Mam piec zasypowy ze sterownikiem proton pid i dmuchwą RV-14R. Od 3 lat walczę z ustawieniami. Dotychczas korzystałem z fabrycznych ustawień serwisowych sterownika. Przy temp. załączenia pompy 50°, zadanej temperaturze kotła 60° i na biegu 25 spalanie zachodziło bezproblemowo. Tzn. w miarę szybko kocioł osiagał zadaną temperaturę i utrzymywał na zadanym poziomie z wachaniami ±1°. Dzaiło się tak do czasu. Któregoś dnia zauważyłem, że po kocioł nie nabiera temperatury. Szybko zszedłem do kotłowni i ostrożnie zajrzałem do paleniska. Drewno było wypalone i sączył się tylko delikatny dymek. Podniosłem obroty dmuchawy do biegu 28 i w miarę szybko pojawił się płomień. Następne rozpalenie rozpocząłem z nadmuchem na 28 biegu. Na mniejszym nawet drewno nie chciało się palić. Jednak na tym biegu kocioł przekraczał zadaną temperaturę o 3-4° i nastepnie zmiejszał do poziomu 27° po czym strzelał i ponownie nabierał temperatury. Zwróciłem sie z tym problemem do producenta sterownika i poleciół mi dokonać zmian w ustawieniach serwisowych. Zacząłem kombinować z ustawienami serwisowymi na zimnym kotle. Czujnik temperatury umieściłem w czajniku elektrycznym i obserwowałem zachowanie sie dmuchawy. Ustawiłem bieg 49 na 70% a bieg 1 na 20%. Wydawało mi się, że dmuchawa zachowuje się prawidłowo. Więc rozpaliłem na nowo w kotle z małą ilością opału. Jednak zachowanie kotła nie było własciwe. Na biegu tym razem 25 kocioł w miarę szybko doszedł do zadanej temperatury, ale przekraczał ją o 3,5°. Po czym temperatura spadała do 57°. Chyba tak nie miało być. Proszę o pomoc jak ustawić parametry serwisowe żeby kocioł zachowywał się normalnie. Za okazana pomoc będę bardzo wdzięczny.