Dzieki za zaintresowanie, Wezownica ma 2,5m2, czujnik jest polozony na 1/3 wysokosci zbiornika. Nizej nie ma mizliwosci. Fakt, pompa cyrkulacyjna jest zalaczona. Z tym, ze bez pompy ciezko korzystac. To duzy dom i jest dosyc spora odleglosc od bojlera do kranow... Rozumiem, ze miesza mi wode, no ale fakt tej delty 11st jest nie do prxyjecia. Co do zmiany delty z 8 na 3 st to Panasonic przeslal mi instrukcje przelaczenia switcha - pin1 z off na on. Zlokalizowany na plycie w prawym gornym rogu. Mialo to zmienic delte z 8 na 3. Tyle tylko, ze to nic nie dalo. Pozniej Panasonic stwierdzil ze widocznie dziala to tylko dla trybu Heat a nie Tank... Ja juz pomyslow nie mam. Swoja droga jak urzadzenie moze zalaczac cwu po osiagnieciu minus 11st od temp zadanej? Przeciez to jest ewidentna usterka. Jako zwykly uzytkownik wcale nie musze sie znac na jakis histerezach, deltach itd... Interesuje mnie fakt, ze skoro ustawiam na pompie temp Cwu na 53st to chce miec taka wode a nie 42st. Kupujac urzadzenie ~35tys zl. renomowanej firmy mam chyba prawo wymagac, zeby mnie sluchalo. Na dzien dzisiejszy jak mnie ktos pyta o opinie na temat mojej pompy to mam zdanie ze to wielkie G....O!!! Myslicie, ze da sie jakos przeprogramowac to na mniejsza delte? Gdyby ta woda wlaczala mi sie powiedzmy przy 46st to byloby ok. Ale 42st jest nie do przyjecia.