  1. Nie wprowadzałbym "Forumowiczów" w błąd. Gruntówka z grzałkami, mam, posiadam od 3 lat-Buderus WPS. Potrzebuje-np. w razie awarii.
  2. 1. Firma z sąsiedniej wsi, choć dużo robią na wyjazdach, nie wiem, czy to zaleta. 2. serwis 0 - po prostu uzywam. 3. 285 m 4. Sterowanie ubogie, ja mam swoje-projekt supla-bardzo prote do zrobienia 5. Skąd jesteś?
  3. Odpowiem o Buderusie-mam 2 pełne sezony - 10kW , przewymiarowana trochę, mam jeszcze 1 kondygnację do ew. użytku. Dom-ogrzewane 200m2, 25 lat docieplony 10cm styr.+5 cm wełna, grzejniki-baardzo przewymiarowane, bez CWU (na razie) 1. sezon-3000 kWh 2. sezon-2900 kWh temp. 21,5 opłaty -nie mam - 10 kW na dachu-wschód-zachód
  4. Wschód-zachód nie jest taki zły, mam 4-ty rok, masz wtedy więcej SWOJEJ energii zarówno rano, jak i wieczorem i to praktycznie wyrównuje mniejszą produkcję. U mnie 8kW wschód - zachód praktycznie wystarcza na prąd bytowy+pompa 10kW GW, pow. grzana ok. 200 m2
  5. SCop 3,99 - jak na grzejniki - uważam nieźle, chociaż Buderus podaje 4,7, ale te grzejniki) (3005 zuzycie, 11996 wytworzona energia)
  6. Przed zmianą: prąd ok. 4000,00 (ew. dogrzewanie klimatyzatorami)., Ogrzewanie + CWU - także ok. 4000,00 Temperatura 22.00, sposób grzania własne sterowanie, jeszcze nie odważyłem się na krzywą grzewczą, a w domu cały czas ktoś jest.
  7. Czuję się wywołany do tablicy, a ponieważ Kolega bobrow dużo wskazówek w ubiegłym roku mi udzielił, to tym bardziej: Dom ok. 300 m2, ale ogrzewane 200m2, fotowoltaika - 8kW (produkcja 7350 kWh) (dołożę jeszcze 3-gmina daje po dobrych pieniążkach-5 tys za 3kW), pompa ciepła: Buderus 10kW GW (trochę oporna, ale doposażyłem w automatykę po swojemu, teraz supla nią steruje), 3 odwierty-razem 285 m: wczoraj minęła rocznica: zużycie pompy z osprzętem 3.005 kWh, W zasadzie wyszedłem prawie na 0 (dopłata 250 zł do prądu bytowego i ogrzewania za 1. połowę roku). Wiem, trochę zainwestowałem, ale robiły to firmy lokalne, a nawet zaprzyjażnione, szacuję zwrot ok. 9 lat. Ważne: baardzo przewymiarowane grzejniki (wcześniej myślałem o piecu kondensacyjnym), dom 25 lat, ocieplony średnio 5cm wełny i 10 styropianu. w razie pytań służę
  8. Wydaje mi się, że moje krótkie doświadczenie może komuś pomóc do wyliczeń, pompa Buderus 10kW, śrdeni COP 4,07 od 25 września 2017, zużycie 2005 kWh dla powierzchni ok. 190 m, grzejniki znacznie przewymiarowane v33, bez CWU, na prąd zarabia fotowoltaika 8kW i ma wystarczyć zarówno na ogrzewanie, jak i na prąd bytowy. Nie robiłem OZC, oparłem się na zużyciu gazu przez ostatnie 20 lat. I działa.
