-
Liczba zawartości
19 -
Rejestracja
O Martas89
- Urodziny 12.05.1989
Informacje osobiste
-
Płeć
Kobieta
-
Mój klub zainteresowań
Budowa - wymiana doświadczeń
Dane osobowe
-
Miejscowość
Warszawa
-
Kod pocztowy
02-342
-
Województwo
mazowieckie
Profil płatny
-
Kategoria
usługi
Martas89's Achievements
SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)
10
Reputacja
-
Panasonic Aquera -jak ustawić pompę pod taryfę G12w
Martas89 odpowiedział byggmol → na topic → Pompy ciepła
Witam chyba powinnam zadać pytanie jak ustawić dobrze pompę ciepła. Może zacznę od ustawień które mam tzn.: Poniedziałek, program 1: godz. 6 wyłączenie pompy program 2: godz. 13 włączenie heat + tank program 3: godz. 15 wyłączenie program 4: godz. 21 włączenie heat + tank program 5: godz. 14 włączenie heat program 6: wyłączenie 0.00 (rozumiem że tu się nic nie dzieje, takie ustawienia już były kiedy ustawiałam timer; ) i tak wygląda każdy inny dzień. Jakieś sugestie jak można zmienić/poprawić powyższe ustawienia? Mam jeszcze pytanie odnośnie powyższych postów czy sterownik mogę zamontować sama czy musi zrobić to instalator? Doszłam do wniosku że tak będzie wygodniej z zadaniem i regulacją temperatury Poniżej przesyłam informacje z OZC i parametry domu: OZC: Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006 Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790 Dane klimatyczne: Strefa klimatyczna: III Projektowa temperatura zewnętrzna θe: -20 °C Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: 7,6 °C Stacja meteorologiczna: Warszawa Okęcie Grunt: Rodzaj gruntu: Piasek lub żwir Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m3·K) Głębokość okresowego wnikania ciepła δ: 3,167 m Współczynnik przewodzenia ciepła λg: 2,0 W/(m·K) Podstawowe wyniki obliczeń budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 124,8 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 348,0 m3 Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 5499 W Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 992 W Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 6473 W Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 6473 W Wskaźniki i współczynniki strat ciepła: Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 51,9 W/m2 Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 18,6 W/m3 Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego: Powietrze infiltrujące Vinfv: 26,9 m3/h Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: 0,0 m3/h Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 128,2 m3/h Powietrze nawiewane mech. Vsu: 128,2 m3/h Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 110,0 m3/h Powietrze usuwane mech. Vex: 128,2 m3/h Średnia liczba wymian powietrza n: 0,9 Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 325,1 m3/h Średnia temperatura dopływającego powietrza θv: 8,2 °C Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790 Stacja meteorologiczna: Warszawa Okęcie Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 183,2 m3/h Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 40,57 GJ/rok Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 11271 kWh/rok Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 125 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 348,0 m3 Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 325,2 MJ/(m2·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 90,3 kWh/(m2·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 116,6 MJ/(m3·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 32,4 kWh/(m3·rok) Parametry obliczeń projektu: Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin: 4,0 K Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach: Obliczaj z ograniczeniem do θj,u Minimalna temperatura dyżurna θj,u: 16 °C Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie Domyślne dane do obliczeń: Typ budynku: Jednorodzinny Typ konstrukcji budynku: Średnia Typ systemu ogrzewania w budynku: Podłogowe Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia Regulacja dostawy ciepła w grupach: Centralna reg. Stopień szczelności obudowy budynku: Wysoki Krotność wymiany powietrza wewn. n50: 4,0 1/h Klasa osłonięcia budynku: Średnie osłonięcie Domyślne dane dotyczące wentylacji: System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła Temperatura powietrza nawiewanego θsu: °C Temperatura powietrza kompensacyjnego θc: 20,0 °C Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji: Temperatura dopływającego powietrza θex,rec: 20,0 °C Projektowa sprawność rekuperacji ηrecup: 85,0 % Sezonowa sprawność rekuperacji ηE,recup: 59,5 % Projektowy stopień recyrkulacji ηrecir: % Sezonowy stopień recyrkulacji ηE,recir: % Geometria budynku: Rzędna poziomu terenu: -0,20 m Domyślna rzędna podłogi Lf: m Rzędna wody gruntowej: -2,00 m Domyślna wysokość kondygnacji H: m Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów Hi: m Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag: 132,73 m2 Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg: 49,30 m Obrót budynku: Bez obrotu Statystyka budynku: Liczba kondygnacji: 0 Liczba stref budynku: Liczba grup pomieszczeń: 2 Liczba pomieszczeń: 14 Parametry domu: 1. pow. zabudowy: 153,09 m² 2. powierzchnia parteru: 99,80 + garaż 19,5-nieogrzewany (120 metrów) 3. niezagospodarowane poddasze - 30 m² 4. kubatura: 750,00 m3 5. budynek wykonany z cegły ceramicznej Wienenberger 25 6. Ławy fundamentowe - żelbetonowe , ściany fundamentowe - murowane z bloczków betonowych fundamenty docieplone 8cm styropian do ław, na to naciągnięta siatka, klej oraz do powierzchni gruntu zabezpieczone abizolem 7. budynek docieplony 15 cm styropianem 8. podłogi docieplone 10cm styropianem +wylewka 5cm 9. okna pięcio komorowe firmy VEKA 10. Działka jest przy lesie; w krótkiej opinii geotechnicznej znalazłam że grunt jest naturalny, piaszczysty, rodzimy mineralny w stanie średnio zagęszczonym o wytrzymałości 150kPa . Na chwile obecną na działce jest nadal prąd budowlany. -
Dzięki za informację o teście - poczytam trochę więcej i przygotuję się przed ich przyjazdem. Okna wydają się być wypaczone- może stąd ta ruchoma rama okna, ale przy sprawdzeniu z poziomicą nie ma więcej niż 3 mm Co do wilgotności mam wrażenie, że jest duża. Na oknie rano zbiera się woda, w ciągu dnia jest ok. Na pompie nic nie zmieniać? Może jest za wysoka termp.? Wrócę do domu i wrzucę zdjęcie z dokładną informacja o temp. Oczywiście sprawdzę jeszcze grzałkę o której wspominał Tomaszs131 - tylko gdzie mam sprawdzić czy ta grzałka się załącza? Mam jeszcze pytanie odnośnie już technicznej obsługi- którą zajmuje się niestety ja. Otrzymana instrukcja obsługi liczy sobie 15 str. - z której miałam się wszystkiego dowiedzieć co będzie nurtowało mnie przy użytkowaniu :/. Wszystko fajnie, uruchomiałam pompe żeby włączała się automatycznie ale chyba pominęłam coś, ponieważ pompa uruchamiając się w godzinach 22-6 i 13-15 włącza się tylko na ogrzewanie, na wode nie.
-
Czyli jednak jak najszybciej ocieplać poddasze- łącznie z tą wełną o ktorej pisałam ? W domu zareklamowane zostały również okna- najprawdopodobniej zostały źle osadzone a same ramy nie są stabilne- czuć że i tam ucieka troche ciepła. Bo niestety w domu jest najcieplej z rana, najchłodniej ok. godziny 17-22 jak pompa nie działa. Sprawdzę tą grzałkę- ale w jaki sposób? i czy ewentualnie zmienić ustawienia pompy zmiejszyć temp. 2-3 stopnie i wówczas nie będzie pobierała tyle energii? Pytam bo zima dopiero przed Nami a za październik pobrała za duzo prądu jak dla mnie... Aaa i zapomniałam, napisać że nie została jeszcze uruchomiona rekuperacja Thesla Green, ponieważ kończymy jeszcze łazienke i jest troche kurzu nie chcę od razu zapchać filtrów- być może to jeszcze wpłynie na odczucie ciepła w domu.
