Cześć! Mam pytanie dotyczące warunków technicznych i przepisów ppoż. Załóżmy, że projektujemy budynek w którym z każdego miejsca maksymalna odległość do drzwi ewakuacyjnych wynosi nie więcej niż 40m. Czy w takim przypadku korytarz, który np. połączony jest ze strefą holu lub po prostu jest dużym holem, musimy traktować jako dojście ewakuacyjne? (co wiąże się z maksymalną długością 10m w niektórych przypadkach). Czy możemy taki hol potraktować jako zwykłe pomieszczenie? Przez które może prowadzić przejście ewakuacyjne i ono może już mieć do 40m w sumie z poprzednim pomieszczeniem lub dwoma. § 236. ust.1 1. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej „drogami ewakuacyjnymi". Z przepisu powyżej według mnie wynika, że drzwi powinny być już bezpośrednio w tym pomieszczeniu. § 237. ust.1 1. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej „przejściem ewakuacyjnym", o długości nieprzekraczającej:... W powyższym ustępie czytamy, że przejście ewakuacyjne może prowadzić na zewnątrz budynku, a w kolejnym podpunkcie: § 237. ust.8 8. Przejście, o którym mowa w ust. 1, nie powinno prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia. Stąd moje wątpliwości, jak to jest w praktyce. Czy hol można potraktować jako pomieszczenie przez które przebiega przejście ewakuacyjne? Tym samym nie robiąc wydzielonej drogi ewakuacyjnej?