  1. Klarsan, zajrzałem na twoją stronę na którj napisane jest, że głowice używane w podanych przez Ciebie modelach to Clack, jednak na stronie producenta wpisane są już głwiece Erie... które ostatecznie są montowane. No i najciekawsze jaka jest cena ? Jeżeli to problem proszę o podesłanie oferty na priv, jesteście z Wrocławia więc w ramach problemów zawsze serwis pod ręką... Odnośnie bakterii to pomijając ponowne badanie wody i tak chcę mieć zamontowaną lampę UV ponieważ teren na którym znajduje się ujęcie nie jest uzbrojony w kanalizację a co za tym idzie moja studnia zewsząd otoczona jest szambami i oczyszczalniami przydomowymi. Więc nawet jeżeli obecność bakterii jest spowodowana brakiem odkażania przed badaniami, wolę posiadać zabezpieczenie na wszelkie ewentualności. Co do azotanów to w grę na tym etapie nie wchodzi drogie rozwiązanie, po dłuższym przepompowywaniu wody parametry nie spadną (teren starego sadu i pól uprawnych... dobrze nawożony ) to zapewnę zdecyduję się na punktową osmozę. Na ten moment znalazłem jeszcze jedną propozycję która po czytaniu licznych komentarzy w wątku wydaje się być w miarę porządna: wodaRO CLACK PALLAS 30 nowoczesny zmiękczacz wody z żywicą monosferyczną Głowica - Clack Pallas Złoże 30 l Lewatit S1567 Regeneracja UpFlow
  2. Witam, Dom jest nowo budowany i będą go zamieszkiwały 4 osoby, zużycie na średnim poziomie. Woda ze studni w okolicy znajdują się oczyszczalnie ekologiczne, sam taką posiadam. Studnia nie była odkażana. Lampa UV podana w zestawieniu przygotowanym przez handlowca USTM Dostałem również ofertę z innego źródła na poniższą jednostkę ODŻELAZIACZ-ODMANGANIACZ -ZMIĘKCZACZ SUPREME-MULTI 24 XL Lampa UV S-5 Kanada... co kolwiek by to nie oznaczało. Jeżeli można to proszę o sugestię w jakim kierunku się zwrócić wybierając stację pod powyższe parametry, ewentualnie jakaś propozycja stacji...
  3. Witam, Proszę o opinię na temat dobranego sprzętu, USTM HDRA MONO 30 LITRÓW FILTR WSTĘPNY EMI + WKŁAD PS PROTECT LAMPA UV55 Instalacja w domku jednorodzinnym, zdjęcie wyników wody w załączniku
  4. Kostek86

    Panasonic Aquarea

    W sumie to zastanawiam sie jeszcze czy jezeli 9kW potrzebuje dla 21C wewnatrz to czy po prostu przez te kilka dni mrozu w roku obnizenie temp do 19-20C wewnatrz nie rozwiazuje problemu. Nie powinno byc to chyba az tak uciazliwe dla ogolnego komfortu uzytkowania...
  5. Kostek86

    Panasonic Aquarea

    Temp. wew. 21C, Rozumiem, że mówisz tutaj o mocy z grzałkami. Czyli, że SDC ma większy bufor i jakoś nie zwróciłem na to uwagi. Cenowo obie jednostki są niemal identyczne. Pod kątem COP poniżej dane z raportu dla Federalneg biuro ds. Gospodarki i kontroli eksportu Niemiec z lutego 2018 (NIBE jako ciekawostka bo byłem do niej mocno namawiany). SDC wygląda tutaj znacznie gorzej od T-CAP a nawet zwyklej 9kW 3F już przy -7C. NIBE Systemtechnik GmbH NIBE SPLIT (AMS 10-12 + HK 200S) COP A-7/W35 - 2,90 COP A2/W35 - 3,35 COP A10/W35 - 4,31 MOC A2/W35 - 8,25 kW Panasonic Deutschland AQUAREA [ WH-UD09FE8 + WH-SDC09F3E8 ] COP A-7/W35 - 3,08 COP A2/W35 - 3,82 COP A10/W35 - 5,33 MOC A2/W35 - 8,83 kW Panasonic Deutschland AQUAREA [ WH-UX09HE8 + WH-SXC09H3E8 ] COP A-7/W35 - 3,16 COP A2/W35 - 3,78 COP A10/W35 -5,33 MOC A2/W35 - 8,89 kW Panasonic Deutschland AQUAREA [ WH-UD12HE8 + WH-SDC12H9E8 ] COP A-7/W35 - 2,82 COP A2/W35 - 3,28 COP A10/W35 - 4,74 MOC A2/W35 - 10,87 kW
  6. Kostek86

    Panasonic Aquarea

    Dane z tabelki przeglądałem już wielokrotnie, zastanawiałem się czy nie kryją się tutaj jakieś inne niuanse czy jest to jednak faktycznie tylko chwyt marketingowy. Wynika z tego, że jeżeli nie T-CAP 9kW to albo T-CAP 12kW albo SDC 16kW a to są już spore różnice cenowe. Do tego zastanawiam się jeszcze może być obciążenie cieplne w moim przypadku dla np. 15C lub -10C pod kątem grzania w II taryfie i tm podobne...
  7. Kostek86

    Panasonic Aquarea

    Wrocław może i tak jednak dom postawiony jest w miejscowości pod Wrocławiem na odkrytym mocno wietrznym terenie, bez zwartej zabudowy. Nie mniej jednak zakładam, że temp. poniżej -20 nie powinny mieć miejsca a nawet gdyby to czy wersja SDC 12kW 3 fazy(1-szy zestaw), która de facto jest odpowiednikiem T-CAP 9KW (2-gi zestaw) nie powinna dać sobie z tym rady ? Ceny obydwu jednostek są niemal identyczne co tylko potwierdza tezę o tym, że są identyczne. Zastanawiam się jednak która z jednostek lepiej(ekonomiczniej) sprawuje się w temperaturach -5/+5C...
  8. Kostek86

    Panasonic Aquarea

    Panowie, Szybkie pytanie: Projektowe obciążenie cieplne budynku z OZC = 8991W Dodatkowo CWU dla 4 osób (2 dorosłe + 2 dzieci) szacunkowo = 1000W Czy zestaw WH-UD12HE8 / WH-SDC12H9E8 jest odpowiednim wyborem ? Czy ewentualnie można zastanowić się nad WH-UX09HE8 / WH-SXC09H3E8 ? Być może, któryś z użytkowników posiada jednostkę przy podobnych parametrach... Z góry dzięki za pomoc
×
×