-
Poniżej przesyłam informacje z OZC i parametry domu: OZC: Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006 Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790 Dane klimatyczne: Strefa klimatyczna: III Projektowa temperatura zewnętrzna θe: -20 °C Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: 7,6 °C Stacja meteorologiczna: Warszawa Okęcie Grunt: Rodzaj gruntu: Piasek lub żwir Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m3·K) Głębokość okresowego wnikania ciepła δ: 3,167 m Współczynnik przewodzenia ciepła λg: 2,0 W/(m·K) Podstawowe wyniki obliczeń budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 124,8 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 348,0 m3 Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 5499 W Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 992 W Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 6473 W Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 6473 W Wskaźniki i współczynniki strat ciepła: Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 51,9 W/m2 Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 18,6 W/m3 Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego: Powietrze infiltrujące Vinfv: 26,9 m3/h Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: 0,0 m3/h Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 128,2 m3/h Powietrze nawiewane mech. Vsu: 128,2 m3/h Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 110,0 m3/h Powietrze usuwane mech. Vex: 128,2 m3/h Średnia liczba wymian powietrza n: 0,9 Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 325,1 m3/h Średnia temperatura dopływającego powietrza θv: 8,2 °C Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790 Stacja meteorologiczna: Warszawa Okęcie Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 183,2 m3/h Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 40,57 GJ/rok Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 11271 kWh/rok Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 125 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 348,0 m3 Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 325,2 MJ/(m2·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 90,3 kWh/(m2·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 116,6 MJ/(m3·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 32,4 kWh/(m3·rok) Parametry obliczeń projektu: Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin: 4,0 K Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach: Obliczaj z ograniczeniem do θj,u Minimalna temperatura dyżurna θj,u: 16 °C Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie Domyślne dane do obliczeń: Typ budynku: Jednorodzinny Typ konstrukcji budynku: Średnia Typ systemu ogrzewania w budynku: Podłogowe Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia Regulacja dostawy ciepła w grupach: Centralna reg. Stopień szczelności obudowy budynku: Wysoki Krotność wymiany powietrza wewn. n50: 4,0 1/h Klasa osłonięcia budynku: Średnie osłonięcie Domyślne dane dotyczące wentylacji: System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła Temperatura powietrza nawiewanego θsu: °C Temperatura powietrza kompensacyjnego θc: 20,0 °C Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji: Temperatura dopływającego powietrza θex,rec: 20,0 °C Projektowa sprawność rekuperacji ηrecup: 85,0 % Sezonowa sprawność rekuperacji ηE,recup: 59,5 % Projektowy stopień recyrkulacji ηrecir: % Sezonowy stopień recyrkulacji ηE,recir: % Geometria budynku: Rzędna poziomu terenu: -0,20 m Domyślna rzędna podłogi Lf: m Rzędna wody gruntowej: -2,00 m Domyślna wysokość kondygnacji H: m Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów Hi: m Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag: 132,73 m2 Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg: 49,30 m Obrót budynku: Bez obrotu Statystyka budynku: Liczba kondygnacji: 0 Liczba stref budynku: Liczba grup pomieszczeń: 2 Liczba pomieszczeń: 14 Parametry domu: 1. pow. zabudowy: 153,09 m² 2. powierzchnia parteru: 99,80 + garaż 19,5-nieogrzewany (120 metrów) 3. niezagospodarowane poddasze - 30 m² 4. kubatura: 750,00 m3 5. budynek wykonany z cegły ceramicznej Wienenberger 25 6. Ławy fundamentowe - żelbetonowe , ściany fundamentowe - murowane z bloczków betonowych fundamenty docieplone 8cm styropian do ław, na to naciągnięta siatka, klej oraz do powierzchni gruntu zabezpieczone abizolem 7. budynek docieplony 15 cm styropianem 8. podłogi docieplone 10cm styropianem +wylewka 5cm 9. okna pięcio komorowe firmy VEKA 10. Działka jest przy lesie; w krótkiej opinii geotechnicznej znalazłam że grunt jest naturalny, piaszczysty, rodzimy mineralny w stanie średnio zagęszczonym o wytrzymałości 150kPa . Na chwile obecną na