  1. Temat chwilowo zapadnie w sen zimowy ponieważ w tym roku nie dam rady już wykonać przeróbek. Niemniej na wiosnę wracam do sprawy i będę tu na pewno pisał. Jeśli ktoś będzie miał dodatkowe sugestie to są one mile widziane
  2. Zdun Darek B kanał ma niestety wymiary 15 x 15 przy wysokości 3 metry komina (plus przedłużenie rurą o 1m). Stąd wcześniej była dyskusja o dość sporej przeróbce, ale realnej w późniejszym pozytywnym działaniu. niktspecjalny Skosy boczne nie są obowiązkowe, natomiast zgadzam się absolutnie, że skos na ścianie tylnej jest potrzebny bo tworzy później gardziel. Przyznałem się posypując głowę popiołem, że niepotrzebnie to zlikwidowałem szukając na początku winnego dymienia. Pojawi się ponownie przy przeróbce. Klasycznie dziękuje za zainteresowanie tematem!
  3. Zdun Darek B Podłączony jest do jednego kanału ! Do zrobienia Do zrobienia Też do poprawy dbx niestety masz rację, ale i tak jest całkiem nie najgorzej (no może poza jednym trollem)
  4. Dziękuję za porady Co do zduna to wie Pan jak to wygląda zawsze - zupełnie jak na początku naszej rozmowy, a zaczyna się mniej więcej tak jak w żarcie: "Paaaanie, kto to Panu tak spierdolił??" Następnie równie klasyczne: materiał tysiONC robocizna przy pracach zduńskich to jak przy stawianiu go od zera czyli od tysiaka w górę itp. Stąd muszę się zdać na Pana wiedzę i innych doświadczonych kolegów i zaufać swoim zdolnościom myśląc dwa razy przed pracą i starannie to wykonać...
  5. Panowie, odłożymy na chwilę drobne uszczypliwości klejowe i podsumujmy! Do wykonania: połączenie dwóch przewodów dymowych 15 x 15 w jeden o wymiarach 45 x 15 poprzez likwidację przegrody między nimi. Dodatkowo w standardzie sprawdzenie wszystkich spoin na całej długość i ewentualne uzupełnienie powstałych nieszczelności (przyłożę się do tego!). Poza tym będzie potrzebne wydłużenie komina poprzez dobudowanie dodatkowo 1,5 metra wraz ze zbrojeniem. przebudowa istniejącego okapu poprzez powiększenie wzdłuż pionowo otworu do nowego kanału (opcja 2) oraz zmiana kształtu okapu z prostopadłościanu w stosowny stożek o możliwie gładkiej powierzchni i jak najmniejszych załamaniach. Otwór łączący komin i okap będzie miał możliwie jak najmniejszy kąty załamań. nałożenie siatki oraz kleju celem uszczelnienia komina z zewnątrz, bądz innego specyfiku do tego nadającego się przywrócenie pierwotnego wyglądu i zaspoinowanie klinkierów. O czymś zapomniałem? Kominki Piotr Batura biorąc pod uwagę wymiary okapu, które były naniesione na początku postu na zdjęcie, doradź jakich wymiarów winien być otwór łączący okap z kominem.
  6. Zapewne ściany bocznej
  7. miał na myśli jakąś formę wzmocnienia i zapewne uszczelnienia
  8. pisząc "od środka" miał na myśli tynkowanie wnętrza ciągów, bo o to pytałem.
  9. ściana komina nie będzie w ogóle widoczna na piętrze komin jest za ścianą z desek,a na parterze tam gdzie kominek jest oklejony płytkami upodobniającymi ścianę do cegły.
  10. anna_klew ma po prostu dobrze....wyczyszczony komin. Zadowolona kobieta ...
  11. dbx kątówka? ok, wycięła by gładko, ale po pierwsze zużyło by się na to kilka tarcz, po drugie zapylenie przypominało by powietrze w Krakowie,a trzy primo ultimo nie za bardzo jest możliwość podejścia do cegły z boku - pamiętajmy, że przestrzeń po bokach to wymiar ciągów - 15 cm, czyli trochę mało. Fakt, że praca młotem daje mniejsza kontrolę, niestety... Kominki Piotr Batura Mówiąc klej masz na myśli np Ceresit CM11? Czy rozmowa (i późniejsza walka) tyczy jakiegoś specyfiku specyficznego? Poniżej rysunek wlotu ponownie. Która opcja jest najwłaściwsza? I pytanie: długość do połowy okapu plus jak najmniejsze kąty załamań i maksymalna ich gładkość? kominiarz masz rację, przyznałem się do błędów od razu, jest to teraz pole (bitewne?) do poprawek i dlatego tu jestem.
