Kanal wentylacyjny w kominie - pompuje powietrze do środka.
trike odpowiedział Eanoii → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
To pokombinuj z kratką wyposazona w klape zwrotna na dole w pomieszczeniu, bedzie latwiej a fekt ten sam -
Skoro tak to najwyrazniej masz petle roznej dlugosci i tym samym rotametry nie powinny byc dla wszystkich petli otwarte tak samo bo woda nie zna rozkladu twojego ogrzewania tylko plynie tam gdzie jest mniejszy opor. Na tych dwoch ktore wedlug Ciebie na powrocie byly cieple zmniejsz przeplyw o polowe, powinno pomoc, jesli pomoze to potem bedziesz musial ustawic przeplywy na wszystkich petlach.
-
A jakie masz cisnienie w instalacji? Dobiles cieczy by wtworzyc cisnienie czy poprostu dokreciles rurki?
-
Pompa ciepła arotherm 125/5 AS duże zużycie prądu
trike odpowiedział dee-jay → na topic → Pompy ciepła
Jest w opcji konfiguracji systemu, to jest drugi warunek grzania wody, pierwsze histereza, drugie opoznienie ładowania - ja mam ustawione 50 min i to znaczy ze grzanie wody moze zostac uruchomione jesli temp wody spadła wiecej niz wartosc histerezy i mineło 50 min od zakończenia ostatniego grzania cwu -
Jesli jeszcze jestes na tym etapie to rob wszedzie ogrzewanie podlogowe bez zadnego grzejnika i dobierz pompe ciepla, koszt pompy bedzie podobny do calej instalcji i kosztow przylacza gazu a korzysci wieksze, zrob grubsza wylewke min 8 cm. Dobor pompy poprzedz zleceniem wyliczenia OZC wtedy dobierzesz dobrze moc pompy i na pewno zaoszczedzisz podwojnie na zakupie i ogrzewaniu. Jesli bedziesz mial dobrze ocieplony dom i tak wykonana instalacje to grzejesz w taryfie nocnej g12 i masz prawie o polowe taniej niz gazem
-
Pompa ciepła arotherm 125/5 AS duże zużycie prądu
trike odpowiedział dee-jay → na topic → Pompy ciepła
Ja mam bardzo podobny zestaw tyle ze arotherm 10,5 monoblock, obciazenie cieplne 7,8 liczone przez Asolta. Rurki od monoblocka do domu to 1,5m w poliuretanie scianka 3cm, dalej pewnie 4 m w pomieszczeniu technicznym. Dla mnie najlepszym rozwiazaniem bylo przejscie na taryfe G12 i grzanie domu w przedzialach nocnych, dolozylem jedna godzine wiecej dla wiekszego komfortu w okienku dziennym. Grzalki ograniczylem do pierwszego stopnia czyli 2kW mam 3 szt i uzaleznilem uruchomienie od temperatury ponizej -13 stopni. Co do ogrzewania, grzania wody i cyrkulacji to faktycznie sa tylko trzy przedzialy czasowe ale mi to wystarcza. Grzanie nicne to od 0:00 do 6:00, 13:00 do 16:00 i od 22 do 0:00. Co do cyrkulacji to kable od pompki cyrkulacyjnej przecialem i wpialem sterownik czasowy. Kiedy vaillant uruchamia strefe czasowa pracy pompy cyrkulacyjnej to PCU 520 w tym czasie doprowadza zasilenie do pompki obiegowej w cyklu 3min ON i 11min OFF i tak w kolko dopoki jest okienko czasowe w vailancie. Dodatkowo grzanie wody mam z histereza 5K ale opoznienie czasu ladowania mam ustawione na 50 min. Max ilosc ladowan 2 rano, 1 w poludnie i 2 wieczorem. Temp zbiornika ustawiona na 47 st. Instalacje wodna mam zrobiona na rozdzielaczach, calosc to jedna petla na pex 25 i powrot pex 16 od ostatniego rozdzielacza, min mniejszy komfort bo musi poleciec troche letniej wody z pex 16 z ok 1 do 1,5 mb i wtedy leci ciepla ale jest to nastawione na wieksze oszczednosci. Dodatkowo rury wodne rozprowadzilem nie na chudziaku a na styropianie pod wylewka to tez ma znaczenie. Pokombinuj wilgoc jeszcze pewnie jest w murach, tez mam porotherm z piana ale mam chyba lepiej uszczelnione poddasze 35 cm skosy i 50 sufit (sufit ze wzgledu na latwiejsze wykonanie na jednym stelazy - za wysoko jetki) -
Zapach odchodów ze stropu - próbowałem już wszystkiego!