działce jest nadal prąd budowlany. Pompa na początku uruchamiana była ręcznie, bo instalator zostawił Nam ustawienia fabryczne- tj. pompa uruchamiała się jak spadła temp. wody, mogła więc działać na początku nieco dłużej niż 10 godzin dziennie (ok. 14-15). Teraz pompa ustawiona jest na uruchomienie o godz. 22 i wyłączenie o 6, nastepnie uruchomienie o godz. 13 i wyłączenie o 15. Tak jakby działała w taryfie G12, na którą będziemy chcieli się zdecydować. Jeżeli chodzi o prąd budlowlany, na chwilę obecną jestesmy jeszcze uzależnieni od Dewelopera w tej kwestii, na całym osiedlu podciągnięty jest prąd budowlany. Na chwilę obecną strop został ocieplony stropianem 8 cm + 3 cm stropianu twardszego( niestety nie pamiętam nazwy) ma zostać docelowo rozłożone- narazie posiadamy go tylko na części, na to wylewka 5 cm. Na górze, nie wiem czy tylko w tym sezonie czy następnym zostanie rozłożona wełna ok. 35-40 cm. Na chwilę obecną wygląda to tak. Czy w takich warunkach pompa może pobierać tyle energii? Nie mamy ustawionych termostatów pokojowych (swoją drogą chciałam zapytać jaki jest koszt w jednym z pomieszczeń i w łazienkach chciałabym zamontować z uwagi na mniejsze nasłonecznienie- a sama pompa stoi w miejscu bardziej słonecznym). Pompa ciepła to Panasonic 9 kW SDC 3 f
-
Witam! Jestem nowym użytkownikiem pompy i mam pytanie co do ustawień temp. Po gorącym wrześniu pompa pracowała tak naprawdę przez ostatni miesiąc i na podliczniku na pompie wykazało że zuzyla 900kWh w 35 dni ;( zastanawiam się w czym tkwi problem, jakie ustawienia dobrać aby za najbliższy sezon grzewczy nie zrujnowala Naszych finansów. W domu mieszkamy od października, jeszcze jest wykanczana łazienka no ale już trzeba się było wprowadzić. Będę wdzięczna za informację/porady
-
Odnośnie kładzenia płytek to wylewka robiona była w listopadzie/grudniu 2015r., później prawie do końca marca grzała w domu podłączona koza, od kwietnia do początku sierpnia były prowadzone prace wykończeniowe a płytki są kładzione od zeszłego piątku... nie jestem znawcą ale zgodnie z informacją od wykonawcy ten czas miał wystarczyć. Jestem świadoma, że dom nie jest jeszcze do końca wygrzany i pierwszy sezon grzewczy przed Nami, ale nie chcieliśmy czekać kolejnej zimy z przeprowadzką Wracając do ogrzewania, powyżej zdjęcie przedstawiające zew. temp 11 stopni podłogówka została włączona o godz. 16, jest 21 i wiadomo już że nie grzeje. Nie wiem jednak co może być powodem, odpowietrzanie? Jest automatyczne? Ktoś miał podobną sytuację? gdzie szukać przyczyny ?
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
Koledzy i Koleżanki Mam pytanie odnośnie ustawień pompy ciepła Panasonic 9 kW SDC 3 fazy (na taką się ostatecznie zdecydowaliśmy)- działa od 4 dni I pojawiają się pierwsze pytania dot. ustawień - instalator zostawił Nam ustawienia fabryczne tj. pompa załącza się jeżeli zmniejsza się temp. wody. Wczoraj temp. zew. spadła do 13 stopni i załączylismy podłogówkę - niestety nie dało się odczuć ciepła -jak długo nagrzewa się podłogówka ustawiona po raz pierwszy? jak prawidłowo ustawić krzywą? i jaką temp. dobrać do nagrzania podłogówki Dom jest ciągle wykańczany- właśnie są kładzione płytki, a z razcji tego ze dom jeszcze nie jest wygrzany jest zimno Poniżej przesyłam informacje z OZC i parametry domu: OZC: Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006 Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790 Dane klimatyczne: Strefa klimatyczna: III Projektowa temperatura zewnętrzna θe: -20 °C Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: 7,6 °C Stacja meteorologiczna: Warszawa Okęcie Grunt: Rodzaj gruntu: Piasek lub żwir Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m3·K) Głębokość okresowego wnikania ciepła δ: 3,167 m Współczynnik przewodzenia ciepła λg: 2,0 W/(m·K) Podstawowe wyniki obliczeń budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 124,8 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 348,0 m3 Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 5499 W Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 992 W Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 6473 W Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 6473 W Wskaźniki i współczynniki strat ciepła: Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 51,9 W/m2 Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 18,6 W/m3 Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego: Powietrze infiltrujące Vinfv: 26,9 m3/h Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: 0,0 m3/h Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 128,2 m3/h Powietrze nawiewane mech. Vsu: 128,2 m3/h Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 110,0 m3/h Powietrze usuwane mech. Vex: 128,2 