  1. kocioł od tego producenta: http://www.mikmar.eu/kwmsr.html , zmieniłem czas podawania na 5 min 30 sec , bo przy 10 minutach , przy załączeniu pompy C.O nie był w stanie się podnieść do zadanej . Zmieniłem też zadaną i wynosi teraz 55 st , mimo ,że mam podłogówkę i nie potrzebuje takiej temp , ale widzę ,że kocioł wtedy lepiej się czuje jak ma wyższą , i dłużej trzyma w podtrzymaniu. Chyba będę musiał założyć jakiś zawór ,3 lub 4 drożny..... Coś muszę wymyśleć , bo 30 kg miału teraz jak jest na plusie , to za dużo ....
  2. I jeszcze jedno bardzo ważne pytanie: Czy w sterowniku mogę zmieniać czas pracy podajnika? Bo fabrycznie ustawione jest na 55sec , i pytanie czy w tłokowcu można tą wartość przestawiać-skrucić? Rozumiem , że jeśli byłoby można , to oznaczałoby ,że poda za jednym razem mniej paliwa , dobrze rozumiem? Tylko gdzieś wyczytałem(nie pamiętam już gdzie ) ,że przy tłokowcu nie wolno zmieniać tego parametru , bo tak jest jakiś kontaktron na silniku czy coś takiego. Wytłumaczy mi ktoś o co w tym wszystkim chodzi?
  3. Panowie , a jeszcze jedno pytanie: Palę od wczoraj miałem 25-28kJ , charakterystyka spalania jest zupełnie inna niż ekogroszku. Długo dochodzi do zadanej temperatury , ale jak już dojdzie to trzyma ok 40 min. I teraz pytanie jak jest lepiej ustawić sterownik?Bo sytuacja wygląda następująco: Gdy zejdzie poniżej zadanej temp (50st) , mimo podawania i tak zejdzie z temperaturą do 37 st.dopiero potem podbija i idzie w górę. Podawanie w trybie praca mam ustawione teraz co 10 minut , dmuchawa na 4 (max 11). Dobre mam te ustawienia , czy coś zmienić?
  4. To powiedzcie mi co mogę teraz zrobić? Producent mi nie przyjmie pieca skoro nie ma żadnych wad , bo dzwoniłem , oczywiście powinien zabrać go hydraulik ,który mi go polecił. Ale on się wypiera ,że kocioł jest dobry , i musi tyle palić.Mam ręce związane , zostaje mi albo się z nim męczyć albo kupić nowy mniejszy , a tego sprzedać pewnie za grosze/ A kosztował mnie 8000zł....
  5. Arturo 72 zdążyłem zauwaźyć Twój stosunek do ciemnoty , która zakłada w domu kocioł na paliwo stałe. Ciekaw jestem kto Tobie wcisnął ciemnotę , może ogrzewanie z paneli fotowoltaicznych?Też byli u Ciebie i powiedzieli ,że będziesz miał na wieki za darmo wszystko? Szczerze mówiąc nie interesuje mnie czym się ogrzewasz , ale jeśli w moim temacie nie masz nic do powiedzenia , oprócz krytyki dla wszystkich łącznie ze mną ,którzy są tak ciemni i kupują kotły na paliwo stałe , to proszę nie wypowiadaj się w tym temacie. Zresztą oprócz kilku odpowiedzi przez cały temat nie uzyskałem pomocy w temacie o którym jest mowa.
  6. mój dom ma nie 100 a 230m2 , sufit w salonie (100m2 z kuchnią ) ma 3 m wysokości , więc nie wiem , czy aby na pewno jest to przewymiarowane.
  7. Wszyscy piszecie ,że mam przewymiarowiony kocioł , a wszyscy z którymi o tym rozmawiam , uważają ,że na moją powierzchnię i to ,że to tłokowiec to jest akurat kocioł. 25 kW , to kocioł , który właśnie w każdym sklepie ,którym pytałem jest odpowiedni do mojego domu , więc już nie wiem kogo się słuchać. mleko się rozlało to fakt , ale instalator , inni hydraulicy , ludzie ze sklepów uważają ,że to jest akurat 25kW na moją powierzchnie. a tu każdy pisze , że mam za duży. to przepraszam , jak ktoś ma 100 m2 , dom to kupuje kocioł 6 kW/???? widział ktoś z was taki z podajnikiem kocioł , bo ja nie...
  8. czyli ma osiągać nie wiele wyższą temp niż zadana , i częściej się załączać do trybu praca tak?czy przez to nie będzie palił częściej?bo przecież będzie częściej podawał....chyba ,że się mylę,
  9. Więc tak , pokombinowałem jeszcze w ustawieniach , a mianowicie czas przerwy w podawaniu wydłużyłem do 8 minut , nadmuch 6 (w skali do 12) , czas przerwy w podrzymaniu 10 min krotność 0. W tej chwili na zadanej temperaturze 48 , dochodzi do 52-54 , trzyma około 40-50 minut i przechodzi w tryb pracy i cykl się powtarza. Zauważyłem że przez noc spalił mniej niż ostatnio.