trike odpowiedział winuser2 → na topic → My z mieszkań
Ja nadal podtrzymuje ze za zapach winny jest brak nawiewu swiezego powietrza do domu. Sa kratki wentylacyjne przez ktore odprowadzane jest powietrze ale nic nie wspominasz o nawiewnikach, mikroszczeliny w oknach plastikowych to nadal za malo, nie ma doplywu wiec zaciaga powietrze kazda mozliwa nieszczelnoscia a na Twoje nieszczescie z nieszczelnej wywiewki kanalizacyjnej. Stad ten zapach. Sprawdz sobie jak wyglada przekroj nawietrzaka sciennego 50m3 a Ty potrzebujesz min 2 do malutkiego mieszkania, jesli wieksze to wiecej Nawiewniki w oknach to srednio po okolo 35m3. Jak juz bedziesz u Sasiada to popros by Ci pokazal nawiewnik w oknach, zobaczysz jakie musza byc to otwory. Inaczej wentylacja nie zadziala -
Jakie zęby pacy do glazury i mozaiki??
trike odpowiedział BeuranHendri → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wszystko sie zgadza -
Zapach odchodów ze stropu - próbowałem już wszystkiego!
trike odpowiedział winuser2 → na topic → My z mieszkań
A czy masz sprawna wentylacje, tzn sa nawiewniki w oknach lub nawietrzaki w scianie? Zasada, gdzies musi byc dostarczone swieze powietrze aby moglo wyjsc zuzyte. Taki efekt moze byc powodowany przez brak nawiewnikow i wtedy jednym kanalem wywiewa np w lazience a drugim w kuchni dostarcza z innych pomieszczen sasiadow. To by sie potwierdzalo bo problem sie nasilil w dniu mocnych mrozow czyli duzej roznicy temperatur wewnatrz i na zewnatrz. Druga sprawa to zapach schodzi z gory czyli wrazenie ze za to jest odpowiedzialny kawalek sufitu a w tym miejscu powietrze naplywajace miesza sie z wstepujacym i stad takie wrazenie. Jesli nie masz nawiewnikow to gdy czujesz zapach rozszczelnij okno, kanal wentylacyjny wyciagnie powietrze a bedzie zaciagal z zewnatrz a nie od sasiada. Zeby zrozumiec zasade dzialania wentylacji wpisz Darco w wyszukiwarke wideo, sa tam filmy a w nich strzalki przeplywu powietrza i wtedy bedzie jasne. Nie kuj scian, sufitow, nie maluj, sprawdz to rozwiazanie na 90% to jest przyczyna. Jesli masz nawiewniki a mimo to zapach wystepuje to w kratki zamontuj stabiler bo ilosc dostarczanego powietrza z nawiewnika moze byc niewystarczajaca do przeplywu w kanale a stabiler ja ograniczy do wlasciwego poziomu. Powodzenia -
Wrzucilem link do filmu na wetransfer, dostepny 7 dni
-
https://we.tl/t-f4lRzEOBaE
-
Mam, uzywam jestem zadowolony, po pierwszym dokupilem jeszcze 2, dwie lazienki radio+ jeden glosnik, sypialnia radio+ 2 glosniki, do kazdego jest podpiaty kabel antenowy i przez multiswitch do anteny radiowej. Podeslij na priv maila to Ci wysle film. film nie oddaje basu ktory jest realnie duzo lepszy
-
Ogrzewanie podłogowe - wyłączenie grzania w jednym obiegu
trike odpowiedział matrix22 → na topic → Ogrzewanie
Regulujesz i zakrecasz bialym, jesli chcesz zakrecic calkowicie to bialymi pokretlami zakrecasz wszystkie petle do danego pomieszczenia i juz. Jesli chcesz zmniejszyc grzanie w tym pomieszczeniu bo Ci piec je przegrzewa, najczesciej jesli sa krotkie petle to nie zakrecaj do oporu a jedynie zmniejsz przeplyw, masz podzialke na czerwonych wskaznikach, ustaw mniejszy przeplyw z 5 na 4, z 3 na 2,5, i koryguj co kilka dni az uzyskasz wlasciwa temperature. Co kilka dni bo wylewka tak szybko nie wystygnie jesli zakumulowala cieplo -
Musisz welne ulozyc nie upchac. Stelaz wytrzyma duzo wiecej, ja welnowalem welne od dolu bo pierwszą warstwę chcialem miedzy jetki ale duzo latwiejsze jest ukladanie od gory, w twoim przypadku obie mozliwosci sie sprawdzą. Ukladanie od dolu jest bardziej męczące ale wg mnie dokladniejsze, przynajmniej ja mialem taki wrazenie.
-
Bedzie ok, ja poprostu kupilem wczesniej welne i mialem za duzo pod jetki, a gdybym zrbil miedzy jetki, druga pod i zostawil pustke od dolu nad stelazem to po latach welna by wypadla i nie bylo by ciaglosci
-
Mialem dokladnie ten sam problem, dolozylem kanaly wentylacyjne obok komina jako szacht do kabli i jetki poszly wyzej. Ja dalem 3 warstwy, wieszaki 450, pierwsza miedzy jetki, druga w poprzek pod jetki, sznurek poprowadzilem przez otwory na srodku wieszaka, potem 3 warstwa znowu w poprzek i zamknal je stelaz. Srodkowa warstwa welny byla najtansza mozliwa, jako wypelniacz chyba unimata. Wyszlo dobrze, mozna pewnie taniej ale ja chcialem miec szczelnie bo 2 warstwy welny musza lezec na sobie w poprzek i szczelnie a ta wersja byla dla mnie w pojedynke najlatwiejsza do zrobienia
-
Rekuperator Vaillant var360/4
trike odpowiedział Babel1979 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Na sterowniku multimatic menu / nastawy podstawowe / wentylacja a w reku menu / nastawy podstawowe -
Docinanie maskownicy/ościeżnicy - czym?