m3/h Średnia liczba wymian powietrza n: 0,9 Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 325,1 m3/h Średnia temperatura dopływającego powietrza θv: 8,2 °C Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790 Stacja meteorologiczna: Warszawa Okęcie Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 183,2 m3/h Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 40,57 GJ/rok Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 11271 kWh/rok Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 125 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 348,0 m3 Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 325,2 MJ/(m2·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 90,3 kWh/(m2·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 116,6 MJ/(m3·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 32,4 kWh/(m3·rok) Parametry obliczeń projektu: Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin: 4,0 K Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach: Obliczaj z ograniczeniem do θj,u Minimalna temperatura dyżurna θj,u: 16 °C Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie Domyślne dane do obliczeń: Typ budynku: Jednorodzinny Typ konstrukcji budynku: Średnia Typ systemu ogrzewania w budynku: Podłogowe Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia Regulacja dostawy ciepła w grupach: Centralna reg. Stopień szczelności obudowy budynku: Wysoki Krotność wymiany powietrza wewn. n50: 4,0 1/h Klasa osłonięcia budynku: Średnie osłonięcie Domyślne dane dotyczące wentylacji: System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła Temperatura powietrza nawiewanego θsu: °C Temperatura powietrza kompensacyjnego θc: 20,0 °C Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji: Temperatura dopływającego powietrza θex,rec: 20,0 °C Projektowa sprawność rekuperacji ηrecup: 85,0 % Sezonowa sprawność rekuperacji ηE,recup: 59,5 % Projektowy stopień recyrkulacji ηrecir: % Sezonowy stopień recyrkulacji ηE,recir: % Geometria budynku: Rzędna poziomu terenu: -0,20 m Domyślna rzędna podłogi Lf: m Rzędna wody gruntowej: -2,00 m Domyślna wysokość kondygnacji H: m Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów Hi: m Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag: 132,73 m2 Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg: 49,30 m Obrót budynku: Bez obrotu Statystyka budynku: Liczba kondygnacji: 0 Liczba stref budynku: Liczba grup pomieszczeń: 2 Liczba pomieszczeń: 14 Parametry domu: 1. pow. zabudowy: 153,09 m² 2. powierzchnia parteru: 99,80 + garaż 19,5 (120 metrów) 3. niezagospodarowane poddasze - 30 m² 4. kubatura: 750,00 m3 5. budynek wykonany z cegły ceramicznej Wienenberger 25 6. Ławy fundamentowe - żelbetonowe , ściany fundamentowe - murowane z bloczków betonowych fundamenty docieplone 8cm styropian do ław, na to naciągnięta siatka, klej oraz do powierzchni gruntu zabezpieczone abizolem 7. budynek docieplony 15 cm styropianem 8. podłogi docieplone 10cm styropianem +wylewka 5cm 9. okna pięcio komorowe firmy VEKA 10. Działka jest przy lesie; w krótkiej opinii geotechnicznej znalazłam że grunt jest naturalny, piaszczysty, rodzimy mineralny w stanie średnio zagęszczonym o wytrzymałości 150kPa . Na chwile obecną na działce jest nadal prąd budowlany. Będę wdzięczna za porady w temacie ustawień, ponieważ jestem jeszcze zielona :(
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
Witam! mam zamontowaną od niedawna pompę ciepła (jeszcze nie mogę nic powiedzieć o jakichś szczegółach bo działa 2 dni ), moje pytanie dot. jednak zasobnika- w ofercie zdecydowałam się na Galmet 300l, a mam podłączony zasobnik firmy Drazice (czeska firma)... instalator przekonuje mnie ze to o wiele lepszy produkt, ale został podłączony bez uzgodnienia ze mną (!!). Czy ktoś z Was ma zasobnik tej firmy/słyszał o niej? Komentarzy w interencie nie znalazłam zbyt wiele, jest kilka informacji w porównaniu do Biawara, że jest ponoć lepszy. Będę wdzięczna za informację
-
Ogólnie dom ma 180, z tym że na górze poddasze jest nieużytkowane i na razie nie zamierzamy go wykańczać dlatego zastanawiam się czy reku rozprowadzić tylko po podłodze na górze (dla dołu) czy biorąc pod uwagę poddasze rozprowadzić od razu na cały dom i górę zaślepić - tak doradza firma. Cena na chwilę obecną została podana w widełkach 15-20 tys. o szczegóły będę dopytywała biorąc pod uwagę konkretne modele z prośbą o rozpisanie na co składa się cała kwota- anemostaty i rury pe-flex nie są aż tak drogie
-
Zabezpieczenie to 32A, więc na dobrą sprawę Panasonic T-CAP 1F wystarczyłoby...pytanie jednak czy jest sens dokładać kolejne 2,5 tys. do 3F. Pewnie jest trochę osób na forum które stawało przed podobnym dylematem :> ? Na co się zdecydowaliście?
