  1. Wtam, W lutym uruchomiłem 3 klimakonwektory PAW900 (największe) po jednym na pokój w miejsce 2 x purmo c22 800x600 - różnica zdecydowanie na plus zasilanie od 32 do 35 stopni. Jeżeli chodzi o hałas na pierwszym biegu praktycznie niesłyszalne, na drugim akceptowalne, trzeci już słychać szum. Na plus płynna modulacja obrotów- jeżeli temperatura powietrza zbliża się do zadanej na klimakonwektorze obroty spadają praktycznie do 0, a klimakonwektor przechodzi na grzanie w trybie pasywnym. Gdyby ktoś szukał to dla panasa klimakonwektory robi Innova - modele SL200 (PAW200), SL400(PAW700) oraz SL600(PAW900). Produkcja włoska ceny w sklepach u makaroniarzy taniej jak w pl Wziąłem najmocniejsze bo zależało mi tylko na pracy na najniższym biegu - różnica w cenie na 3 sztukach w moim przypadku była 600 PLN
  2. Sam ostatnio zastanawiałem się jaki zbiornik do mojej thermy V - jedno było pewne, że musi być z nierdzewki. Zastanawiałem się nad termicą, joule, chełchowski - wybór padł na zbiornik oryginalny OSHW-300F z jedną wężownicą (3,1m2). Powiem szczerze że nie żałuje - wykonanie na najwyższym poziomie(obudowa z tworzywa sztucznego), klasa "B", grzałka, grupa bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym w cenie, stal kwasówka 316 Produkcja zbiornika - Hiszpania Zbiornik hula u mnie od miesiąca, raz na dzień grzeję do 45 stopni (straty 2 stopnie przez 24h) - jest nas trójka i nie wyobrażam sobie mniejszego zbiornika (wtedy musiałbym go grzać 2 razy w ciągu dnia) Co do bufora to sam przy okazji wpięcia zbiornika CWU go wyrzuciłem(miałem bufor 220l z Elektrometa) i od tego czasu pompa chodzi krócej i pobiera mniej energii. Jeżeli masz mały zład (w co wątpię po powierzchni Twojego domu) to co najwyżej mały bufor na powrocie (50l)
  3. to może Honeywell VCZ, czy też jest z nimi coś nie tak
  4. W ile sekund zawór powinien się przełączyć? - różne siłowniki mają różne wartości - od 3 do nawet 30s
  5. Witam, Będę powoli podłączał pod Therme V zasobnik CWU i zgłupiałem przy zakupie zaworu 3d, a mianowicie chodzi siłownik ze stykiem SDPT Pomóżcie w doborze - jaki ma on być - zawór oraz siłownik. Z instrukcji instalacji piszą tylko ze ma być ze stykiem SPDT na 230V - a w sieci głównie SPST Pozdrawiam
  6. Witam, Chciałbym do mojej pompy ciepła dołożyć zasobnik CWU (pompa grzała tylko CO). W rozporządzeniu piszą o "materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;" i pytanie czy zasobnik zalicza się do tej pozycji? Chciałbym kupić nierdzewkę cwu wraz ze wszystkimi komponentami do przyłącza (złączki, rury, zawory 3 drogowy itp). Przepraszam jeżeli temat się już kiedyś pojawił wcześniej.. Pozdrawiam
  7. Witam, Co sądzicie o zbiorniku LG LGRTV200E - mam therme 9kW i potrzebuje uruchomić grzanie CWU. Czy może lepiej dołożyć i kupić termice bądź Joule?
  8. Hej, Mam pytanko jak macie podłączony CWU? używacie do tego zestawu PHLTA? gdzie wpiąć termometr w pompie? Co myślicie o zbiorniku Therma LGRTV200E - czy lepiej kupić coś z rynku (zależy mi na nierdzewce) Będę wdzięczny za pomoc
  9. finch_pl

    Panasonic Aquarea

    Klimat się ociepla:D:D:D to i w Panasie widać ocieplenie
  10. zobacz tutaj - montowali mi LG 9KW dużo poniżej ceny z aukcji https://www.facebook.com/azcomfort/
  11. Witam, A ten profil do wentylatorów to gdzieś w internecie kupujesz?
  12. Możesz ustawić poprzez obniżenie temperatury w danym przedziale w którym pompa ma nie grzać i po sprawie.
  13. dziękuję za odpowiedzi Mam jeszcze pytanie za jakich rur zrobić czerpnie i podłączenie bezpośrednio do reku - sztywne czy thermoflexy? (wejścia mam na 180mm i będę musiał zastosować redukcję) Myślałem żeby czerpnie zrobić na 180mm, a pozostałe wejścia i wyjście na 160 ( z redukcją)
  14. Witam, Posiadam w domku WG, z której pracy jestem średnio zadowolony i postanowiłem przejść na WM z rekuperatorem. Myk polega na tym że na ocieplonym poddaszu chciałbym postawić reku i wykorzystać przewody wentylacyjne systemowe (12x16) jako kanały wywiewne oraz 1 jako nawiewny. Na poddaszu jest do nich bardzo dobry dostęp i oddalone są od siebie około 5 metrów. Planuje po 4 kanały wywiewne oraz nawiewne (niecę kuć i nic przerabiać - nowy dom) z czego wywiew po wentylacji WG, jeden nawiew z wykorzystaniem WG pozostałe 3 nawiewy na poddaszu już tradycyjnie (sufit podwieszany) Zastawiałem się jeszcze żeby do przewodów systemowych WG puścić flexa 90mm Centrala brink 400 (kupiona w dobrych pieniążkach) Co uważacie o tym pomyśle?
