super, teraz mi się sporo rozjaśniło. wielkie dzięki😃
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mig25 , wielkie dzięki. Czyli pompa działa podobnie jak kocioł gazowy. Instalator mówił że ma swoje złożone algorytmy, stąd wydawało mi się że ma większe możliwości dostosowania temperatury. Poobserwuje ją jeszcze bo wydawało mi się że temp wody wychodzącej nie przekroczyła temp docelowej o 2stopnie. nie wiem czy dobrze rozumiem.popraw mnie proszę jesli nie zakumałem. Ustawiam temp docelową na 26stopni z deltą 4stopnie. Czyli gdy pompa wykryje że temperatura wody obniży się do 22 stopni to się załącza i grzeje aby osiągnąć 26stopni, przy czym temp wyjściowa to o 1 stopien więcej czyli 27stopni. Gdy osiągnie 26 na powrocie to moduluje, gdy osiągnie 28 to się wyłącza kompresor i pracuje jedynie pompa obiegowa? czy włączenie trybu cichego coś zmienia?ogranicza częstotliwość?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam mam pompę panasonic 9kW gen. K trójfazową HP dwuwentylatorową, dom 270m2 (w tym 32m2 garażu). Podłogówka w całym domu , rozstaw co 10cm , w garażu co 15cm. Mam taki problem że w domu jest za ciepło. Jestem w trakcie wykończeniówki i niepotrzebna mi temperatura 23 stopnie. Czytam ten wątek i próbuje różnych opcji i na razie ustawiłem harmonogram od 9 do 21 grzanie do 26stopni. Jednak zauważyłem że ok 18stej woda osiąga temp 26 stopni i się wyłącza. Deltę zmniejszyłem do 4. czy jest sposób żeby pompa chodziła na 20Hz przez np 10 godzin? teraz chodzi na 35Hz , pobór 1,7kW cop 4-4.5. Gdy grzełem krzywą to czasami potrafiła zejść do 20Hz i 0,8kW, nie za bardzo rozumiem jaka jest logika regulacji mocy przez pompę. Czy ktoś mógłby w skrocie wyjasnic? albo podac jakiegos linka? Niektórzy piszą że lepiej zmniejszyć deltę a niektórzy żeby zwiększyć. Ale czy jak się zwiększy to czy pompa nie będzie grzać z większą mocą aby szybciej nadrobić różnicę temperatury aktualnej i zadanej? z góry dzięki za odpowiedzi
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
ok dzięki, tak też zrobię. A czy wydajnością różnią się pompy 1 i 3 fazowe bo 1 fazowe są tańsze
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
9kW i właśnie mam ten problem że teoretycznie idealnie nadawałaby się pompa HP 9kW trójfazowa generacji H, jeden instalator mi ją zaproponował.Drugi mówi że za słaba i musi być 9kW T-cap a jeszcze inny: po co pchać się w stare technologie których już nie produkują i tylko ostatnie sztuki są na magazynach, lepiej kupić gen.K jedno wentylatorową 1 fazową. Szkoda że nie ma gen K. trójfazowej i dwu wentylatorowej jak w gen H. Tutaj na forum kilka osób pisze że przy defrostach 1 wentylatorowych są problemy.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