-
Witam, jeszcze w lutym pisałam na forum odnośnie wyboru pompy ciepła - producenta/mocy itp. W końcu udało się zakończyć sprawy z bankiem i mam już wykonane OZC oraz pierwszą wycenę pompy Panasonic: Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006 Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790 Dane klimatyczne: Strefa klimatyczna: III Projektowa temperatura zewnętrzna θe: -20 °C Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: 7,6 °C Stacja meteorologiczna: Warszawa Okęcie Grunt: Rodzaj gruntu: Piasek lub żwir Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m3·K) Głębokość okresowego wnikania ciepła δ: 3,167 m Współczynnik przewodzenia ciepła λg: 2,0 W/(m·K) Podstawowe wyniki obliczeń budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 124,8 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 348,0 m3 Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 5499 W Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 992 W Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 6473 W Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 6473 W Wskaźniki i współczynniki strat ciepła: Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 51,9 W/m2 Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 18,6 W/m3 Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego: Powietrze infiltrujące Vinfv: 26,9 m3/h Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: 0,0 m3/h Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 128,2 m3/h Powietrze nawiewane mech. Vsu: 128,2 m3/h Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 110,0 m3/h Powietrze usuwane mech. Vex: 128,2 m3/h Średnia liczba wymian powietrza n: 0,9 Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 325,1 m3/h Średnia temperatura dopływającego powietrza θv: 8,2 °C Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790 Stacja meteorologiczna: Warszawa Okęcie Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 183,2 m3/h Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 40,57 GJ/rok Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 11271 kWh/rok Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 125 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 348,0 m3 Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 325,2 MJ/(m2·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 90,3 kWh/(m2·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 116,6 MJ/(m3·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 32,4 kWh/(m3·rok) Parametry obliczeń projektu: Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin: 4,0 K Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach: Obliczaj z ograniczeniem do θj,u Minimalna temperatura dyżurna θj,u: 16 °C Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie Domyślne dane do obliczeń: Typ budynku: Jednorodzinny Typ konstrukcji budynku: Średnia Typ systemu ogrzewania w budynku: Podłogowe Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia Regulacja dostawy ciepła w grupach: Centralna reg. Stopień szczelności obudowy budynku: Wysoki Krotność wymiany powietrza wewn. n50: 4,0 1/h Klasa osłonięcia budynku: Średnie osłonięcie Domyślne dane dotyczące wentylacji: System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła Temperatura powietrza nawiewanego θsu: °C Temperatura powietrza kompensacyjnego θc: 20,0 °C Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji: Temperatura dopływającego powietrza θex,rec: 20,0 °C Projektowa sprawność rekuperacji ηrecup: 85,0 % Sezonowa sprawność rekuperacji ηE,recup: 59,5 % Projektowy stopień recyrkulacji ηrecir: % Sezonowy stopień recyrkulacji ηE,recir: % Geometria budynku: Rzędna poziomu terenu: -0,20 m Domyślna rzędna podłogi Lf: m Rzędna wody gruntowej: -2,00 m Domyślna wysokość kondygnacji H: m Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów Hi: m Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag: 132,73 m2 Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg: 49,30 m Obrót budynku: Bez obrotu Statystyka budynku: Liczba kondygnacji: 0 Liczba stref budynku: Liczba grup pomieszczeń: 2 Liczba pomieszczeń: 14 Dla domu ( 100 m na dole + garaż 20m + nieużytkowane poddasze 60 m) otrzymałam wycenę dla pompy Panasonic T-CAP 9 kW Split 1F -cena 19 400 zł + zasobnik Hewalex 300l - łączna wycena to 27 tys. W sumie od początku zastanawiałam się nad pompą Panasonic T-CAP 9kw ale myślałam o 3 fazowej- czy jest sens dopłacać kolejne 2-2,5 tys? Czekam jeszcze na projekt wm, z tym że mój dom jest już wykończony więc po rozmowie z firmą otrzymałam informację że rury do dolnych pomieszczeń najlepiej poprowadzić po podłodze na poddaszu (nieużytkowane), natomiast rury do pomieszczeń na poddaszu mają iść w ścianie. Wstępna wycena to 15-20 tys. Ponoć za mniej niż 15 rekuperacji nie da się zrobić ) Moje pytanie do rekuperacji brzmi jak najlepiej rozwiązać poprowadzenie rur w budynku w tzw stanie deweloperskim? Czy jest sens aby na poddaszu już w tym momencie rozprowadzać rury? czy lepiej poczekać kiedy będziemy już znać rozkład pomieszczeń ? Czytając powyższe komentarze zastanawiam się w jaki sposób można obniżyć koszty wm? Czy są osoby które samodzielnie rozprowadziły rury i podłączyly rekuperator? Co do samego rekuperatora zastanawiałam się na firmą Bartosz. Będę wdzięczna za wszystkie sugestie i porady
-
- 20 552 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ok! Bez OZC chyba ciężko będzie coś przedstawić, więc jak już zrobię to chętnie skorzystam z rad osób które posiadają taką pompę- odnośnie proponowanych modeli Co do wentylacji to muszę się poważnie zastanowić i przede wszystkim znaleźć kolejne kilka tys....
-
U Ciebie pewnie będzie koło 7MWh, ale oczywiście zleć obliczenia audytorowi OZC. Zakładając 3 os. i 1 MWh/rok/os. na CWU zamkniesz się w całości grzania w 10MWh. Przy PC to około 3,5MWh więc przy dobrych wiatrach typu COP 3 i zarwaniu 30% w 1T ogrzewanie roczne powinno się zamknąć w 1200 zł. Ale wszystko się rozjaśni po wykonaniu OZC. Ja mogę tylko jeszcze polecić rozważenie wentylacji mechanicznej. Dzięki za informacje! Znalazłam model pompy- panasonic t-cap (ktoś ma? poleca?) - w zależności jak wyszłyby badania OZC dopasowana została by moc. Mam jedynie pewne wątpliwości, na forum nie znalazłam bezpośrednich opinii użytkowników pomp: 1. Czy pompa może być jedynym źródłem ciepła? 2. Czy jest wydajna do temp. - 20/-25? 3. Jakie są koszty roczne opłat za prąd? - na kilku forach znalazłam niezadowolonych użytkowników, którzy płacili b. duże miesięczne rachunki? Od czego to zalezy - przewymiarowania urządzenia? 4. Może banalne - ale jaki jest koszt wentylacji mechanicznej? 5. Czy jest sens inwestować w PC z wariantami ogrzewanie i chłodzenie, czy wyłącznie ogrzewanie? Z chłodzeniem wychodzi drożej, a nie wiem czy nie byłby to niepotrzebny wydatek (?). Dom jest niestety już wykończony- pewnie za 2 tygodnie będzie do odbioru, więc na dołożenie tych dodatkowych cm w podłodze niestety za późno Z wełną zrobię zgodnie z radami użytkownika SUSPENSER
-
Tak- sam parter 100 metrów + garaz i kotłownia 20 (tam jest wyjście pod grzejnik). Czyli przy pompie powietrza nie trzeba alternatywnego źródła energii ?