  12. dbx: a czym pokryć ta siatkę? klej będzie zły? Rozwiązaniem dobrym będzie zrobienie aż takiego otworu niczym wrót do piekieł? Kominki Piotr Batura Poniżej naniosłem to na zdjęcie dla lepszego zobrazowania. Może wygląda to zabawnie, ale jest uważam doskonale czytelne, a to przecież najważniejsze. Z góry dziękuje Wam panowie za poświęcony mi czas, nareszcie pojawiły się dobre konkrety.
  13. Masz na myśli opcje 1 czy opcje 2 poniżej? 1 2
  14. Planuje właśnie otworzyć go na niezbędnej szerokości celem wybicia środkowych cegieł młotem udarowym. Muszę być możliwie precyzyjny, aby komin nie popękał! Z tego powodu chciałem nałożyć w środku cienką warstwę tynku, by zlikwidować powstałe pęknięcia, a takowe powstaną na pewno... Rozumiem, że lepiej będzie po prostu uzupełnić w miarę potrzeb spoiny między cegłami? Wiem z literatury, że im gładszy komin tym lepsze odprowadzanie spalin. Ze względu na budowę altanki oraz istniejącą zabudowę będę musiał go otworzyć na parterze z jednej strony, a na piętrze z drugiej. Ma to w sumie sens praktyczny również, dzięki temu nie osłabię konstrukcji komina na całej długości - po prostu zrobię na parterze po czym uzupełnię cegły, a potem na piętrze i znów tak samo, aż do końca. Spodobał mi się pomysł z siatką! Stosunkowo niedrogi sposób na wzmocnienie konstrukcji. Pytanie techniczne: lepiej zrobić wejście do komina pionowe długie czy poziome szerokie (zgodne z kształtem wewnętrznym komina) ? Przeraża mnie trochę poziom demolki do wykonania. Muszę zebrać dobre narzędzia i zrobić kosztorys. Ponadto podniesienie komina 1,5 metra wyżej będzie już wymagać zbrojenia...
  15. grigo Własnie wyburzenie tego będzie problematyczne, bo nie można przecież konstrukcji roztrzaskać i podejrzewam że później trzeba będzie zrobić cienki tynk dla wygładzenia wnętrza. Zabierze to pewnie kilka milimetrów ze ścianek. Największym problemem będzie dostanie się do tego od boków, będę nad tym intensywnie myślał! Koszt frezowania to około 300 zł za metr bieżący plus koszt czarnej rury którą potem trzeba wstawić, aby mieć pewność co do szczelności, co w tym przypadku wyniosło by, przy samym frezowaniu około 1000 zł i nie wiadomo czy ktoś w ogóle by się podjął... Jak dodać do tego rury to wyjdzie jeszcze więcej. Kominki Piotr Batura: dzięki za dobre słowo i parę słów o pomyśle, daje do myślenia i jakąś nadzieję.
  16. to co chciałbym wiedzieć to informacja czy przy prawidłowych kształtach kominka takie rozwiązanie ma szanse zadziałać?
  17. ooo i to jest elegancka odpowiedź przekrój zmieniłby się wtedy z 15x15 na 45 x 15, co w połączeniu z przebudową wlotu do komina mogłoby dać pozytywny efekt.
  18. Witam ponownie i z góry dziękuję za zainteresowanie, zwłaszcza to gdzie nie ma kiepsko skrywanych złośliwości Kominki Piotr Batura: być może? czyli szansa jest, tylko trzeba by to obliczyć względem wielkości portalu? dbx odnosząc się do wymienionych: fundament jest solidny i dopasowany do gabarytów i wagi konstrukcji powierzchnia otworu paleniska wynosi 2772 cm kw, stąd otwór komina powinien mieć powierzchnię 277,2 cm kw, a obecny ma 225, więc niewiele brakuje i być może jest to pole do dalszej pracy nad np wysokością. proporcje całości są mniej więcej dobre pochylenie tylnej ścianki jak i gardziel były prawidłowe, niepotrzebnie zlikwidowałem, przyznaję się odpowiednie zakrzywienia okapu na pewno by pomogły (chociaż widziałem działające kominki o takim okapie jak mój). Być może to również przerobię. w temacie połączenia dwóch ciągów - dlaczego ?? kominiarz: - wyznaję zasadę, że trzeba się uczyć, czasami różnymi ścieżkami. Zaskoczyłbym Cię umiejętnościami, które nabyłem w ten sposób. Mimo to ogromny ukłon w kierunku doświadczenia i wiedzy osób, które się tym zajmują,tj kominkami/kominami. Nigdy nie powiem, choćbym ich kilka zbudował że umiem to robić nawet równie dobrze. Pełen szacunek. Niepotrzebnie zasugerowałem się opinią osoby trzeciej, która mówiła ze poprzedni kominek działał.... został rozebrany bo nie miał w ogóle izolacji do drewna... efekt był piorunujący. Myślę nad tym tematem cały czas...
