Jestem użytkownikiem Junkersa Cerapura 14-3 to jest mój drugo sezon grzewczy. W pierwszym sezonie grzewczym używałem pieca z ustawieniami serwisanta. Grzał ja wściekły. teraz dowiedziałem sie od kolegi ze jest cos takiego jak ustawienia ukryte krzywe grzewcze pkt poczatkowe końcowe. Troche dużo tego kolega dał mi swoje ustawienia ale mam killka pytań Jeśli mam ustawiony piec pkt początkowy 33 pkt końcowy 51 wpływ pomieszczenia 10 % temp zamar -5 temp zadana 22 w domu około 22 stopni C toczy normalnym jest ze piec będzie dochodził do temp wody np. 43 stopnie i wyłaczał sie temp będzie spadac i jak osiągnie jakąś wartość znowu startuje??? czy to normalne?? temp. zewnetrzna to około 0 stopni C . Dom ma okołó 160 plus 35 garaż ocieplony 20 szary wszędzie grzejniki plus na dole podłogówka obecnie nie uzywana sterownik FW200 oraz FR10 . IPM oraz mieszacz Kolejnym pytaniem jest to czy majac sterownik FW 200 na dole gdzie temp jest dużo wyzsza niż w pokoju gdzie jest sterownik FR10 można je zamienić miejscami bez zadnych obaw o ustawienia tzn jakies konfiguracje serwisowe??