No to nie takie proste, jeden instalator zaleca aby był koniecznie Tcap 9kW bo pompa jest mocna i przy -20 nie dołączy grzałki. Drugi mówi że spokojnie wystarczy HP serii K jedno wentylatorowa bo już nie pamięta kiedy widział w Łodzi -15stopni. A jeśli nawet to przez 3 dni w roku i wtedy nawet niech się pompa wspomaga grzałką. Wyjdzie to dużo korzystniej w całorocznej kalkulacji niż Tcap , który jest przeznaczony do pracy z grzejnikami. właśnie dlatego pytam o doświadczenia użytkowników serii H i K. o wady i zalety tych pomp. Czy warto brać K która jest w teorii sprawniejsza niż H ale za to ma mniejszą moc.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zapotrzebowanie to 9kW. Wszytko opisałem na poprzedniej stronie w tym wątku. Sporo rozjaśnił mi kolega Marco36 ale teraz widzę że coraz popularniejsza jest generacja K dlatego może ktoś się jeszcze wypowie kto ma porównanie między generacjami H i K.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam czy któryś z kolegów posiada Panasonica serii K 9kW ? Z tabel wynika że słabo sobie radzi w niższych temperaturach w porównaniu z generacją H. Porónuje ADC09K3E5 i ADC09HE8. przy temp. -7 generacja K generuje tylko 6,25kW a H 9kW. Czy ktoś może powiedzieć jak mu się sprawuje K? ewentualnie jeśli , ktoś ma porównanie między H i K i mógłby się podzielić wadami i zaletami obu generacji to byłbym wdzięczny. Muszę w ciągu miesiąca wybrać pompę a ciągle mam dylemat. Cenowo K jest nawet atrakcyjniejsza niż H ale nie ma 2 wentylatorowych. Ewentualnie pozostaje mi do wyboru Tcap ale to chyba bez sensu skoro mam tylko podłogówke.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Marco36, jeszcze raz wielkie dzięki za wsparcie i porady. Sporo mi się rozjaśniło. mam 6cm wylewki betonowej, dom z silikatu czyli akumulacja ciepła jakaś tam będzie. raczej nie zamierzam grzać w 2 taryfie. pozdrawiam
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Bardzo ci dziękuję kolego Marco36. Moje zapotrzebowanie na ciepło to 9kW. Mam dom 230m2 plus 30m2 garaż. Dom piętrowy, na izolowanej płycie fundamentowej, 20cm styropianu grafitowego i 30cm wełny nad piętrem. Prosta bryła , kwadratowy kloc,bez żadnych wykuszy. całość ogrzewanie podłogowe. Początkowo przedstawiciel/instalator zaproponował 9kW HP dwu wentylatorową ADC09HE8, inny znowu proponuje tcap AXC9HE8, jeszcze inny 7kW lub 9kW jednofazową generacji J. Teraz znowu wchodzą generacje K ale nie ma trojfazowej. na stronie producenta ten HP ADC09HE8 widać , że prawie dorównuje tcapowi. Albo się mylę, niestety nie wszystko rozumiem z tych tabel. Będę wdzięczny za pomoc
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam czy ktoś może polecić jakieś materiały niezbędne do porównania i dobrania odpowiedniej pompy do domu? zastanawiam się miedzy 9kW HP gen. H 3fa a 9kW Tcap. Propozycje instalatorów są bardzo różne, niektórzy proponują od 7kW HP do 12kW Tcap. Wydaje mi się że chcą sprzedać akurat to co mają w magazynie.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
chodzi o II strefę klimatyczną czy II taryfę? jesli to drugie to nawet nie chcę grzać w nocy. Raczej odwrotnie, wolę w dzien cieplej a w nocy chłodniej. Zastanawiam się czy w miejsce oryginalnej pompy, można podłączyć mocniejszą. Czytam od dłuższego czasu wszystkie posty odnosnie buforów, sprzęgieł itd i już mam mętlik w głowie. Rozmawiałem z kilkoma firmami które instalują pompy ciepła i większość chciała wcisnąć bufor. Będę miał duży zład wody także wydaje mi się że bufor to niepotrzebny wydatek. a jeszcze, że tak zapytam jakie rury najlepiej wybrać do połączenia pompy ciepła z rozdzielaczami? z początku chciałem pex ale złączki i trójniki bardzo dławią przepływ.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