  19. A gdyby komin miał przekrój 45x15 ? W sensie połączone pierwsze dwa ciągi? Plus 1,5 metra wyższy?
  20. Dodtakowe zdjęcia Wnętrze okapu widziane z dołu: Wlot z okapu do komina: Dymienie: Dodatkowo mogę powiedzieć, że do tego samego przewodu kominowego podłączona była kuchnia kaflowa po drugiej stronie ściany (kuchnia), która funkcjonowała wzorcowo! Faktem jest, że wlot do komina był metr niżej niż teraz...
  21. Witam Jestem na forum nowy, dotychczas bywałem u Was jako czytelnik, dziś sam potrzebuję pomocy/porady. W zeszłym roku wybudowałem na działce w domku letniskowym (dość sporym) klasyczny kominek otwarty, z cegły klinkierowej, posadowiony w głównym pokoju. Zapaliłem się do tego pomysłu i posiłkując się ogólnymi schematami wybudowałem go własnym sumptem. Wygląda dziś tak: Do pełni szczęścia brakuje tylko fugi, brakującej płytki, jednakże jest pewien problem... kominek dymi do pomieszczenia! Wymiary pomieszczenia to w zaokrągleniu 4 x 5 metrów. Budowa kominka: z zewnątrz wykonany jest z cegły klinkierowej oraz płytek klinkierowych (j.w.), oraz "wkładu" zbudowanego z cegły szamotowej zaspoinowanej zaprawą szamotową zduńską. Wymiary (wewnętrzne, czyli istotne dla rozważań) naniosłem poniżej: (63x44x57) Ponadto wymiary otworu wlotowego do komina z kominka to 30 x 20 cm, zaokrąglone z wnętrza okapy do wymiarów komina. Izolacja kominka od ściany wykonana jest z płyt VERSEN (niebieskie). Nie wykonywałem nawiewu powietrza od spodu paleniska, zastosowałem zamiast tego ruszt żeliwny widoczny na zdjęciach, podnoszący drewno o 5 cm ponad dno. Budowa komina (stawiany przed laty przez inną osobę): wykonany z cegły czerwonej, rozbiórkowej z poniemieckiego domu. Wewnątrz ma wykonane 3 otwory o wymiarach 15x15 cm (środkowy przewidziany jako wentylacja) . Niebieskimi liniami zaznaczyłem schemat wejścia z kominka do komina (komin jest przesunięty względem kominka nieco w lewo). Niestety wysokość od otworu wlotowego z okapu do szczytu komina to nieco ponad 3 metry... Dodatkowe zdjęcia (a mam ich sporo z każdej strony i od środka) na życzenie. Kominek niestety dymi ! Po rozpaleniu i jakiś 5 minutach zaczynają cofać się spaliny. Część leci prawidłowo przez komin, a część powoli wlatuje do pomieszczenia. Będę wdzięczny z każdą poradę. W najbliższym czasie planuję dokonać drobnych przeróbek,tj.: przywrócę pochyły ekran na ścianie tylnej, który tworzył pierwotnie gardziel (zlikwidowałem go myśląc, że to on odbija spaliny) zwężenie paleniska do komory dymowej obecnie jest schodkowe, planuje zrobić je gładkie okap wykonany jest jako prostopadłościan, więc planuje zwęzić go w kierunku otworu do komina (przód i bok, możliwie gładko) powiększę otwór do komina w kierunku do dołu o co najmniej 15-20 cm Będę wdzięczny za każdą poradę oraz opinie czy powyższe czynności mają sens. Dodatkowe informacje jakie będą potrzebne podam, wiem co i jak jest tam zbudowane od podłogi, aż po koniec komina.
×
×