  1. Chciałbym nowym przewodem ominąć oczywiście automaty i puścić go bezposrednio do mieszkania.
  2. Ok więc , jakie mam możliwości? Zobrazuję to w skrócie mam licznik a za nim dwa automaty i jeden topikowy, który kiedy wykręcę gaśnie światło ale w gniazdkach mam napięcie. Przypuszczam że jest to jakieś zabezpieczenie przewodu pen ale to tylko przypuszczenia kogoś kto ma małe pojęcie na temat elektryki. Więc wracając do sprawy, zamierzam poprowadzić dodatkowy przewód od licznika i zabezpieczyćgo różnicówką pozostawiając resztę starej instalacji nienaruszonej. Jakie mam mozliwości i czy takowe wogóle istnieją. ( tak na marginesie przepraszam ze zamęczam ale mam tak że jak czegoś nie rozumie to nie daje mi to spokoju ).
  3. A skoro do licznika przychodzą dwie żyły z których jedna zostanie podzielona na dwie kolejne to logicznym jest że od tego momentu przebiegać będzie przewód trzyżyłowy
  4. A co do trzeciej żyły gdzie ja podepnę? Kiedyś mostkowało sie gniazdka pen najpierw na bolec pe póżniej na n Podział przed róznicówką rozumię jako zmostkowania tzw . zbiorczego ( a nie każdego z gniazdek osobno). To skoro podzielę pen na PE i N to od tego punktu zostaną użyte wszystkie trzy żyły. Tak to rozumię.
  5. Czy może jednak pomimo przepisów dokonuje sie podziału na cieńszych. Przekopałem internet i znalazłem opinie ze robi się tak na starych instalacjach. Pomimo że nie jest to zgodne z przepisami. I najważniejsze jak sie to ma do bezpieczeństwa. Jeżeli zamiast np 10mm użyję 6mm
  6. Acha czyli zły przykład. Przepisy stosować można na nowych instalacjach ale jestem przekonany że na starych nie wszystko zawsze jest oczywiste i do rozwiązania w sposób ksiązkowy. Bo co jeżeli do licznika mam cieńsze przewody? Wyklucza to wtedy całkowicie mozliwość podziału PEN podpięcia róznicówki?
  7. Spoczko uczymy się całe życie. Ja pracuje przy przewodach niestety cieńkich ( światłowody ). Wiecznie wchodzi coś nowego i trzeba w tym siedzieć.
  8. Czyli można dokonać tego zaraz za licznikiem. Logicznie rzecz biorąc. I nie robić już jakiś cyrków w rozdzielce przed róznicówką.
  9. Już wiem o co Ci chodzi znalazłem schemat tyle tylko ze są trzy fazy ale metoda ta sama.http://maciejdolata.inelt.pl/sep/rozdzial-przewodu-pen-na-pe-n/
  10. Co do kopalnianych elektryków to może masz rację. Tym bardziej ze to starsi goście przepisy się zmieniają a oni tkwią w tyle.