jeszcze nie mam ale będą 5-6cm grubości ale mam dom z silki czyli akumulacja będzie dość spora
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
chyba znalazłem parametry tej pompy 25,8l/min to chyba jej wydajność maksymalna Andrzeju a u Ciebie jak to jest zrobione? też pompuje na dwie kondygnacje?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
OZC mam wyliczone na 8,5kW. Kilka firm oferowało mi T-CAP 9kW albo 12kW ale myślę , że to za silne pompy. Teraz już nie ma takich zim jak kiedyś a nawet jesli będzie przez tydzień -15 to niech się grzałka załączy. Ta jednostka zewnętrzna jest dwu wentylatorowa i patrząc na specyfikację techniczną niewiele traci na mocy przy minusowych temperaturach także zostanę przy HP 9kW trójfazowej. tylko nigdzie w instrukcji nie mogę sprawdzić jakie przepływy ma ta pompa i czy da radę obsłużyć parter i piętro (w sumie 230m2). widzę tylko że jej moc to 52W. MIG25 a powiedz mi, bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem. U Ciebie fabryczna pompa tłoczy wodę do sprzęgła a za sprzęgłem są dwie pompki które pompują , każda na oddzielne piętro?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mam pytanie odnośnie pomp obiegowych w all in one. Mam dużą powierzchnię do ogrzania, (2200m rurki fi 16 na dwóch poziomach). A zatem zapewne muszę użyć dwóch pomp obiegowych. Jak macie to rozwiązane u siebie? wykorzystujecie jedną wbudowaną pompkę fabryczną a drugą dodatkową też jakoś wbudowaną w PC? z tego co widzę na schemacie to jest dodatkowe zasilanie na pompę obiegową. Czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie jak wygląda podłączenie dwóch pomp? mam zamówiony zestaw WH-ADC0916H9E8 i WH-UD09HE8
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam jako , że nie znalazłem podobnego tematu chciałem się zapytać czy ma ktoś doświadczenia z płynną posadzką cementową? Zastanawiałem się nad wyborem posadzki w nowo budowanym domu (ogrzewanie podłogowe) i oprócz miksokreta i anhydrytu natknąłem się na płynne wylewki cementowe. Z tego co widzę jest gładki i mocny jak anhydryt a jednoczesnie pozbawiony jego wad, czyli wrażliwości na wilgoć. Jest cieńszy i mniej porowaty niż miksokret. Zastanawiam się czy ma jakieś wady? Wygląda jak wylewka samopoziomująca tylko grubsza warstwa. W Polsce chyba jeszcze mało popularny. Sporo jest informacji o płynnym jastrychu cementowym webera ale o cemfloor nie widziałem żadnch opinii. Idąc dalej , pomyślałem, że może wystarczyłoby powierzchnię tej posadzki czymś zabezpieczyć (lakier, żywica) i nie trzeba by było układać żadnego gresu lub mikrocementu na wierzch. Jestem ciekaw Waszych opinii a najchętniej osób które mają betonowe posadzki w domu.
-
na tej stronie sprawdzaj ceny ale nigdy nie sugeruj się prognozami autora tej strony. Wielokrotnie od sierpnia przewidywał podwyżki a za każdym razem styropian taniał. Ja przeczekałem bo mu nie ufałem i sie okazało ze dobrze zrobiłem. Mało tego namawia żeby za 300zł wykupic jakiś indywidualny abonament z prognozami cen, ściema na maksa.