  9. Obecnie pompa działa tak: wykorzystałem opis z tematu o Buderusie, podłączyłem stycznik NC (przeznaczony dla zakładu energetycznego w celu lepszego wykorzystania taryf). Do tego gniazko FritzDect sterowane zarówno ręcznie, jak i zdalnie, gdzie godziny pracy mogę dowolnie zdefiniować co 15 minut. Mam ustawione grzanie na: 5-7 rano oraz 15-24 popołudniu (a więc 2 okna grzania-tak wystarcza). Działam na temperaturze stałej 33st. a temperatura, która jest realnie to pomiędzy 29,5 a 37,5 (to pokazuje sterownik w pompie) (krzywa 4). Za pompą jest bufor 120l, a za nim pompa Wilo, która działa na maks. automat. (Ponieważ jest bufor, więc grzejniki (3-krotnie przewymiarowane-miały być pod kondensat) nigdy nie szumiały , ani nie przeszkadzały. Zużycie prądu to ok. 380kWa za 47 dni-w pełni satysfakcjonujące. A, i jeszcze działanie sprężarki ustawiłem na 20 minut-można między 10 a 30. A obiegówka wtórna pracuje dużo dłużej niż pierwotna, nawet po wyłączeniu pompy i w okienkach, kiedy pompa nie włącza się. Sterownik pokojowy na wartość 1-czyli bardzo niewiele koryguje temperaturę zadaną-najczęściej o ok. 0,5 st.
  10. Zigobar Dzięki za odpowiedź, tak zczytałem to ze sterownika Buderusa. Średnica jest 1 calowa, więc nie oszczędzano na miedzi, nie wiem, muszę to zlokalizować, gdzie wyje. Pompa w Buderusie nie wyje raczej u góry, przyłacz jest u góry pompy. Chyba zostawię ustawienie na 5 (skoro twierdzisz, że delta 5,5 jest dobra (wyczytałem, że do 7-8 jest OK). COP też niezły 4,28. A co uważasz o tak licznych startach (chyba nie mogą być o wiele rzadsze, skoro w ustawieniach pompy jest między 10 a 30 minut?
  11. Zigobar: jestem pewien, po wyłączeniu sprężarki słychać nadal lekkie wycie, skręcam pompę obiegową za buforem na zero i nadal słychać. Temp. to: 40.2 i 34,7 więc różnica 5,5 wydaje się w porządku, sprawność pompy ok. 4.28 od początku jej uruchomienia, odwiert 285m, dom ogrzewany ok 170m + możliwe dodatkowe 70m2 (dlatego pompa 10 a nie 8 kW), instalacja z miedzi, po otwarciu pompy, jeśli przytnę pompę do 5-5,5 to jest OK.
  12. To jest tak, jak pisze kaszpir007, Pompa ON/OFF 10kW włącza się 3-4 razy na godzinę w tych warunkach. Jakoś nie bardzo mi to przeszkadza. Zużycie ok 10-11kWh na dobę. A może ktoś miał problem z pompą obiegową wody w pompie-od obrotów powyżej 5 słychać wycie-ale to nie pompa, a raczej instalacja od pompy do bufora. Chciałbym aby chodziła na maks., bo wtedy większy przepływ i lepsza sprawność. Pompa nowa-2 miesiące.
  13. Witam, szkoda, że reaguje Pan tylko przez sprzedażą produktów, ani na pytanie po zakupie na priv, ani w temacie pompy Buderus nie zechciał Pan się nawet zająknąć. To takie ostrzeżenie dla przyszłych nabywców.
