Witam. Posiadam Defro dkr 10 kw zielony . To mój pierwszy sezon palenia. Zaczęłam od "fachowca" , który ustawił mi piec, dzięki temu w 6 tygodni poszła mi prawie tona ekogroszku !!!!!!!!!!!!! a ogrzewam 51 metrów w starym budownictwie + bojler 80l. Zaczęłam więc sama kombinować. Potem trafiłam na ustawienia , które podał AdamDyn17. Dałam radę na nich jakiś tydzień, niestety minusem była temperatura podajnika 71 st. Obecnie moje ustawienia Temp. zadana - 53 st. histereza 3 st. GRZANIE podawanie 6s przerwa podawania 70 s dmuchawa 30 (miałam 35, ale robiły się spieki, zobaczymy jak będzie przy lekko mniejszym nadmuchu) PODTRZYMANIE podawanie 4s przerwa 30 minut wentylator 15 s co 30 minut i siła 28% Przy takich ustawieniach temperatura podajnika 35-37 st. Mam ustawiony tryb: praca (obniżenie temp. o 5 st.), jedną pompę na co i cwu. Mam pytanie co oznacza w pozycji Ciepła woda - ustawienie kocioł-bojler? u mnie jest 5. Nie wiem co to znaczy. Ustawienia cwu mam 40, ale grzeje mi np. do 51 st. Czy to jest ok?