  10. nie no oczywiście ,że nie daję na rurki 55 st. Przed rozdzielaczem jest zawór termostatyczny i on reguluje temperaturę na podłogówkę.Pytanie czy ten zawór a raczej zawory . bo mam dwa rozdzielacze podłogówki są wystarczające , czy zamontować jeszcze coś co mi pozwoli oszczędzić paliwo , nie wiem , może zawór 4 lub 3 drożny?
  11. Ok , w takim razie z trochę innej beczki pytanie: Temperatura na piecu 55st , ogrzewanie podłogowe na zaworach grzejnikowych termostatycznych. Pompa CO i pompa CWU na powrocie. Nie mam jeszcze zaworu czterodrożnego. , Pytanie moje brzmi: Czy opłaca mi się instalować Sterownik pokojowy , który będzie mi rozłączał pompę CO po uzyskaniu odpowiedniej temperatury w domu , czy zostać przy głowicach termostatycznych?
  12. Nie , nie mam na piśmie. Może mi ktoś doradzić jakie ma ustawienia na sterowniku Titanic z podajnikiem tłokowym?Mleko się już rozlało , to fakt , ale chcę jakoś z tej sytuacji wybrnąć.
  13. Mieszkam od trzech tygodni , dom wybudowany stoi już od 4 lat , także na pewno jest wysuszony , było grzane do tej pory kominkiem z płaszczem wodnym, ale sporadycznie żeby nie zamarzło. Kotła nie wymienie , bo przecież producent sprzedał mi taki jaki kazał kupić "fachowiec" od CO. Więc zostaje mi kombinować z ustawieniami. Czy ktoś ma podobnej wielkości kocioł ,ze sterownikiem TITANIC 1S?
  14. Czyli podsumowując , kocioł 25kW z podajnikiem tłokowym na moją powierzchnie będzie palił przy dodatnich temperaturach w granicach 40 kg na dobę. Tak?
  15. To ja tego mojego instalatora powieszę za klejnoty.....zaufałem komuś kto jest fachowcem , ale prawda jest taka , że nie ma co ufać żadnemu "fachowcowi"....
  16. a są piece które spalą 7kg na dobe???przy tej powierzchni?
  17. dokładnie to w papierach piec ma wpisane 25kW , tylko instalator twierdzi , że on może osiągnąć ponad 30kW , nie rozumiem ale tak uważał sprzedając mi ten piec. Ale w DTR od producenta jest wbite 25. Czyli jeśli dobrze rozumiem wasze wypowiedzi , przy takim piecu spalanie 35kg w taką pogodę to normalne?
  18. 12 kW na ponad 230m2????? , to chyba troszkę mało:)
  19. Witam . Od dwóch tygodni jestem w posiadaniu kotła z podajnikiem. Wprowadziliśmy się do nowego domu jakieś dwa tygodnie temu , do tej pory dom był ogrzewany sporadycznie kominkiem z płaszczem wodnym , jednakże dokładanie do kominka i ciągły smród w salonie doprowadził do tego ,że zdecydowaliśmy się na kocioł CO. Dom o powierzchni 230m2 , ogrzewanie tylko podłogowe na całej powierzchni.Dość dobra izolacja domu. Kocioł podobno 33kw , sterownik TITANIC. W momencie kiedy instalatorzy podłączyli kocioł , przez pierwszą dobę spalił.....120kg!!!!! ekogroszku (kaloryczność 28-29MJ). Piec z podajnikiem tłokowym. Przez następne doby było to odpowiednio 90 , 60 , 50 kg i na tym stanęło , instalatorzy rozłożyli ręce i powiedzieli , że zły piec kupiłem.......Więc wziąłem się sam za poznawanie mojego pieca i sterownika. Dziś po dwóch tygodniach od zainstalowania pieca wygląda to u mnie tak: temperatura w domu w granicach 22-23 stopnie , zasobnik z podwójną wężownicą 220l (zapomniałem dodać, spalanie na dziś wychodzi mi minimum 35kg ekogroszku na dobę , ale bliżej 40kg niż 35...... temperatura na dworze na plusie jest.. Moje ustawienia na dzień dzisiejszy: Temp.zadana: 48 st. Czas między podaniami:5min Dmuchawa:4 bieg Czas przedmuchu: 25 sek Przerwa w podtrz: 8 min Krotność :10 (Piec nie wygasa więc mógłbym krotność jeszcze zwiększyć) Nastawa CWU- 45 stopni. Priorytet:CWU Co mam nie tak? Z góry dziękuję za odpowiedź....Bo skoro teraz mi pali ok 40kg , to zimą przy -10 spali chyba 80kg.... Dodam jeszcze ,że na tych ustawieniach piec gdy się wychłodzi do zadanej temp.czyli 48 st , temp schodzi do 44 -42 stopnie , potem po podaniu następuje następne podanie po tych 5 minutach i tak po około 10 minutach piec dochodzi już spokojnie do zadanej temperatury , maxymalnie osiąga w granicach 61-64 stopnie , no a wychładza się różnie , raz po 40 minutach , raz po godzinie i tak cykl się powtarza. Czy wszystko mam dobrze ustawione , czy coś jeszcze zmienić?
×
×