  14. Witam, za tydzień montuję pompę ON/OFF Buderus 10kW bez zasobnika, pow. ok. 250 m2, 3 kondygnacje. 1. Czy lepiej 3 odwierty x 90m czy zrobić zapas i 3x po 100m (na razie będę ogrzewał 2 kondygnacje, ok. 170m2? 2. Czy bufor 100 czy 200l - grzejniki są ogromnie przewymiarowane V33 więc wody dużo-myślę o buforze bardziej w sensie sprzęgłachociaż-patrz p. 4 a może bez bufora-wody jest na tyle w instalacji. 3. Jakie zabezpieczenie dodatkowe, różnicówka 25-to oczywiste. 4. Na dachu panele 8kW (wtedy można do invertera Froniusa podpiąć w/w bufor i w przypadku wystarczającej produkcji mógłbym go dogrzewać. 5. Niektórzy sterują tą pompą wyłącznie sterownikiem wewnętrznym i ust. temperatury wewnątrz, może wtedy mniejsze taktowanie? Dalsze pytania z pewnością nastąpią... Pozdrawiam
  15. Pyxis, najpierw-uznanie za Cech Hydraulików, a ad rem, to bufor w moim przypadku jest raczej konieczny-myślę o 100l. dom trzypoziomowy grzejnik V33 znacznie ogromnie przewymiarowane. Pytanie-czy w buforze ma być temperatura 0k. 35 st, taka, jak w instalacji, czy wyższa-ale wtedy straty na Copie. Andrzej 5101-mnie wystarczy niska temperatura instalacja jest zrobiona pod kodensat na wyrost, tak, że nie ma potrzeby hybrydy. Skłaniam się ku ON-OFF 10,4+2x120m odwiert i bufor 100l
  16. Bobrow, dzięki za uwagi, dopiero wróciłem, więc dlatego moja późna reakcja. Męczy mnie pytanie, czy podgrzewając wodę do wyższej temepratury w buforze tracimy na COPie, podobnie jak na podgrzewaniu CWU (mając COP np. 2,5 to to samo, co gaz). Myślę, że temperatura 35 st. mi wystarczy, więc gruntówka mimo wszystko będzie sprawniejsza (teraz grzeję 40st. i jest aż nadto. Pozdr.
  17. Zbliża się dla mnie moment podjęcia decyzji o rodzaju montowanej pompy. Dom-3 poziomy x 65m2, używane 2 górne, trzeci-może w przyszłości. Więc chwilowo grzane będzie ok. 130-140 m2 i w duże mrozy dogrzewany dól, aby nić się nie stało. Okna MS Titan, ocieplenie 5 cm wełny pomiędzy murami+10 cm styropiany-zewnątrz- dom 20 letni, trzykondygnacyjny. Oferta do której się skłaniam to-pompa Buderus 10,4 bez zasobnika-łazienka oddalona kilkanaście metrów od kotłowni i poprowadzona tylko 1 rura z zimną wodą z dołu na ostatni poziom w poprzek domu-mam tam przepływowy gazowy Vaillant 19,2 kW. Dom posiada fotowaltaikę 8kW (połowa na cele bytowe, połowa przeznaczona na PC) A Teraz pytania: Oferta na ok. 40.000 zł zawiera wszystko w cenie, łącznie z projektem odwiertów 2x120 m, rotametrami i przebudową kotłowni-stary piec gazowy 12-letni Junkers zostanie w razie w. Zalecany jest bufor ok. 100 l.-Mam grzejniki v33 ogromnie przewymiarowane w całym domu, instalacja 8 letnia z miedzi. Czy to będzie dobry wybór, czy lepiej sprzęgło 40 litrowe (przeczytałem na forum wywody o sprzęgle i dlatego pytam. Czy przy większym buforze i nagrzewaniu go z falownika do wyższej temperatury sprawność PC nie spada? Czy może zamontować T-CAPA 9KW i nie rujnować kotłowni i b. małej działki już urządzonej, a w razie dużych mrozów użyć pieca gazowego? To inwerter-więc b. elestyczny-oferta ok. 25000 seria H z montażem i buforem 100l. To na początek, dalsze pytania wkrótce.
  18. adh

    Pompy ciepła SmartHeat

    Czy to możliwe-na zestawieniu Bafa: Smartheat Classic 8 ma Nennwärmeleistung - 7,92, a teoretycznie mocniejsza 12 ma 4,92. Jak to rozumieć?
  19. Właśnie dostałem telefon, Urząd wycofuje się z pomp po takiej wycenie.
  20. Też tak myślałem, ale taka wiertnica to ok 2.000.000, a pompa Ochsner chyba
  21. Pytanie jest krótkie-jak zachowują się odwierty radialne (program w gminie-maks. głebokość 30m wg UM). Zaproponowano odwierty radialne-szczerze mówiąc koszt straszliwy 34.000 PLN do pompy 10kW. Są one jakieś cudowne? Ogólnie pompa plus odwiert ok 29.000 wkładu własnego, chyba trochę dużo?
×
×