  11. acha czyli w ten sposób było by prawidłowo
  12. Sorka nie przeczytałem odpowiedzi.
  13. Jeszcze jedno pytanko właściwie to teraz o tym pomyślałem. Skoro mam już puszczony przewód do mieszkania 4mm, to może podziału PEN można byłoby dokonać zaraz za licznikiem? Wtedy miałbym podłączone trzy żyły z przewodu 4xmm2 i w rozdzielce podłączyłbym je już jak należy bez żadnych podziałów ? . Jeszcze jedna sprawa właśnie rozmawiałem z elektrykiem ze spółdzielni. Nie jest do końca pewien czy mogę puścić extra przewód od licznika. Jutro mam zadzwonić do taurona. Pozdro
  14. Witam panowie, instalacja gotowa. Wszystko postaram się objaśnić. Więc od licznika do mieszkania puściłem przewód 3x4 mm2 (L,N,PE) . Kabel 3x ponieważ kiedyś zrobią instalację na klatce i będzie wtedy użyta żyła pe. jak na razie leży sobie w rozdzielce. Żyłę pen podzieliłem na PE i N przed różnicówką. Reszta s instalacji pozostaje na automatach 16A na klatce ( zalecenie elektryka nie łączyć starej instalacji pod różnicówkę razem z nową). Nie zmieniałem jej nie podłączyłem nigdzie pozostaje jak była. Nowa rozdzielona w skrzynce na gniazdka bezpieczniki B16 i oświetlenie B10. W piątek przychodzi elektryk ze spółdzielni mieszkaniowej. Zobaczymy co powie ( szczególnie jeśli chodzi o przewód do podziału PEN). Uwierzcie mi panowie pytałem dwóch elektryków którzy pracują lata na kopalni jako elektrycy jednego u siebie w firmie , i mam też w rodzinie jednego niestety mieszka daleko. Wszyscy stwierdzili że mogę wykonać podział PEN na przewodzie 4mm. Prawda jest taka że jak nie będzie można puszczę 10mm i po sprawie. Wiem ze są normy na papierze ale w rzeczywistości sprawy mają się często inaczej. Tym bardziej ze instalacja pamięta jeszcze Hitlera (poniemieckie kamienice dla SS). Wszędzie aluminium i jakoś na razie odpukać nic złego się nie działo. Nie sądzę jednak żeby nowa instalacja była takim samym zagrożeniem . Dziękuje Panowie za odpowiedzi. Pozdrawiam!!
  15. Jakkolwiek bardzo dobrze opracowany opis wykonywania instalacji. Dzięki za link!!
  16. Linia jest stara nawet nie znam średnicy ani rodzaju przewodów ponieważ trzeba zdjąć licznik żeby się do nich dostać. W poniedziałek skontaktuję się z zarządcą zapytam też o opinię jeszcze jednego elektryka i zobaczymy. Pierwszy stwierdził że śmiało mogę podłączyć 4mm.
  17. Wszystko się zgadza ale pisałem już że mam na klatce starą instalację a informacje i podany przez Ciebie przykład jest do zmodernizowanej linii zasilającej. Gdybym miał nową linię w bloku nie byłoby tematu.
  18. Dzięki wielkie , zapoznam się, gdyby coś było niejasne odezwę się.
  19. Chyba się nie zrozumieliśmy puszczę 3 żyłowy ale podłacze tylko L i N . PE zostanie w rozdzielce niepodłączony. Na przyszłość kiedy zmienią na klatce przewody wtedy go podłączę i nie będzie problemu z podziałami PEN itp. I tu moje pytanie jest możliwy podział pen używając przewodu 4 mm? Elektryk powiedział mi że bezproblemowo. Tutaj jednak ktoś pisze mi ktoś o normach. Jak się to ma do normalnego użytkowania ?
  20. Heh spoczko obiecuje że już nie będę. Więc dla sprostowania, od licznika gdzie mam bezpiecznik topikowy 25A, mogę bez problemu puścić YDY 3x4mm i dokonać rozdziału PEN ? Teraz głównie tylko o ten problem mi chodzi.
  21. Widzę że kolega też odpisał że przewód może być cieńszy niż 10 mm
  22. Puszczę przewód trzyżyłowy oczywiście jedna z nich będzie na przyszłość jak zmienią instalację na klatce puki co zostanie nie podłączona. Tylko L i PEN z podziałem na N i PE przed różnicówką.
  23. Właśnie rozmawiałem z elektrykiem stwierdził że spokojnie mogę puścić od licznika 4mm i dokonać podziału PEN. Teraz zaczynam być coraz bardziej zdezorientowany.
  24. Dzięki wielkie za odpowiedź podłączenia zrobię a i tak sprawdzi to elektryk który podejmie mnie pod licznik
  25. Ok więc od licznika do mieszkania przewód 10mm?
×
×