Ta kuchenka to dwa obwody jednofazowe, jakby dwie kuchenki dwupalnikowe o mocy 3,6kW połączone w jedną, razem wychodzi 7,2 kW. Można to zasilić z instalacji jednofazowej, ale wiąże się to z problemami, przy typowym zabezpieczeniu 25A można używać tylko części palników i wszyscy raczej narzekają. Przy zasileniu z jednej fazy przy zabezpieczeniu 32A lub większym trzeba prowadzić grube przewody 4mm2 lub 6mm2. Przy zabezpieczeniu 3x25A lub większym doprowadzamy przewodem 4x2,5mm2 lub dwoma przewodami 3x2,5mm2 dwie fazy ( każda zasila osobny układ jednofazowy), przewód zerowy i przewód ochronny (taki żółto-zielony). Trzeba uważać na przewód ZEROWY by był dobrze dokręcony, jak dostanie luz to nasza kuchenka zamienia się w dwa odbiorniki połączone w szereg podłączone pod 380V i tylko dym idzie, czyli poprosić o podłączenie elektryka a nie fachowców którzy akurat znajdują się w naszym domu, stolarzy, hydraulików. Z trzeciej fazy zasilamy naszą ulubioną pralkę automatyczną i mamy równomierne obciążenie mocy. Przewody prowadzić bezpośrednio od licznika i nie mieszać w to normalnego obwodu gniazdkowego i oświetleniowego.