  15. Przeglądy może dokonać każda osoba posiadająca autoryzację LG (spis dostępny na stronie LG). Koszt naprawy gwarancyjnej jest przenoszony na serwisanta, serwisant płaci też LG za przeglądy (podobno stałą z góry określoną kwotę). Firmy które nie montowały urządzenia nie chcą brać na siebie gwarancji - bo to on przejmuje 3 letnie zobowiązanie serwisowe urządzenia (strup na głowie, a małą kasa z przeglądów). Z tego co obdzwoniłem kilku z mojego regionu to otrzymałem jedną ofertę na 600 brutto, jeden miał jeszcze dosłać ale odpuścił, każdy polecał się na naprawę poza gwarancją Ja świadomie zrezygnowałem z przeglądów - po 3 latach będę miał prawie 2 tyś PLN na potencjalne naprawy
  16. no właśnie i tu pytanie - na czym ma polegać ten przegląd - sprawdzeniu ciśnienia(ilości czynnika), przeczyszczenia parownika i to chyba na tyle, odgrzybiania przecież nie ma
  17. w karcie gwarancyjnej jest zapis, że przynajmniej 2 razy w roku ( ilość przeglądów ustala serwisant i wpisuję w kartę gwarancyjną). Czekam jeszcze na odpowiedź od innego serwisanta, ale wstępnie z rozmowy wynikało że tanio nie będzie.
  18. Witam Kolegów, Mam takie pytanko - ile płacicie za przeglądy gwarancyjne Waszych pomp ciepła? Osobiście posiadam LG therma V 9kW Split i pan z serwisu zaśpiewał mi 600 PLN za przegląd, których niestety muszą być 2 w roku, mimo że używam pompy tylko do grzania. Powiem szczerze, że zastanawiam się nad rezygnacją z gwarancji (koszt serwisu przez 3 lata to 3,6 tyś - absurd) Cały zysk z pompy chce zabrać mi pan z serwisu Czy rezygnacja z gwarancji to dobry pomysł?
  19. Proponuję ten wątek: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?337881-(nie)Op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-Gruntowej-Pompy-Ciep%C5%82a
  20. Dziękuję za odpowiedź Czyli jak dobrze rozumuję to: 1) zamieniam belki rodzielacza 2) montuję termostatyczny zawór trójdrogowy np w zakresie np 20 -45 stopni C (połączony z powrotem w celu podmieszania) 3) za zaworem montuje pompę zasilająca podłogówkę Coś takiego:
  21. Witam, Grzałem dom piecem kondensacyjnym z temperaturą zasilania 45 stopni, szło to na grzejnik (góra) i ogrzewanie podłogowe(dół) poprzez rozdzielacz z podmieszaniem firmy TECE (9 sekcji) z temperatura 30 stopni. Od tego sezonu grzewczego grzeje dom pompą ciepła z temperaturą zasilania 35 stopni (grzejniki) a po podmieszaniu na podłogę trafia max 30 stopni - nie ukrywam że chciałbym zejść z temperaturą zasilania na 30 stopni (podłoga i grzejniki) stąd pojawił się temat z przeróbką rozdzielacza (wyrzucić podmieszacz z pompą) i puścić zasilanie podłogi bezpośrednio z pompy ciepła jednocześnie mieć możliwość w przyszłości w razie czego podnieść temperaturę na grzejnikach bez podłogówki. Pomysł mam taki: 1) zdemontować podmieszacz z pompą 2) zamienić belki rozdzielacza (zasilanie mam na dole, powrót u góry) 3) na zasilaniu zamocować głowice termostatyczną z kapilarą zamontowaną na powrocie (w przypadku gdybym musiał podnieść temperaturę zasilania w mroźną zimę). Mój rozdzielacz: Proszę o opinię czy to będzie działało
  22. Nie mam tej pompy - osobiście mam LG 9kw, dziwią mnie natomiast dywagacje innych użytkowników którzy nie biorą pod uwagi LG np Fafkulce że buderus niby renomowany i nie brał LG pod uwagę - a tu taki zonk ma LG tylko że droższą
  23. tak przyglądam się jednostce zewnętrznej Buderusa i LG Therma i mam nieodparte wrażenie że to są te same urządzenia (rozkład mocowań, układ śrub itp) Porównywałem moc 8 do 9kw LG
  24. podziel przez 3 (średnio sezonowy COP) i wyjdzie ci ile będziesz potrzebował prądu.
×
×