kwestii pękania mechanicznego ani termicznego szyb float 3 mm lub cieńszych. https://www.linkedin.com/pulse/dlaczego-szyby-p%C4%99kaj%C4%85-od-rolet-p%C4%99kanie-termiczne-szk%C5%82a-rydkodym/?originalSubdomain=pl https://www.linkedin.com/pulse/szyba-zespolona-jest-jak-paczka-chips%C3%B3w-podstawy-jakub-rydkodym/ Trochę dziwne jest, że np. Oknoplast nie pozwala w miarę dowolnie skonfigurować pakietu szybowego. Możesz wybrać 4TF-18-4-18-4TF, ale jeśli chcesz zewnętrzną szybę hartowaną to już tylko H4TF-18-3-16-3TF. Taki ich standard 4Xglass. W obecnych oknach skrzynkowych mam szyby float 5mm, stąd moje obawy zwłaszcza o odporność mechaniczną szyb od wewnątrz. Młotkiem łupać w szyby nie mam zamiaru, jednak różne sytuacje mogą się zdarzyć, włącznie z przypadkowym trzaśnięciem skrzydła w trakcie przeciągów.
-
No właśnie, kilku producentów wstawia szyby float 3mm do okien. Jednak próżno szukać informacji na temat ich wytrzymałości mechanicznej czy pękania termicznego. Czy gdzieś znajdę obiektywne opracowanie na temat szyb 3 mm, a nie marketingowy bełkot?
-
Ja mam 13 grzejników żeliwnych, i niezależnie od otwarcia głowic termo nie słyszę w domu pompy obiegowej. Słyszę ją tylko przy samym hydroboxie. Z tego co pisze Karbon na swoim blogu pompy obiegowe Daikina mają duże przepływy. Albo jak któraś z sugestii - zawory masz uszkodzone? Moje zawory termo mają jakieś 10 lat. Ciśnienie w instalacji 1.8 - 2.0 bar.
-
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
knedel odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Czyli można powiedzieć, że obecnie za nieco ponad 4 000 zł netto mamy gotowy układ dwustrefowy, lub składamy grupę pompową na własną rękę. Wygląda całkiem dobrze- 659 odpowiedzi
-
- ciepła
- mitsubishi
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
knedel odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Potrzebuję pompę ciepła powietrze-woda: - split R32 Zubadan Inverter - moc nominalna 8kW - kompresor 3 fazowy - grzałka zapasowa 9kW 3 fazowa - 2 obiegi grzewcze - podłogówka i grzejniki - zbiornik CWU zintegrowany lub osobno Czy z Mitsubishi można to wykonać by PC zasilała jednocześnie 2 obiegi grzewcze z różną temperaturą zasilania BEZ bufora ciepła/sprzęgła hydraulicznego? Czy do tego potrzeba dodatkowej grupy pompowej i sterownika? Jakiego?- 659 odpowiedzi
-
- ciepła
- mitsubishi
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
1. Przyjmując COP 5, a nawet 6 minimalna moc grzewcza wyniosłaby 1,2 kW. Dla ERGA przy przepływie 6 litrów na minutę i ΔT = 3K obliczeniowa moc minimalna wychodzi 1,26 kW. Tymczasem serwis Daikina zarzeka się, że elektronika nie pozwala na zejście z mocą minimalną poniżej 2 kW. Obliczenia: Q = V * ρ * Cw * ΔT gdzie: Q [W] – ilość ciepła pompowanego do górnego źródła V - przepływ masowy czynnika grzewczego pompowanego do górnego źródła w m3/s. Przeliczając l/min to np. 0,006 m3/60s. ρ [kg/m3] – gęstość wody = 1000 kg/m3 Cw [J/kg * K] – ciepło właściwe czynnika grzewczego (dla wody to 4190 J/kg * K) ΔT [K] - różnica między zasilaniem a powrotem Zatem jak to jest? Czy sterownik lub apka (przepraszam, czy Daikin umożliwia podgląd w pracę pompy w apce android lub w przeglądarce(?)) pokazuje: 2. aktualną produkcję ciepła (ciepłomierz?) 3. aktualny pobór energii? 4. U mnie w sieci przy prądzie 20A na którejkolwiek z faz napięcie spada nawet o 12V. Czy sprawdzaliście u siebie jak zachowuje się pompa jednofazowa z agregatem ERGA przy tak dużych spadkach napięcia?
-
Poproszę o linka
-
Szukam szukam i nie znalazłem gdzie to opisałeś.
-
Teoria z obliczaniem 20 lub 30% mocy nominalnej dla oszacowania mocy minimalnej jest wg mnie błędna. Wg wykresów, jakie zamieszcza Mitsubishi dla jednego typoszeregu jednostek zewnętrznych moc minimalna jest analogiczna, natomiast moc nominalna wzrasta. Poza tym te moce są zależne od temperatury zewnętrznej. Niestety Daikin dla swoich produktów nie udostępnia wykresów dla mocy minimalnej. https://drive.google.com/file/d/1lhdo9LbTbzmf6LZKaFekJyJSMGjjdPv1/view?usp=sharing
-
Cześć, czy ktoś z Was ma założoną Althermę z jednostką zewnętrzną ERLA? Interesuje mnie minimalna moc grzewcza pompy dla różnych temperatur zewnętrznych, niestety serwis Daikina nie podaje takich danych. Dla tych, co mają jednostkę zewnętrzną ERGA - jak to wygląda w tej jednostce? Czy można takie dane sprawdzić na wykresach pracy pompy?
-
Kocioł SKAMP-PV Vklasa wg PN-EN 303-5:2012
knedel odpowiedział Alessandro → na topic → Kotły na paliwa stałe
Nie jestem sprzedawcą ani przedstawicielem jakichkolwiek kotłów. Mam kocioł retortowy, pewnie kiedyś zgnije i chciałbym wymienić na mniej obsługowy. Seko Maxx LE zbiera raczej dobre opinie na innym forum o ogrzewaniu, ale to nadal kocioł z 'tradycyjną' retortą. Reasumując - będąc producentem kotła nie umieszczałbym takich obrazków AUTOCZYSZCZAKI. Czyszczaki owszem, ale słowo AUTO wprowadza mnie w błąd.- 372 odpowiedzi
-
- 303-5:2012
- kocioł
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kocioł SKAMP-PV Vklasa wg PN-EN 303-5:2012
knedel odpowiedział Alessandro → na topic → Kotły na paliwa stałe
Na stronie SEKOM mamy takie ładne rysunki z napisem AUTOCZYSZCZAKI. W DTR jednak napisano: W kwestii wygody obsługi w górnej części zastosowano wyczystkę kanałów pionowych z pociąganymi czyszczakami, co 4-5tygodni wystarczy zdjąć pokrywę wyczystki i po 5-6razy podnieść i upuścić każdy czyszczak. Czy nastąpiły zmiany których nie ujęto w DTR? Czy nadal jedynym polskim kotłem na węgiel małej mocy z automatycznym czyszczeniem wymiennika jest SEKO Maxx LE?- 372 odpowiedzi
-
- 303-5:2012
- kocioł
-