-
ok czyli przy -15, HP oddaje 8kW a T-cap 9kW. czyli i tak jest bardzo dobrze
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam wszystkich zamierzam za kilka miesięcy zakupić pompę Panasonic Aquarera 9kW trójfazową all in one. Z uwagi na to że dom ma 225m2 plus 35m2 plus garaż (OZC 8,7kW) to mam bardzo mały wybór. Zaproponowano mi (KIT ADC09HE8 ) WH-UD09HE8 + WH-ADC0916H9E8. Czy możecie mi powiedzieć czy tylko generację H z czynnikiem R410 mam do wyboru? z tego co widzę na stronie panasonica to generacja J na R32 jest tylko jednofazowa i jednowentylatorowa i będzie za słaba na mój dom. zresztą patrząc na COP przy niskich temperaturach generacja J blado wypada. Mam jeszcze do wyboru T-cap ale według opinii osób na forum może być zbyt mocna. Porównując specyfikacje techniczne HP 3 fazową a T-cap to nie widzę prawie żadnych różnic. Czy ktoś mógłby wyjaśnić na czym polega ta "siła" t-capa? A może warto zaczekać na generację L, czy ktoś ma dostęp do specyfikacji modeli pomp w tej generacji? dodam że mam podłogówkę w całym domu z góry dzięki za odpowiedzi
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dach 4 spadowy, 22 stopnie, dom piętrowy - jakie pokrycie
pan_poziomica odpowiedział pan_poziomica → na topic → Dachy
ok, dzięki za informacje. Ja nie będę miał okien dachowych ale też nie będę miał pełnego deskowania. No ale mam nadzieje ze te 50cm wełny wytłumi hałas -
Witam Szukałem podobnego wątku ale niewiele znalazłem. Poproszę o poradę , jakie pokrycie dachowe wybrać dla dachu 4 spadowego o pochyleniu 22stopnie. Dom piętrowy. Z początku planowałem dachówkę ale z tego co czytam to dachówkę stosuje sie powyżej 25 stopni pochylenia. przy mniejszych skosach dach może być nieszczelny. Blachodachówka modułowa podoba mi się tylko obawiam się o hałas podczas deszczu. Czy jest ktoś kto mieszka w domu piętrowym z blachodachówką i mógłby podzielić się wrażeniami? dodam że planuje dać 50cm wełny nad sufitem piętra. ale czy to wystarczy do wygłuszenia? z góry dziękuję za odpowiedzi.
-
Zamiana dwuteownika IN240 na HE200
pan_poziomica odpowiedział zarek36 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Tutaj chodzi o dwuteownik czyli przy prostym zginaniu do obliczenia naprężen używa się wzoru G=Mgmax/Wx. Jeśli jest jakieś skręcanie to rzeczywiście uwzględnia się momenty bezwładności Jx, Jy i odległości od środka J. Dobrze jakby autor podał jakie siły będą działać na tą belkę. Zapewne koncentracja naprężen będzie miała miejsce w dolnej części spojenia belek. -
Strop monolityczny rozpiętość 9,3m widział ktoś?
pan_poziomica odpowiedział giman → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Podłącze się do tematu ponieważ w tamtym tygodniu ułożyłem strop z płyt strunobetonowych. Największa rozpiętość 6,5m. wszyscy piszą jakby konbet był jedyną firmą która produkuje stropy sprężone. Nie chcę robić antyreklamy ale konbet jest dużo droższy niż inne firmy. Jako, że ten rok jesli chodzi o zorganizowanie materiałow na budowę był szczególnie trudny to przedstawiam krótkie podsumowanie jak to wyglądało u mnie, może komuś na przyszłość sie przyda. Strop 155m2 , grubosc 20cm wraz z transportem. -Konbet Poznań 36 667 -Budizol Włocławek 33 200 -Prefabet Białe Błota 34 800 -Strubet Kuślin 26 000 -Elbet Konieczno 24 800 (płyty kanałowe zbrojone tradycyjnie) -Consolis Łódź - odległy termin realizacji, zrezygnowałem -FABUD Siemianowice Śląskie - zbyt duża odległość, nie byli zainteresowani współpracą -LT BETON Rawicz - nie byli zainteresowani współpracą -
Zamiana dwuteownika IN240 na HE200
pan_poziomica odpowiedział zarek36 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
może chodzi o zamianę INP240 na HEB 200 Wskaźnik wytrzymałości dla INP240 to 354cm3 a dla HEB200 to 570cm3 Czyli HEB200 jest mocniejszy od INP240 w przekroju Wx. Natomiast trzeba też mieć na uwadzę że HEB200 jest cięższy, waży 61kg/m a INP240 36kg/m. Można by było rozważyć zastosowanie HEA200, gdzie Wx to 389cm3 i masa 42,3kg/m