  1. pagu

    Panasonic Aquarea

    Arturo72 nie ma możliwości żebyś miał 1 załączenie na dobę każdy defrost to 2 załączenia przy dużej wilgotności i temp w okolicach 0* jest od kilku do kilkunastu defrostów na dobę więc samo to licząc już wpada z załączeniem na grzanie i na CWU kikanaście /dobę więc ok kilkuset na miesiąc
  2. pagu

    Panasonic Aquarea

    No dokładnie nic tu sprężarka w dupę nie dostaję bez przesady .... Arturo72 a ile razy na dobę masz odszranianie ? przy tak ok 0 do -3 stopnie i dużej wilgotności ?
  3. Bardzo dziękuję i przepraszam za kłopot
  4. Styczeń CO - 667kwh , CWU - 204kwh
  5. Dziękuję gdyby to nie problem to wklej jakieś zdj. z bliska ... łączenia itp - pozdr.
  6. To czyli gdyby nie te dystanse to można by kleić płytę bezpośrednio na ścianę ? a i jak duże były te płyty ?
  7. Co to za płyta na ścianie wzdłuż schodów ? jak jest montowana do ściany ? jaka jest gruba ?
  8. Ten sterownik obsługuje tylko pompy ciepła Daikin SkyAir więc pod 3 go nie podepniesz .
  9. 6kw w zupełności Ci starczy za moment będziesz miał pytania z czego podłoga i w jakiej taryfie chcesz grzać , czy może jak leci ale i tak 6 spokojnie da radę .
  10. Grudzień 2018 - CO 527 kwh ,COP - 3,14 CWU 181 kwh , COP 2,06
  11. pagu

    Altherma DAIKIN

    Jak często macie defrosty w swoich Althermach w okolicy 0* - -2* generalnie w taką pogodę jak w ostatnie dni ?
  12. To mamy domy zbliżone w m2 i m3 i zużycie też podobne wychodzi .
  13. Ile m3 grzejesz ?
  14. Listopad 2018 CO - 377kw / COP 3,30 CWU - 138kw / COP 2,09
×
×