trike odpowiedział magisterson → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Pila z podcinakiem to standardowe wyposazenie mniejszych firm robiacych formatki meblowe, wieksze firmy maja specjalne kombajny -
Rekuperator Vaillant var360/4
trike odpowiedział Babel1979 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zwieksz przeplyw znamionowy w ustawieniach, poziom instalatora -
Nie zaleca sie a nawet nie nalezy ukladac welny z pustka miedzy 2 warstawami, sa 2 wyjscia albo mocniejsza konstrukcja i welna lezy na niej warstwami (najlepiej ukladac od gory) albo dlugie wieszaki i 3 warstwy welny, pierwsza dobrej jakosci miedzy jetki, druga jako wypelniacz, w poprzek i 3 znowu dobrej jakosci w odwrotnym kierunku, ja tak zrobilem bo chcialem ukladac od dolu, wieszaki jakie znalazlem to chyba 50 cm
-
Docinanie maskownicy/ościeżnicy - czym?
trike odpowiedział magisterson → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jedz do zakladu stolarskiego w okolicy, konieczna jest pila z podcinakiem, zaplacisz kilkadziesiat zlotych sam nie kombinuj, dobrze wymierz, ja zaczalem sam to pozniej kupilem druga oscieznice -
Zrob OZC i najlepiej projekt podlogowki u audytora. Pompa lubi niska temperature a jak to zrobisz poprawnie bedziesz zadowolony. Ja mam wszedzie podlogowke, w lazience suszarki elektryczne, ustawione na max 2h. Ja do swojej pompy bylem przekonany juz wczesniej ale OZC zrobilem. Ponizej masz zrzut jak pompa ciepla grzala w ostatnie mrozy, do grzania nie zalaczala sie grzalka a i tak przegrzala dom, musialem jeszcze bardziej obnizyc krzywa teraz mam 0,2 w Vailancie, grzalke uzyla tylko na chwile do defrostu i na moment po dluzszym grzaniu wody czyli u mnie 3 razy, w pozostalym czasie dawala sobie rade bez grzalek. I najwazniejsze Pompa powietrzna 10kw bez zadnych buforow, wszystko na jednym obiegu, rotametry ustawione recznie, garaz ma termostaty normlnie zamkniete, jak sie wychlodzi ponizej 12 stopni to zawory sie otworza i w okolicach poludnia przez 4 godziny moze sie dogrzewac, reszta jest zblokowana i w pozostalych godzinach nie grzeje garazu. Co do twojej kubatury to powierzchnia wskazuje ze raczej powinienes dogrzewac 1000m3, powierzchnie pomnoz przez wysokosc pomieszcze np x 2,7
-
Ja tak mam tyle ze na 3 rodzielaczach, przerost formy na ale mam, lazienka, kuchnia i lazienka gora, od rozdzielaczy krotkie odcinki do baterii, tylko jedna cyrkulacja na obiegu ogolnym, 3 rozdzielacz zaslepiony z boku, powrot cyrkulacji przez zaworek 16. Zamiast bruzdowac to ulozylem 3 warstwy, dol po calosci, druga warstwa to rury pex z woda w otulinie, na ich wysokosc chyba 5cm ukladalem i docinalem styropian, 3 warstwa znowu po calosci, Mieszkam, zyje problemow nie ma, ciepla woda w obiegu sie nie wychladza tak szybko jak u sasiada, cyrkulacja nie chodzi na okraglo co da ci oszczednosci
-
Nie dziwie sie z tym wstawianiem zdjec, ja juz mialem w maju wstawic a dopiero teraz sie udalo. Uzywam fotosika Dodaje zdjecie, oznaczam bez ograniczen wiekowych, potem forum, dalej 500 pikseli i otwieranie oryginalnego rozmiaru po kliknieciu, generuje sie link, ktory poprostu wklejam na forum i znowu dodaj zdjecie i tak dalej. Co sie dalej dzieje z tym zdjeciem to nie wiem. Mieszkamy juz ale codziennie wypada cos zrobic, teraz zabieram sie za schody. Jak skoncze to chyba trzeba bedzie w koncu zabrac sie za sprzatniecie i plytkowanie garazu bo ciagle to odkladalem a teraz codziennie skrobie szyby.
-
Problem z temp. nawiewu w recoVAIR VAR 360/4
trike odpowiedział kulfi82 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Niestety nie mam podłączonych czujnikow wiec ustawilem brak, pod spodem masz kostki do podlaczenia- 41 odpowiedzi
-
- rekuperator
- temperatury
-
(i 2 więcej)