Witam. Potrzebuje Panowie waszej pomocy ponieważ nie ogarniam jednego problemu. Problem wystąpił po przerwie w dostawie prądu i nie potrafię tego ogarnąć bo wszystko wcześniej dobrze chodziło.W skrócie dom ok 120 m2, ściany porotherm nieocieplone, podłoga, dół zamieszkały, góra zamknięta nieużytkowana, dach - wełna 20 cm, brak podbitki. Obieg grzewczy 2 - dół regulator FW200, obieg grzewczy 1 - góra regulator FB10. Nie chce mi zejść u góry temp do temperatury żądanej - 5 stp. Parametry obiegu 1 tryb pracy - auto oszczędzanie żądana temp pomieszczenia - 5 stp aktualna temp - okolice 10 stp. żądana temp zasilania - 0,0 stp. aktualna temp zasilania - okolice 20 sto pompa ogrzewania - zał lub wyl aktualne ustawienia mieszania - 0 otwarty Konfiguracja systemu - obieg grzew. 1 zdalne sterowanie - FB10 Parametry ogrzewania: temp projektowa 42 maks temp zasilania 48 wpływ temp pomieszczenia 100% wplyw temp pomieszczenia skuteczny w trybie - każdym czujnik wpływu temp - czujnik w FB10 korekcja wskazań temp. pomieszczenia - o,o K ogrz. wyl. do niższego poziomu temp. - tak ogrzewanie wyl przy temp. zewn - 18 stp temp. graniczna mrozu - 1 stp. czujnik temp. pom. FB10 skalibrowany - 0,0 K czas pracy zaworu mieszającego - 140 s W regulatorze FB10 w opcji kodowanie mam ustawioną wartość 1. Z góry dzięki za wszelką pomoc.