Ok, mam regulator podłączony:
Pomiary robiłem tylko na wlocie zimnego powietrza (wentylatory są na wylotach), anemometrem UT363, z rurą 150mm o długości pół metra, rura ma przekrój około 0,018m2.
Regulator po kolei podłączałem do trzech odczepów wentylatorów.
Bieg najniższy:
- 70V - anemometr nie startuje, ale wentylator tak i jest delikatny przepływ, pomiar energii 23,7W
- 85V - 1,1m/s, 31,9W, 71m3/h
- 105V - 1,6m/s, 45,3W, 99m3/h
- 145V - 2,6m/s, 79,5W, 165m3/h
- 230V - 6,1m3/h, 140W, 396,5m3/h
Bieg średni:
- 70V - 1,1m/s, 28W, 71m3/h
- 85V - 1,8m/s, 37W, 117m3/h
- 105V - 2,5m/s, 52,6W, 162,5m3/h
- 145V - 4,2m/s, 90W, 273m3/h
- 230V - 6,8m/s, 140W, 442m3/h
Bieg wysoki:
- 70V - 1,9m/s, 31,5W, 123,5m3/h
- 85V - 2,4m/s, 43,3W, 156m3/h
- 105V - 3,7m/s, 61,2W, 240m3/h
- 145V - 5,6m/s, 100W, 364m3/h
- 230V - 7m/s, 150W, 455m3/h
Czyli jak widać możemy sterować od 15% przepływu (71m3/h : 455m3/h), przy tym zużywając 18% mocy (energii). Czyli jakby liniowo, przy 162m3/h, 35% przepływu, zużywamy 35% energii.
Jestem pozytywnie zaskoczony, zrobię jeszcze pomiary pod obciążeniem, ale to spokojnie za kilka tygodni.
Szkoda, że Pan Chińczyk nie przyłożył się do dobrania odczepów wentylatora np na 30%, 70% i 100%, a może to jakiś problem konstrukcyjny w tego typu silnikach?